Stránka 1 z 1

Zapojenie panelov podla parametrov MPPT nabíjačky

Napsal: čtv lis 05, 2020 9:17 pm
od lumiror
Zdravim ,chcem sa opytať ak ma MPPT nabíjačka tieto parametre teda vstup od 120-450V aké min. napätie musí byť na výstupe z panelov? dik

Re: Zapojenie panelov podla parametrov MPPT nabíjačky

Napsal: čtv lis 05, 2020 9:36 pm
od diablo007
Selskou logikou je to uváděných 120 ale optimální pracovní napětí je kolem 240 koneckonců to uvádí sám výrobce nehledej v tom nic složitého

Re: Zapojenie panelov podla parametrov MPPT nabíjačky

Napsal: čtv lis 05, 2020 9:54 pm
od lumiror
Takže ak panel da 36V tak aspom 6ks v serii aby bola rezerva pri oblačnom počasi

Re: Zapojenie panelov podla parametrov MPPT nabíjačky

Napsal: pát lis 06, 2020 7:58 am
od Matess
prostě se vyhneme extrémům na obou stranách - dole aby to dokázalo jet i ze zastíněným panelem a nahoře aby jsme přístroj netrápili na jeho maximech když svítí a mrzne a zjistíme že 36Vmpp panelů se nám tam vleze 6 až 8 v sérii.

36V*10 panelů *1,25 (Voc)*1,12 (koeficient mrazu) = 504V
36V*9 panelů *1,25 (Voc)*1,12 (koeficient mrazu) = 454V
36V*8 panelů *1,25 (Voc)*1,12 (koeficient mrazu) = 403V

Re: Zapojenie panelov podla parametrov MPPT nabíjačky

Napsal: pát lis 06, 2020 2:57 pm
od Matess
*se zastíněným panelem

Re: Zapojenie panelov podla parametrov MPPT nabíjačky

Napsal: čtv čer 10, 2021 3:17 pm
od Xixan
Ahoj tiez rozmyslam ako do tochto mppt 120-450v (max 500v a 5500w) napojit panely 450wSunpro, typ SP-450-144M. Vmp 41v (voc 49.8v) a vyuzit ho co najefektivnejsie
1. 12 panelov 5400w 6s2p cize 246v ,voc za mraze 344 v ...tu sa obavam maleho napatia 246v ci nieje moc malo cize nizka efektivita?
2. 8 panelov v serii len 3600w cize 328v, voc v mraze 459v ...tu je zas malo vykonu
Akoby ste vy zapojili ?popripade ina moznost?
(Panely mam za dobru cenu preto by som chcel dat tie)

Re: Zapojenie panelov podla parametrov MPPT nabíjačky

Napsal: ned čer 13, 2021 4:55 pm
od lumiror
Čau, dal som 6s2p teda momentálne iba 1x6 lebo tie mam zavesene na mure a možem ich v pohode čistiť. Ďalších 6 ks som chcel dať na strechu domu. Ale zatiaľ som to neurobil ,hľadám inu alternatívu ,lebo fakt stačí list alebo značky od vtákov a výkon ide rapídne dolu a behať na strechu sa mi moc nechce .Moje panely majú Vmp 37V a v pohode funguju až do šera a je na nich okolo 140V ,ty máš 41 V takže úplne v pohode.