Měniče Axpert

PIP 5048MK a nabíjení z DS

Příspěvekod Majkl » pát říj 16, 2020 4:57 pm

Zdar kolegové, v tomto nečase používám mé 2 kusy MK v paralelním zapojení jako nabíječe v době nízkého tarifu. Mám na to udělanou automatizaci, kdy měniče jsou normálně v ostrovním režimu a pokud napětí baterie klesne pod určitou hranici a zároveň je na HDO přepnuto na NT, tak sepne stykač a měniče dostanou na vstup napájení z DS. Problém je, že ačkoli na měničích mám nastaveno nabíjení z AC na 10A, tak měniče nabíjí pouze cca 500W každý.
Zkusil jsem změnit SBU na USB a jediná změna je, že ve chvíli, kdy zatížím výstup, tak si to z DS vezme víc, ale jakmile zátěž odpojím, tak se nabíjení vrátí na těch cca 500W :(
Neví někdo jak Axpert donutit nabíjet vyšším výkonem?
6,7kWp mono panelů (21x AUO Sun Bravo), 2 x PIP 5048MK paralelně, 34kWh baterie(10P15S 60Ah LiIon), řízení vytěžování - LK3, online dohled a ovládání (MQTT) - LK3
Majkl
 
Příspěvky: 152
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm

Re: PIP 5048MK a nabíjení z DS

Příspěvekod adambalko » pát říj 16, 2020 5:45 pm

Podle mě je to v pořádku, protože těch 10A je proud do baterky, ne ze sítě. A vzhledem k tomu, že jde o 48V, je to těch cca 500W. Mám MPPT verzi Axperta a taky jsem dobíjel z centrály a tam jsem si to ověřil ;)

Majkl píše:Zdar kolegové, v tomto nečase používám mé 2 kusy MK v paralelním zapojení jako nabíječe v době nízkého tarifu. Mám na to udělanou automatizaci, kdy měniče jsou normálně v ostrovním režimu a pokud napětí baterie klesne pod určitou hranici a zároveň je na HDO přepnuto na NT, tak sepne stykač a měniče dostanou na vstup napájení z DS. Problém je, že ačkoli na měničích mám nastaveno nabíjení z AC na 10A, tak měniče nabíjí pouze cca 500W každý.
Zkusil jsem změnit SBU na USB a jediná změna je, že ve chvíli, kdy zatížím výstup, tak si to z DS vezme víc, ale jakmile zátěž odpojím, tak se nabíjení vrátí na těch cca 500W :(
Neví někdo jak Axpert donutit nabíjet vyšším výkonem?
Ostrov 4x270Wp, dvěstěkilové trakční olovo z vozíku 24V/220Ah, Epsolar ET6415BND, MicroLog
Ostrov 4x275Wp, třistakilové trakční olovo z vozíku 24V/430Ah, Axpert VM 24V 3000W, MicroLog
adambalko
 
Příspěvky: 13
Registrován: úte srp 02, 2016 3:22 pm

Re: PIP 5048MK a nabíjení z DS

Příspěvekod Majkl » pát říj 16, 2020 5:55 pm

to mě nenapadlo :? Jdu tam nastavit 60A :lol:
6,7kWp mono panelů (21x AUO Sun Bravo), 2 x PIP 5048MK paralelně, 34kWh baterie(10P15S 60Ah LiIon), řízení vytěžování - LK3, online dohled a ovládání (MQTT) - LK3
Majkl
 
Příspěvky: 152
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm

Re: PIP 5048MK a nabíjení z DS

Příspěvekod hurvayz » pát říj 16, 2020 5:56 pm

Jo, tím se nastavuje proud do baterie, na DC straně.
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů. Velmi smysluplné.Někdy jsem velmi nepříjemný a drzý.
Uživatelský avatar
hurvayz
 
Příspěvky: 849
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: PIP 5048MK a nabíjení z DS

Příspěvekod jahodovák » pát říj 16, 2020 6:23 pm

Majkl píše:to mě nenapadlo :? Jdu tam nastavit 60A :lol:

Jen si dej pozor at ti nevypadne jistič na DS,mě se při nabíjení přepína na obchvat a společně s nabíječkou to neustál vstupní jistič a vypadl,takže žádné nabíjení a zas z baterek,naštěstí mám vždy rezervu...
6,4kWp-2 krát aexpert MKS,cca 40kW LIFE A LION
jahodovák
 
Příspěvky: 968
Registrován: ned dub 02, 2017 2:45 pm

Re: PIP 5048MK a nabíjení z DS

Příspěvekod Pawel » pát říj 16, 2020 7:56 pm

60A to jsou 3 kW, nesmí být na ty f další silné spotřebiče.
Pawel
 
Příspěvky: 79
Registrován: stř říj 02, 2013 7:57 am

Re: PIP 5048MK a nabíjení z DS

Příspěvekod Majkl » pát říj 16, 2020 9:02 pm

jj u el. měru mám 25A jistič a tentokrát to (vzhledem k zítřejší předpovědi) pojede v noci. Takže v pohodě. Navíc jsem nastavil SBU, takže i kdyby se něco zapnulo, tak to na víc nepůjde a výstupní měnič to vezme z baterky.
Logiku, kterou řídím nabíjení za chvíli popíšu ve svém domovském vlákně.

díky!
6,7kWp mono panelů (21x AUO Sun Bravo), 2 x PIP 5048MK paralelně, 34kWh baterie(10P15S 60Ah LiIon), řízení vytěžování - LK3, online dohled a ovládání (MQTT) - LK3
Majkl
 