Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte říj 20, 2020 3:30 am


Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.

Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvekod Dagus » pát srp 07, 2020 7:23 am

Ahoj všichni,
tak jsem skoro dokončil náš kompenzátor denní spotřeby. Návrh byl jasný, co nejvíce snížit denní spotřebu domu menších spotřebičů. Zapojen je světelný okruh, všechny zásuvky krom jedné koupelnové a silných spotřebičů pračka, mikrovlnka, rychlovarka a zatím i lednice. Kompenzátor jsem provozoval nějakej ten měsíc jako UPS a tento měsíc jsem se dostal k dodělání panelů. Založil jsem nové téma, abych oddělil od vlákna dotazů, kde jsem hledal co vůbec chci a jak to udělat.

Osazeno máme Vistron Multiplus 800VA, Victron MPPT 100/30, LTO 30AH x10, 6x panely HT60-156P 280.

Střecha není úplně vhodná, ale na naše použití kdy potřebuji max 100W od 8-20:00 je to značka ideál. Jen co vysvitne slunce, tak to jede na 3.string, jak se slunce přehoupne přes střechu, tak to kombinuje 3. s 1. a 2. skoro až do západu. Testoval jsem jestli má smysl ten 3. string směrem na severovýchod a pro mě má. Včera bez těchto panelů bylo v 8 pouze 50W z difuzního světla, dnes od 6:00 200W volných. Včera bylo pod mrakem a difůzně to dalo 160W, což na pokrytí naší spotřeby je super. Prakticky pokud aktivně nezatěžuji síť, tak i když zapnu všechna světla, ventilátory, tv, reprosoustavu, tak stále jsem max do 400W, ale to se nikdy nepotká. Typická spotřeba je 100-150W, když jsem vzhůru a 50W noc.

Baterku mám jako zálohu pokud by nešel čez a v rámci dne ji používám na dokrytí spotřeby když by panely nestíhali, ale jen v určité mezi. Rozsah na které jede je aktuálne 21.5-24.8. Pro den používám 23-24.8V co je pod je záloha na UPS. Zatím většinu dne je nebitá a večer se vybije na 23V a přepne se na síť. Sice by bylo hezké vykrejt celou noc, ale na střeše reálně víc panelů moc nejde dát, protože prostup co mám ze střechy, toho víc nedá a na delší string to nemá smysl. Sice jsem si nechal na konstrukcích místo na další 3 panely a je tam místo ještě na další 3 směr východ, ale to si nechávám na čas, až se zblázním do 48V a udělám 3s4p. Aktuálně to nehrozí.

Všechny panely a všechny kostrukce spojeny 16tkou mědí. Doporučuji je to parádní vopruz. Koupit panely mi přišlo zábavné, ale pak když jsem strávil zeměním a taháním jen po střeše hodinu na dva panely, tak už to taková sranda nebyla. Nevěděl jsem zda můžu udělat svorkou z panelu na panel, tak má kazděj panel od profilu vlastní 16tku a profily mezi sebou taky šetnáctku. Vzdálenost od svodů je 50-65cm na všechny strany, jen ještě musím nechat zvýšit jímač a udělat z něj tunel pro kabelovou cestu. Snad nic strašnýho. Udělla bych si sám, ale bez projektu revize atd to fakt nechci.

Na straně 230V to bylo celkem snadné, na vstupu je měřák rs485 1din, na vástup přepínač 1-0-2 pro ruční bypass a pak chránič na světla a chránič na zásuvky.

Včera byla doma první 1kWh, Victron je tichoučkej, nic nehučí do 300W. Regulátor chladnej i když dával 25A, za mě spokojenost.

Aktuálně řeším jak využít slunečné počasí a přebytky. Asi si pořídím nějakěj malej těžící stroj na ETH. Kdyby měl někdo radu jestli 200W má smysl budu rád. Nepotřebuju aby to natěžilo mraky, stačí mi abych těžil v rámci skupiny a pak měl podíl.
FOTO:
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Dagus
 
Příspěvky: 242
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvekod lubomirz » pát srp 07, 2020 8:28 am

pekne, cisto prevedene, koncepcne, parada !



>> Asi si pořídím nějakěj malej těžící stroj na ETH. Kdyby měl někdo radu jestli 200W má smysl budu rád.

nema. S 200 wattmi nespravis nic, absolutna strata casu. Ani 2kW (24x7) ti neprinesu nic co by stalo za zmienku. Plati pre ETH aj cokolvek ine...
jediny blb v diskuzi co nema vlastny solarny system.
lubomirz
 
Příspěvky: 264
Registrován: ned kvě 31, 2020 4:25 pm

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvekod dumi » pát srp 07, 2020 8:38 am

To nemusi byt tak uplne pravda. mrkni se na CPU mining meny, napriklad Monero (XMR), na beznych CPU mas stovky az tisice Hash/s, a neco malo to hodi. S cca 3Kh/s das mesicne tak 0,1XMR.

kdyz s tim dobre zapracujes na burze jde to dobre nahoru :)
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1870
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvekod Dagus » pát srp 07, 2020 1:23 pm

Dík za radu, přístup k serverovému hw na dlouhodobé testy mám, tak to prostuduju.
Dagus
 
Příspěvky: 242
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvekod rottenkiwi » pát srp 07, 2020 2:20 pm

Pri dnešných kurzoch ETC/ETH urobia 2 x RX 570 pri spotrebe cca. 180 W / len GPUs /, cca. 2.3 USD denne ETC a 2.02 USD denne ETH.
Prebytky sú od cca. mája do konca augusta dajme tomu 8hod denne,
takže to by dalo 31 x 2.3 USD x 1 / 3 = 24 € mesačne
a cca. 100 € za máj, jun, jul a august dokopy.
Samozrejme treba počítať s pohybom kurzov hore aj dole a zvoliť vhodnú stratégiu,
buď previesť na EUR/USD hneď po vyťažení, ale čakať na pohyb hore a predať neskor.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 3860
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvekod Dagus » pát srp 07, 2020 5:14 pm

Za týden jdu do práce, tak si tam vezmu 300W topení z racku a otestuju si kolik vlastne reálně je těch wattů navíc. Navratnosti jen grafik je rok, což úplně super byznys není když vezmu, že to sežere ještě proud. ETH a BTC si držím a měním až když je hore. Peníze netřeba hned.
Dagus
 
Příspěvky: 242
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvekod Dagus » stř říj 14, 2020 8:25 pm

Ahoj pánové plánuji dalších 6 panelů a přechod na 150/35 regl. Přečetl jsem si že zvládá 40A ubrzdit. Výstup samozřejmě 35A max. Zajímá mě s ohledem na čtvrtý string, zda by šlo na 4mm2 provozovat 3s2p. Když pominu ztráty, bude to jen severovýchodní šestka panelů, tak zda to je použitelný, nebo je to hrubé přetížení vodiče. V AC bych na to 16A pustil vklidu, ale s DC nemám takovou zkušenost. Je mi jasné že 6tka je na to jak dělaná, ale nechce se mi přetahovat 20m čtyřky. Napadlo mě ji po 12m rozbočit mc4 rozbočkou a po střeše jít již 2x4mm2. To by zas tak strašné nemuselo být ne? Ten string bude většinu roku úplně blbě, na 3s1p bude půl roku stíny, ale chtěl jsem ho kvůli difúznímu světlu, tam se každej panel počítá a když nemáš 10kWh v aku, tak jsou třeba panely.
Dagus
 
Příspěvky: 242
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvekod vlkazajac » stř říj 14, 2020 8:44 pm

SV Ti neda viac ako 12 A, odhadujem. Takze 4 mm2 je v pohode. Druha vec je vykonova strata, nieco musis na 20 m ozeliet.
1060 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1920 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 260 Ah / 24 V, Carspa 2000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 2765
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvekod Dagus » stř říj 14, 2020 8:49 pm

To mě nevadí, když svítí tak nevím co s proudem a když nesvítí tak vlivem malého proudu je ztráta malá. Další investice bude lg chladnička. Kdyby někdo chtěl za 2tis 160cm liebherr, tak je kmání. Mě ji Victron jeden pokus ze tří nenastartuje a nechci ten kompresor trápit, to ať raději někomu poslouží.
Dagus
 
Příspěvky: 242
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm


Zpět na Hybridní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'