luge píše:Zdravím všetkých.
Chcem sa poradiť skôr než to všetko poprepájam a urobím nejakú kapacitnú skúšku či je možné použitie týchto batérií?
Mám 12 kusov ,článok má 2V 250Ah.Budú fungovať s mppt solárnym regulátorom?Zapojím sériovo na 24V.
Dočítal som sa že udržiavacie napatie je 2,27V/článok,ale nikde som nenašiel maximálne a ninimálne napetie.
Teraz merané na prázno má každý článok 2,07V.Ak budú dobré ako to zosúladiť s life akumulátormi?
Ďakujem za rady.
Zdravím ,
... pěkná kapacita ... ale furt je to jen volovo , takže ...

.
Co se týče paralerního provozu s LiFe , to mi moc nevoní ...

. To je jako míchat benzín a naftu

.
Volovo má nominální napětí 2,0V / článek x 12 článků = 24V , klidné napětí nabítého volova je cca 25 až 25,4V .
Kdežto LiFe má moninální napětí 3,2V / článek x 8 = 25,6V , jenže klidové napětí nabítého LiFe je 26,8 až 27,4V

.
Čili za těchto podmínek nemí hospodárné ba ani moudré provozovat LiFe paralerně s volovem .
Leda zapojit
13 článků volova do série , čímž se napětí přiblíží LiFe . To je to nej co mě napadá

.
Elektronům zdar