Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř kvě 12, 2021 6:45 am


Istenie

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.

Istenie

Příspěvekod StefanK » stř črc 01, 2020 6:30 pm

asi sa spytam blbost, ale kedze som prispel do fora mozem ;)
istit aj merne vodice k bms a ine ucely k Li-ion bateriam , zatial su na svorkovnici bez istenia?
StefanK
 
Příspěvky: 155
Registrován: pon kvě 04, 2020 6:27 pm
Bydliště: Orava SK

Re: Istenie

Příspěvekod ota » stř črc 01, 2020 7:03 pm

Jištění zde nemá smysl.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 2218
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Istenie

Příspěvekod Dagus » stř črc 01, 2020 7:37 pm

Zkrat na bms? Beru že se to odjistí samo tím, že se upálí ten 0.5mm kablík.
Dagus
 
Příspěvky: 665
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Re: Istenie

Příspěvekod StefanK » stř črc 01, 2020 7:46 pm

ja mam k meraniu vedene 2.5mm kable na svorkovnicu k bms potom idu 0.5, ale mam v plane tam dat aj voltmetre, zatial bsm neviem rozchodit , ale tie 0.5 3.8vx300Ah len tak rozsvieti v pripade skratu :)
StefanK
 
Příspěvky: 155
Registrován: pon kvě 04, 2020 6:27 pm
Bydliště: Orava SK

Re: Istenie

Příspěvekod kybos » stř črc 01, 2020 8:27 pm

Dagus píše:Zkrat na bms? Beru že se to odjistí samo tím, že se upálí ten 0.5mm kablík.

Záleží na tom, co všechno ta žhavá žíla prořízne, než se definitivně přetaví. On totiž s teplotou roste odpor, takže při vhodných podmínkách může svítit dost dlouho na to , aby nadělala velkou paseku.
Já jistím i měřící dráty co nejblíže u baterie ( Už jsem si také párkrát "brnknul").
7,5 kWp poly Renesola JJZ + 3x Tristar MPPT60 (>50 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 780 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 2322
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm

Re: Istenie

Příspěvekod StefanK » stř črc 01, 2020 8:32 pm

kybos píše:
Dagus píše:Zkrat na bms? Beru že se to odjistí samo tím, že se upálí ten 0.5mm kablík.

Záleží na tom, co všechno ta žhavá žíla prořízne, než se definitivně přetaví. On totiž s teplotou roste odpor, takže při vhodných podmínkách může svítit dost dlouho na to , aby nadělala velkou paseku.
Já jistím i měřící dráty co nejblíže u baterie ( Už jsem si také párkrát "brnknul").


ved to ja som si tym brnknutim odpalil aj nejake drobnosi v cenene desiatok E
StefanK
 
Příspěvky: 155
Registrován: pon kvě 04, 2020 6:27 pm
Bydliště: Orava SK


Zpět na Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků