DC stykač 48 / 96 V

Souhrn tématu

Stykače SW180 a SW260 lze použít pro DC napětí 48 V a 96 V, přičemž SW180 se zhášecím magnetem je vhodný pro 96 V, ale nemusí fungovat bistabilně. Model SW260 umožňuje bistabilní režim s cívkou na 24 V a nabízí optickou kontrolu stavu sepnutí. Pro ovládání se využívá impulsní řízení přes pomocný přepínací kontakt, což zajišťuje spolehlivý provoz v bateriových systémech.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5449
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK
Lokalita:SO, SK

DC stykač 48 / 96 V

Nový příspěvek od rottenkiwi »

Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2877
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Bydliště: v údolí mezi kopci
Lokalita:ŠternberkSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:15000 Kapacita baterie [kWh]:64

Re: DC stykač 48 / 96 V

Nový příspěvek od kybos »

Se zhášecím magnetem se SW180 dá použít na 96V dle uvedeného odkazu. Myslím si ale, že se zhášecím magnetem nebude fungovat jako bistabilní (bylo by to nutno ověřit u výrobce).
Používám SW260 v bistabilním režimu s cívkou na 24V zapojenou proti středu stringu 48V akumulátorů (při propojení druhého konce cívky s kladným pólem aku zapínám, při propojení se záporným pólem aku vypínám stykač). Používám i přídavný pomocný přepínací kontakt přes který zajišťuji impulsní řízení stykače. SW260 na rozdíl od SW180 umožňuje optickou kontrolu stavu sepnutí stykače.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 1230 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012