Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv úno 25, 2021 12:26 pm
kodl69 píše:to Youda: proč větčí průrazy? na 3s stringy do 5kWp stačí Cya16mm2, jeden +, jeden - a ten třetí, co nevede elektriku, a je na uzemnění přepěťovek v rozvaděčku na půdě, kde jsou ty odpojovače a přepěťovka, ostatně tak to i má být, na rozhraní mezi LPZ0a a LPZ1..
svango píše:kodl69 píše:to Youda: proč větčí průrazy? na 3s stringy do 5kWp stačí Cya16mm2, jeden +, jeden - a ten třetí, co nevede elektriku, a je na uzemnění přepěťovek v rozvaděčku na půdě, kde jsou ty odpojovače a přepěťovka, ostatně tak to i má být, na rozhraní mezi LPZ0a a LPZ1..
Pardon, reagujem neskoro, precitavam forum a otazocka na Kodl69; mam dojem ze tahat uzemnenie prepatoviek v subehu chranenych vodicov je kontraproduktivne. To co prepetovka zvedie sa znova naindukuje na chraneny kabel. Nie je tak?