Uprava Juta CMP12

Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
chmelda
Příspěvky: 2
Registrován: stř bře 21, 2012 9:39 pm
Reputace: 0

Uprava Juta CMP12

Nový příspěvek od chmelda »

Dobry vecer,
chtel bych se zeptat, jestli nemate nekdo zkusenosti s modifikaci regulatoru Juta CMP12.
Odpojuje mi napeti z baterie jiz pri 12,5V.
Nezkousel jste to nekdo nastavovat pomoci otocnych potenciometru, ktere jsou pod krytem regulatoru?


Tomas
Blesk

Re: Uprava Juta CMP12

Nový příspěvek od Blesk »

chmelda píše:
Dobry vecer,
chtel bych se zeptat, jestli nemate nekdo zkusenosti s modifikaci regulatoru Juta CMP12.
Odpojuje mi napeti z baterie jiz pri 12,5V.
Nezkousel jste to nekdo nastavovat pomoci otocnych potenciometru, ktere jsou pod krytem regulatoru?


Tomas
Jo jutu 12 mám taky jedním řídíš napětí na nabíjení a druhým kdy to má vypnout. Já to mám nastaveno (vypínání) na 10,6V (originálně), jen jsem si přenastavil vypínání nabíjení.

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů