Příspěvekod lzahradil » sob lis 05, 2022 11:33 pm

shuty píše:
Screenshot_2022-11-05-20-55-54-874_com.miui.gallery.jpg


Screenshot_2022-11-05-20-55-33-221_com.miui.gallery.jpg



Ty jsi připojil 230V na vývody dole nebo nahoře?
Podle popisku fotky "spirala 90V" to vypadá že na 230V jsou ty spodní vývody. Je to u těch vývodů napsané asi tužkou?? a natisknuté který vývod je který nahoře.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
?
lzahradil
Site Admin
 
Příspěvky: 639
Registrován: ned srp 12, 2012 12:18 am
Bydliště: CZ


Re: Dražice - topné těleso

Příspěvekod soami » ned lis 06, 2022 12:03 am

Já to chápu tak, že podle potisku má být 230V dole, kam to shuty připojil. Podle měření je to ale nahoře. Takže do spirály pustil 40A/230V.
?
soami
podporuje fórum
 
Příspěvky: 355
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Bydliště: Posázaví


Re: Dražice - topné těleso

Příspěvekod FrantisekCa » ned lis 06, 2022 2:16 am

Ja tam na tom plaste vidím číslicu 2, vedľa svorky k ktorej je priložený červený hrot (spodná foto).
Vedľa dolnej svorky je zas číslo 1.
Na tej hornej fotke sú tie čísla 2 celkom slušne viditeľné.
Na tej foto je vidno, že to značenie je aj na ľavej strane.
Takže ako je uvedené v tom tlačenom popise, že špirála 230V je L2 a N2, tak by to mali byť tie horné svorky, a jednotky (90V) sú spodné.
Kto tam dokreslil tou ceruzkou tie značky, tak to neviem...
35 Ohm tiež sedí na 230V a 1500W.
?
FrantisekCa
 
Příspěvky: 86
Registrován: sob zář 10, 2022 4:20 pm


Re: Dražice - topné těleso

Příspěvekod shuty » ned lis 06, 2022 8:18 am

podla oznacenia vyrobcu ma byt 90V spirala oznacena L1N1. ako je vidiet tak na L1 a N1 som nameral 35ohm co zodpoveda 230V 1500W.
takze maju to proste opacne.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
 
Příspěvky: 621
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm


Re: Dražice - topné těleso

Příspěvekod cipis » ned lis 06, 2022 9:36 am

Mam 3 dvojite spiraly, no a nejsou oznacene stejne. U me je to sice jedno, kazda je po 1kW/230V, ale i tak.
Asi chybi peclivost pri vyrobe nebo vystupni kontrola.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2311
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Dražice - topné těleso

Příspěvekod shuty » ned lis 06, 2022 10:03 am

cipis píše:Vsak to vyreklamuj a pozaduj jeste nahradu skody, tj. aspon hodinu prace na vymenu.

Jinak ty spiraly, co mam ja, jsou motane na stridacku, takze jedna spirala je "kolem dokola", ne jen na casti. Presto na dodaku je s vykricnikem zatezovat rovnomerne.


odkial si bral spiraly? ja to mam od nadeta.cz
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
 
Příspěvky: 621
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm


Re: Dražice - topné těleso

Příspěvekod cipis » ned lis 06, 2022 11:24 am

Ale ti je nevyrabi a uz ani neobjednavaji. Vsechno je to puvodem eltop. Ja mam dve od nadety a treti od eltop, schvalne jsem to tehdy objednal jinde nez z nadety, no a eltop je vyrobce vsech, jsou vsechny stejne.
Ale jak pisu, jednou je l1n1 a l2n2 a podruhe je to do krize, pri stejnem pohledu na spodek. Prehozene tam nic neni, jen jsou jinak poskladane.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2311
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Dražice - topné těleso

Příspěvekod FrantisekCa » ned lis 06, 2022 12:00 pm

shuty píše:podla oznacenia vyrobcu ma byt 90V spirala oznacena L1N1. ako je vidiet tak na L1 a N1 som nameral 35ohm co zodpoveda 230V 1500W.
takze maju to proste opacne.


90V L1N1 a to podľa tých čísiel sú spodné svorky.
?
FrantisekCa
 
Příspěvky: 86
Registrován: sob zář 10, 2022 4:20 pm


Re: Dražice - topné těleso

Příspěvekod Wajzik » ned lis 06, 2022 12:03 pm

Kluci to mě ani ve snu nenapadlo že by ty údaje byly špatně!! Já to pred zapojením nepřeměřoval...ale pokud byly ty údaje špatné tak se nedivím že mi odešla po 2 měsících...má někdo nápad jak se vyhnout tomu přetěžování dvojté topné spirály,když ji mám od Nadety už namotanou??Co ta teplovodivá vazelína?? Nebo jiný fígl jak zlepšit přenos tepla ze spirály na obvod suché jímky?
?
Wajzik
 
Příspěvky: 2
Registrován: úte čer 21, 2022 2:10 pm


Re: Dražice - topné těleso

Příspěvekod FrantisekCa » ned lis 06, 2022 12:06 pm

Ja píšem o týchto číslach, oznaceniach.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
FrantisekCa
 
Příspěvky: 86
Registrován: sob zář 10, 2022 4:20 pm


Re: Dražice - topné těleso

Příspěvekod shuty » ned lis 06, 2022 1:11 pm

FrantisekCa píše:Ja píšem o týchto číslach, oznaceniach.


a co je s nimi? to su len oznacenia v prirube. o tom kde je aka spirala to nic nevypoveda. na obrazku to je 1 vlavo dole, 2 vlavo hore, 3 vpravo hore, 4 vpravo dole.
medzi 1 a 4 je 90V spirala a medzi 2 a 3 je 230V spirala.
popis na telese jasne definuje spiraly ako oznacenie L1N1 pre 90V a L2N2 pre 230.
rucne su pri svorkach dopisane oznacenia L1 N1 L2 N2 a vzhladom na tie cisla je to takto:
1 - L2
2 - L1
3 - N1
4 - N2

takze?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
 
Příspěvky: 621
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm


Re: Dražice - topné těleso

Příspěvekod cipis » ned lis 06, 2022 1:15 pm

FrantisekCa: No ale to je spatne.
Spravna jsou ta natistena, tj. L1 a N1 v horni rade.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2311
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Dražice - topné těleso

Příspěvekod FrantisekCa » ned lis 06, 2022 1:46 pm

Som mal za to, že tie N a L si tam on poznacil ceruzkou.
Už teraz viem, že to tak značka vo výrobe.
Takže je to špirála z Nadety?
?
FrantisekCa
 
Příspěvky: 86
Registrován: sob zář 10, 2022 4:20 pm


Re: Dražice - topné těleso

Příspěvekod greatlama » ned lis 06, 2022 1:54 pm

Ještě k tomu "zatěžovat rovnoměrně", to bych si dokázal představit akorát u spiral s odbočkou...
?
greatlama
 
Příspěvky: 34
Registrován: ned říj 31, 2021 10:09 am


Re: Dražice - topné těleso

Příspěvekod shuty » ned lis 06, 2022 2:06 pm

FrantisekCa píše:Som mal za to, že tie N a L si tam on poznacil ceruzkou.
Už teraz viem, že to tak značka vo výrobe.
Takže je to špirála z Nadety?

ano nadeta.cz ale vyraba to pre nich eltop
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•