offgrid na chalupke

Souhrn tématu

Uživatelé diskutují o zapojení offgrid solárních panelů na chalupce, konkrétně o paralelním propojení 100W a 50W monokrystalických panelů s napětím kolem 18 V. Poradci doporučují správné zapojení s ohledem na proudové parametry a použití diod pro ochranu, stejně jako otázku zemnění. Diskuze pomáhá zajistit bezpečný a efektivní provoz solárního systému mimo síť.
tiborius

offgrid na chalupke

Nový příspěvek od tiborius »

zdravim vsetkych.chcel by som sa opytat skusenejsich z ftv na to ci mozem zapojit paralelne k 100W monokrystalu 50W monokrystal panel oba maju 18V us minus nejake desatinky, a ci musi byt zemnenie,, dakujem za rady
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: offgrid na chalupke

Nový příspěvek od rottenkiwi »

Zapojenie sa rieši ako stále napr. tu:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=21&t=4194
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=21&t=3726

Paralelne rovnaké Umpp, sériovo rovnaké Impp, pri paralelnom, ak skupina netienených
panelov 3x výkonovo prevyšuje tienený panel, zapojiť pomocou diódy alebo primerane istiť.
tiborius

Re: offgrid na chalupke

Nový příspěvek od tiborius »

dakujem za odpoved

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 1 host