Re: Jištění DC rozvodů

Příspěvekod ota » ned říj 16, 2022 8:29 am

Pojistky byly osazeny.
50kWp + 10kW Infinity, 15kWh LiFe
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 2269
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko


Re: Jištění DC rozvodů

Příspěvekod shuty » ned říj 16, 2022 9:35 am

kedysi davno som tu na fore cital ze niekto tie diody rovno z panelov vyhadzoval prec prave aby neboli zdrojom takychto problemov. co sa ale stane s panelom ak sa zatieni a nema diody?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
 
Příspěvky: 621
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm


Re: Jištění DC rozvodů

Příspěvekod Soban » ned říj 16, 2022 9:57 am

Co by se stalo? Nic, akorát to nebude vyrábět nic.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1661
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory


Re: Jištění DC rozvodů

Příspěvekod kyocera » ned říj 16, 2022 10:19 am

ota píše:Stačí aby se prorazily diody v boxu a proud ostatních panelů ten box upeče.
Mě takhle shořel box u panelu na střeše a je to hodně blbý pocit když z pod panelů vychází dým a nevíte proč.

Práce s rozebíráním střechy z podkroví je hodně nepříjemná, obzvláště když se děla narychlo ve stresu protože na střeše “něco” hoří.


Zdravím,
ota píše, že i pojistky byly osazeny, nic tedy nezanedbal. Potom mně napadá otázka.
Panel kde byl problém , byl nový od značkového výrobce se zárukou na kvalitu i výkon, nebo se jednalo o panely
kterým jste dal šanci na druhý život ? Tedy byl to jeden z panelů , které někdo vyřadil a levně prodával ?
Protože přeci jenom doma si udělat 50kWp z nových a nějakých levných , kterým jsme dali šanci
na druhý život je cenově pořádný rozdíl.
Pokud se jednalo u nové panely, se zárukou na kvalitu i výkon , jaká byla značka ? Abychom se pokud možno
takových panelů vyvarovali i když se říká, že vlastní zkušenost je nesdělitelná.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5300Wp panel , reg. Victron E. 150V/70A ,aku 50ks LTO 40Ah,to je 4kWh v LTO nap. 57,5V, BMS Sokol 400E ,řídící relé Leonardo 48V,
LF Victron E.P.1200VA a HF měnič 3kW Gepard 48V a LF Modrá trojka 3000VA
Příprava nová instalace panel 8kWp,reg.Harmonie12kW/360V,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW, BMS Sokol 400E , řídící relé Leonardo 360V,
modul HIS, modul chytré řízení ,Aku LIFE 360V/ 10kWh
?
kyocera
 
Příspěvky: 994
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm


Re: Jištění DC rozvodů

Příspěvekod ZdZ » stř led 25, 2023 7:58 pm

máte někdo odzkoušené tyhle vyhazovací bloky + čínské jističe pro odpojení panelů ? dá se tomu tak nějak věřit ?

https://www.aliexpress.com/item/32844814455.html
Ostrov. Aktuálně v provozu 12,5 kWp 10+10+8 55°, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo a 2x Easun smp 5kW + Must mppt 6kW + UPS 12V 800Va + 3F měnič 3x400V 6kW. Nabíječka 1kW z generátoru. Ještě dodělat vytěžování na 48V-10kW a nabíječku 48-12V.
?
ZdZ
 
Příspěvky: 605
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm


Re: Jištění DC rozvodů

Příspěvekod Petr-II » stř led 25, 2023 8:31 pm

Já mám https://www.aliexpress.com/item/1005003354721929.html? na 24-48V a https://www.aliexpress.com/item/1005001441469313.html? . Odtestováno na laboratorním zdroji pro 24V a proud na neměřitelném minimu zdroje. Budu mít napájeno "záložním kondenzátorovým zdrojem". Mám otestováno, že i po týdnu bez napájení v poho vybaví. Chystám i dlouhodobí test, ale teď není moc času.
?
Petr-II
podporuje fórum
 
Příspěvky: 36
Registrován: pát úno 08, 2013 12:14 pm


Re: Jištění DC rozvodů

Příspěvekod Kostěj » úte úno 07, 2023 9:14 am

Zatím teoretizuji ohledně přímého spínání 48V DC přímo do spirál a hledal jsem něco ohledně elektrického oblouku (stejnosměrný proud) - délka oblouku, napětí a proud. Narazil jsem na zajímavou práci, publikuji z ní obrázek. Zdroj uveden na obrázku. Zvažoval jsem použít obyčené jističe 230V/32A (spíš jako odpojovače) a díky tomuto obrázku jsem si to rozmyslel.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
Kostěj
podporuje fórum
 
Příspěvky: 339
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm


Re: Jištění DC rozvodů

Příspěvekod mirekcafa » úte úno 07, 2023 11:09 am

chtěl bych od vás doporučit co bych měl ještě zařadit před měnič na jištění panelů. Panely budou na konstrukci na zemi.
panely: 8 ks. v serii: https://argos.cz/pobocka-pardubice/prod ... ribrny-ram
mám koupeno pojistky EAPV-32L-2P, 25A : https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802QMpSmJ
vypínač : https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802QMpSmJ
co bych měl ještě k tomu dokoupit, případně v jakých parametrech? moc dík za každou radu
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální
?
mirekcafa
 
Příspěvky: 169
Registrován: úte zář 06, 2022 1:47 pm
Bydliště: českotřebovsko

Lokalita: českotřebovsko

Re: Jištění DC rozvodů

Příspěvekod rva » úte úno 07, 2023 12:47 pm

Fungovat ti to bude i bez pojistky a otočného vypínače. Takže jak pojistku tak vypínač využiješ spíš při údržbě, když budeš chtít panely bezpečně odpojit.
Někdo si dá ochranu proti přepětí (hned u pojistek), když je delší vedení k měniči, tak klidně druhou hned u měniče. A někdo chce mít možnost odpojovat panely dálkově, tak to jde zase přes DC jistič s vyrážečem, nebo přes vhodné relé/stykač.
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePO4 32 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A)
?
rva
 
Příspěvky: 2751
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am


Re: Jištění DC rozvodů

Příspěvekod mirekcafa » úte úno 07, 2023 12:55 pm

tu přepěťovku bych tam chtěl dát, jenže vůbec nevím jaké by měla mít parametry. K měniči to bude cca 30 metrů.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální
?
mirekcafa
 
Příspěvky: 169
Registrován: úte zář 06, 2022 1:47 pm
Bydliště: českotřebovsko

Lokalita: českotřebovsko

Re: Jištění DC rozvodů

Příspěvekod ZdZ » úte úno 07, 2023 4:21 pm

Ještě k vypínání baterek odpojovačem co se používá na traktorech a náklaďácích, je třeba na 200A a klidně i víc, ale to teda nevím, jestli nekecají.
Osobně jsem to nezkoušel, ale vzhledem k tomu co se tady pořád řeší asi nebude vhodný za provozu tenhle vypínač používat protože by to vytáhlo oblouk a všechno by tam shořelo.
Ale někde na fóru jsem viděl, že to někdo používá na 48V a prý v pohodě. Otázka co je to v pohdodě a jak dlouho ta pohoda vydrží.
Ostrov. Aktuálně v provozu 12,5 kWp 10+10+8 55°, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo a 2x Easun smp 5kW + Must mppt 6kW + UPS 12V 800Va + 3F měnič 3x400V 6kW. Nabíječka 1kW z generátoru. Ještě dodělat vytěžování na 48V-10kW a nabíječku 48-12V.
?
ZdZ
 
Příspěvky: 605
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm


Re: Jištění DC rozvodů

Příspěvekod mihlit » úte úno 07, 2023 4:27 pm

Kostěj: a proč sis to na základě obrázku rozmyslel? Myslíš, že výrobce jističe neví, co dělá? Nedělá návrh, ověření, testy? Pokud na jistič napíše, že má schopnost fungovat do 70 V DC (obvyklá hodnota u AC jističů), že reálně stejně nefunguje?
?
mihlit
 
Příspěvky: 378
Registrován: ned říj 17, 2021 6:43 pm

Lokalita: okr. Vyškov

Re: Jištění DC rozvodů

Příspěvekod beethowen » úte úno 07, 2023 7:09 pm

On i ten stykač může na těch 48V fungovat. U stykyče je výhoda, že tam jsou 2 poměrně velké mezery na jednom kontaktu.
Pokud se použije třeba 2 kontakty řádně dimenzovaného stykače v sérii, tak už to může být celkem na jistotu.
Ale on ten stykač taky není úplně levný a taky něco v sepnutém stavu požere (ale to je při vytěžování asi nedůležité).
V tom grafu co je výše je největší mezera mezi kontaktem 8mm.
Já teda radši SSR, ale taky to má své mouchy. Ten stykač nebude úplně na věky.
Uživatelský avatar
beethowen
 
Příspěvky: 829
Registrován: pát čer 23, 2017 6:46 pm
Bydliště: Brno-venkov


Re: Jištění DC rozvodů

Příspěvekod Kostěj » úte úno 07, 2023 8:31 pm

mihlit píše:Kostěj: a proč sis to na základě obrázku rozmyslel? Myslíš, že výrobce jističe neví, co dělá? Nedělá návrh, ověření, testy? Pokud na jistič napíše, že má schopnost fungovat do 70 V DC (obvyklá hodnota u AC jističů), že reálně stejně nefunguje?

Hmm, jsem zase zviklán. Mezitím jsem si otevřel katalogový list "obyčejného" ABB jističe S201-B40, píšou max. 72V DC, zkratuvzdornost DC 10kA/60V, jen elektrickou trvanlivost udávají jen pro AC cykly (10.000), no snad 100 DC cyklů vydrží. Ještě to zvážím.
?
Kostěj
podporuje fórum
 
Příspěvky: 339
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm


Re: Jištění DC rozvodů

Příspěvekod rottenkiwi » úte úno 07, 2023 8:59 pm

Napisem tu svoju skusenost, pouzival som 3F AC 63 A istic typ B na istenie vstupu
mojho MPPT. Ked na vystupe bolo 1450 W, tak na vstupe bolo cca. 25 A pri 58 V
a vypinalo to OK.

Lenze ked som vystup zatazil 68 A pri 27 V, tak na vstupe bolo okolo:
68 x 27 / 0.964 / 58 === 32.8 A.
A to uz ten AC istic nedal a skoncilo to hlukom, smradom a ciernym dymom.
ANN Method MPPT 100 A PV Ground invertor 3.5kw Prof. Richard Wolff RTB2004
Prajem si, aby vsetci moji susedia, na celej ulici mali konecne BEVs a minimalne dva.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 4835
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK


Re: Jištění DC rozvodů

Příspěvekod dusanmsk » úte úno 07, 2023 9:13 pm

Poznam cloveka, ktory mal (a mozno ma dodnes) 1f AC istic na 10 kWp poli (mozno 2x5 kWp, nie som si isty). Pokial ho tam ma dodnes, drzim mu palce, aby nespadol.
?
dusanmsk
 