Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned zář 19, 2021 12:25 am


studer XTM 4000-48-01

Měniče Studer
Předchozí

Re: studer XTM 4000-48-01

Příspěvekod bol-St » stř zář 01, 2021 6:45 am

Včera jsem dělal upgrade a všechny kabely pro komunikaci Studer vyměnil za ploché a mimo hlavní trasy, viz moje téma.
Výsledkem je.....žádná změna.
proběhla také změna verze na R 676
Chyba 66.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
bol-St
 
Příspěvky: 145
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am

Re: studer XTM 4000-48-01

Příspěvekod marko250 » stř zář 01, 2021 9:00 am

Tak ,díky tobě je jasné že ta 66 není VT-čkem.Zkuste downgradovat ty XCOM karty.
9780kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/12xJinkoSolar 225 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> a MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 2787
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: studer XTM 4000-48-01

Příspěvekod bol-St » pon zář 13, 2021 12:52 pm

Downgrade zatím nechystám, ale objevilo se v závorce číslo 64 a také po připojení XT2 chyba 255. V minulých dnech jsem tam zahlédl dokonce 2 řádky vedle sebe XT1- 255 a pak XT2 -255. Přitom systém se chová korektně a vše chodí jak má.

Chyba 255.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
bol-St
 
Příspěvky: 145
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am

Předchozí

Zpět na Studer

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'