Kapacita připojení

Souhrn tématu

Kapacita připojení závisí na typu a průřezu kabelu mezi hlavním distribučním skříní (HDS) a elektroměrem. Starý kabel AIKY 4x16 s délkou 30 m může být nedostatečný, proto je možné požádat o změnu na silnější kabely 3x25, 3x50 nebo 3x63. Parametry kabelu by měl znát technik ČEZ Distribuce, přičemž vlastnictví kabelu je na odběrateli. Měření odporu smyčky je klíčové pro ověření správné kapacity a vyvarování se nutnosti výměny kabelu po zaplacení poplatku. Cena základních přístrojů na měření odporu smyčky se liší, ale existují i cenově dostupné varianty.
Kajap
Příspěvky: 938
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace:17
Lokalita: Okoli

Kapacita připojení

Nový příspěvek od Kajap »

Jak nebo kdo (ČezD. nebo revizak) řeší kabel mezi HDS a EM na fasádě?

Je tam zřejmě 40 let starý AIKY 4x16 zemí 30m, odběratel chtěl vědět, kolik tam nejvíc půjde, tak jsem poradil ať si požádá o připojení z 3x25 tak změnu na 3x50, 3x63… schváleno.

Jenže jak zjistit aby až po zaplacení poplatku nebylo nařízeno vyndat kabel ze země a dát silnější kabel? Řešil někdo?

Má technik čezD napsaný parametry co vede z HDS?

Je logické že kabel je v majetku odběratele, ale ztráty do elektroměru přece jdou na vrub … takže tohle by měli řešit oni a ne odběratel nebo revizák.

Nebo to závisí čistě na změřené odporu smyčky nebo jak se to nazývá ? Kolik stojí nejlevnější mašinka na měření smyčky?

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]