Easun 4.2 kw

Souhrn tématu

Měnič Easun 4.2 kW (24V LiFePO4) se používá v ostrovních fotovoltaických systémech s vytěžovačem GreenBonO AKU a fázovým SSR relé Carlo Gavazzi RM1B pro spínání bojleru a nádrže. Vzniká otázka, zda je kvůli fázovému spínání v off-grid režimu nutné používat stíněné silové kabely, nebo zda postačí běžné CYKY-J 3x2.5 s odrušovací tlumivkou v rozvaděči. Praktické zkušenosti a doporučení se liší, stínění může záviset na konkrétních podmínkách instalace a citlivosti zařízení.
Uživatelský avatar
Davidecek11
Příspěvky: 1
Registrován: úte říj 06, 2026 10:41 pm
Reputace:0
Lokalita: Jižní čechy
Výkon panelů [Wp]: 4445
Lokalita:Jižní čechyVýkon panelů [Wp]:4445

Easun 4.2 kw

Nový příspěvek od Davidecek11 »

Ahoj/Dobrý den, kompletuji ostrovní FVE s měničem EASUN 4.2kW (24V LiFePO4) a vytěžovačem GreenBonO AKU. Pro vytěžování bojleru a nádrže mám koupená fázová SSR relé Carlo Gavazzi RM1B (okamžitě spínající). Dostal jsem informaci, že silové kabely z rozvaděče ke spotřebičům (bojler, nádrž) musí být kvůli fázovému spínání v off-gridu stíněné. Mně se to nezdá, plánoval jsem klasické CYKY-J 3x2.5 a odrušovací tlumivku do rozvaděče k SSR. Jak to řešíte v praxi vy? Opravdu je stínění silového vedení k bojleru nutné?“

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]