DVCC omezuje výkon solárních panelů pouze do baterie, nikoliv celkový výkon do sběrnice. V systému s 3xMP2 5000VA paralelně a 4xMPPT o výkonu 14 kWp s baterií 32 kWh lze omezit nabíjecí proud baterie, například na 150 A, aby se prodloužila doba nabíjení bez omezení výkonu panelů pro napájení domu. MPPT regulátory tak přepínají do režimu Float později, což optimalizuje využití energie.
- ElektroEzs
- Příspěvky: 3201
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
DVCC a vykon panelu do baterky
Ahoj DVCC omezi vykon panelu jen do baterky nebo celkovy vykon do sbernice? U systemu 3xMP2 5000VA parallel a 4xMPPT vykon panelu 14kWp a baterka 32kWh resim ze rano zbytecne jde do baterek velky proud a MPPT brzo zbytecne prepnou do Float tak jsem myslel ze bych proud do baterky omezil treba na 150A aby se to nabijelo dele ale nechci omezit vyhon panelu kdyz bude potreba vykon do baraku.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
- Flatman
- Příspěvky: 85
- Registrován: úte črc 19, 2022 3:08 pm
- Reputace:4
- Lokalita: Litoměřice
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: U Labe
Re: DVCC a vykon panelu do baterky
Skrti proud jen do baterie.
Ostrov DIY (pokorný laik) - 20,1kWp (5,7kWp JJZ + 6,6kWp JVV + 7,8kWp SZZ), Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, 2x MPPT 250/100,
LiFePO4 55kWh, 4x JK BMS, Victron EVCS.
Mobilní FVE 9x45Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
LiFePO4 55kWh, 4x JK BMS, Victron EVCS.
Mobilní FVE 9x45Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS