Zdravím ,
dnes sem pro zajímavost a na popud zdejšího člena provedl test se zapojením

. Jelikož mám 22

které nelze čistě rozdělit na rovné čtvrtiny , mám je zapojené 2x 5 v sérii + 2x 6 v sérii

což nedává spát nemálo lidem (kromě mě

) . Jeden zdejší člen mě přesvědčoval , že po odpojení dvou prebývajících

na 4x 5 v sérii bude celkový výkon vyšší než-li z 2x5 + 2x6

. Dnes byly vhodné

podmínky , tak sem to vyzkoušel

.
Před začátkem se výkon reglu pohyboval průměrně (1minuta) na 3.200W , po přepojení (bezpečném bez světelných efektů) na 4x5

klesl průměrný (1minuta) výkon na 3.030W

. Následovalo zpětné přepojení na 2x5 + 2x6

, přičemž průměrný (1minuta) výkon reglu se zvýšil na 3.210W

. Sám jsem netušil jaký bude výsledek správného zapojení

na rozdíl od "nesprávného" ... mi připadá že není žádný velký problém kombinovat mírně odlišné

i třeba více-směrové FVE (východ , jih , západ ... )

. Jo a žebych někdy zaznamenal poškozování 5-ti

silnějšími 6-ti

v důsledku toku energie z 6-ti do 5-ti série během normální činnosti ani jednou

.
K aku jsem zas zapojil PowerLog k porovnávání měřeních BMS systému od eskutr.cz . PowerLog prošel menším tuningem za účelem umožnění manuální úpravy náboje

. Není to moc rychlé , hlavně že už to de

.
Elektronům zdar