Nový příspěvek od Frenky »

Ahoj solárníci s HA
Dnes jsem se vrátil z práce a najednou nemám údaje z BMS-ek.
Kouknul jsem se na doplněk BATMON a on neběží, tak jsem ho spustil ručně a nic
Do logu to píše

Kód: Vybrat vše

[19:23:23] ERROR: Got unexpected response from the API: Service not enabled
[19:23:23] ERROR: Failed to get services from Supervisor API
s6-rc: info: service legacy-services: stopping
s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
Zkusil jsem batmon odinstalovat a znovu nainstalovat a nic, situace je stejná.
Nemáte nějaký nápad?
Děkuji
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, 1x AKU 48V LFP200Ah 1x AKU 48 V LFP280Ah. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
Uživatelský avatar
Frenky
Příspěvky: 847
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Reputace: 137
Lokalita: Doubravička
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Doubravička

Re: Batmon nefunguje

Nový příspěvek od Frenky »

Ahoj Solárníci KONEC POPLACHU
Přeinstaloval jsem MQTT Mosquitto brokera a již to zase funguje. ❤️
Co se stalo nevím, ale opravil jsem to 😃