Opravy: Chyba F03 vysoké napětí baterie

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
gupa
Příspěvky: 2981
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 130
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Opravy: Chyba F03 vysoké napětí baterie

Nový příspěvek od gupa »

Nedávné 2 jednotky selhaly s chybou 03 , napětí baterie 120V. Díky tomuto fóru se to podařilo vysledovat až k C116 100uF/25V před LM7912. Vyměněn a měnič se znovu objevil.
Když jsem byl doma, abych viděl chybu v akci, viděl jsem, že při vypínání cyklicky prochází řadou chybových kódů jeden po druhém: F59, F03 , F06 a nakonec F51. Většina těchto chyb se týká příliš vysokých napětí, ale zkontroloval jsem je a střídač je měří špatně (ukazoval 600V z FV bez připojených panelů).
Ahoj,
s radostí oznamuji, že výměna napájecích kondenzátorů vyřešila měnič.
Hodnoty vyměněných krytek: 25V 470uF, 25V 100uF, 2 x 50V 22uF.
Pokud jste zruční s elektronikou, na vině je pravděpodobně osm rezistorů v hodnotě asi 0,5 R, každý může být ovlivněn vlhkostí nebo mohou být prasklé, zkratovány pájecími můstky atd.
Střídač se vypne kvůli 120V hlášenému do regulátoru. Chyba 03 . Zkontrolovali obvyklé viníky, ale zatím nenašli žádnou chybu.
Odpor na vstupních pólech baterie je nepravidelný a není 1 M ohm.
Osm 1004 čte nepravidelně mezi 6 a 8 M ohm, pokud vůbec.
Může to být příčinou toho, že ovladač „necítí“ skutečných 54 V, které baterie dodává?
To může být způsobeno konformním povlakem; je opravdu těžké proniknout. Ale špatné rezistory by mohly způsobit špatné hodnoty napětí baterie. Ačkoli obvykle vysoké hodnoty pro snímací odpory by měly za následek nízké hodnoty, nikoli vysoké. Možná je jiná chyba, pravděpodobně na řídicí desce. Pokud mají ostatní rezistory vysokou hodnotu, může to způsobit velmi vysokou hodnotu.
Může to být příčinou toho, že ovladač „necítí“ skutečných 54 V, které baterie dodává?
Pokud střídač hlásí 120 VDC pro napětí baterie, buď na předním panelu nebo prostřednictvím monitorovacího softwaru, bude to mít za následek chybový kód 03 . Navrhuji jeden odpájet a otestovat mimo obvod, kde již konformní povlak není matoucí. Můžete také vysledovat tyto odpory k řídicí desce (pokud je k dispozici) a zkontrolovat ostatní odpory operačních zesilovačů.
https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.ph ... 77#p102977
Opravy PIP měničů a úpravy hardwaru - Strana 70 - Fóra AEVA — Mozilla Firefox.png
Opravy PIP měničů a úpravy hardwaru - Strana 45.png
Nejprve zkontrolujte -12V napětí ve vnitřním napájecím zdroji
Řídicí deska musí mít +12V -12V +5V
Pinout napájecího konektoru jena fóru.
Pro napájení operačních zesilovačů musí mít řídicí deska bipolární napájení +12V a -12V.
Pokud jedno z napětí není přítomno, operační zesilovač nebude fungovat normálně.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů