Apc ups Matrix 5000

Archiv ukončených inzerátů
p39
Příspěvky: 2
Registrován: úte srp 06, 2013 10:37 am

Apc ups Matrix 5000

Příspěvek od p39 »

Ahoj, nabízím tuto ups, lze použít jako měnič, běhá na 48V, výkon 5000VA, žádný šrot jako z Číny. Cena cca 10tis.
PavelR
Příspěvky: 3118
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Apc ups Matrix 5000

Příspěvek od PavelR »

Mohl by jsi mi zjistit jake ma max napeti na DC strane? ja potrebuji aby nevypla alepon pri 62V
Jardat
Příspěvky: 124
Registrován: ned srp 12, 2012 2:40 pm

Re: Apc ups Matrix 5000

Příspěvek od Jardat »

Pokud si dobře pamatuji, tak dc strana dávala něco přes 200V.
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1228
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Apc ups Matrix 5000

Příspěvek od Lui »

Ale on potrebuje vediet to,či mu to vydrží z baterkovej strany 62V DC ..... :oops:

....tam nie je žiadných 200 V DC.... ::facepalm::
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
atom
Příspěvky: 436
Registrován: sob čer 02, 2012 8:22 pm
Bydliště: 580m n.m. na Vysočině

Re: Apc ups Matrix 5000

Příspěvek od atom »

Měla by zvládat 68Vdc s +/- 5% přesností měření. V manuálu je to zmíněno jen okrajově u displaye v menu Diagnostic/Battery voltage
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
p39
Příspěvky: 2
Registrován: úte srp 06, 2013 10:37 am

Re: Apc ups Matrix 5000

Příspěvek od p39 »

Také si myslím, že by měla zvládat max. 70V.M.