FV panely k regulátoru EPever

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Uživatelský avatar
el3ps
Příspěvky: 2
Registrován: pát úno 07, 2025 7:08 am
Reputace: 0
Lokalita: Pelhřimov

FV panely k regulátoru EPever

Nový příspěvek od el3ps »

Ahoj, chci se zeptat na určení počtu a výkonu panelů co můžu připojit na regulátor EPever XTRA 4415N . V manuálu uvádí že výkon panelů nesmí překročit 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru. Nominální výkon je pro baterii 24V : 24x40= 960W ??? a tudíž max. výkon panelů : 960x1,5= 1440Wp ??? Nebo nemůžu brát max. nabíjecí proud 40A jako součást pro výpočet nominálního výkonu? Samotný nominální výkon nemůžu v manuálu najít. A jak to že je jiný pro různé napětí baterie, když je to stále jeden a ten samý regulátor. :shock: díky za odpovědi.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5515
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 675
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: FV panely k regulátoru EPever

Nový příspěvek od cipis »

Zkus mrknout na Ohmův zákon a na výpočet výkonu. Je to naprostý základ pro elektrotechniku.

V datasheetech je uvedený maximální proud i maximální výkon - regulátor omezuje podle obou hodnot.
V originálním na stránkách výrobce je to na straně 7/10:
XTRA4415N 40A
provozní
520W/12V
1040W/24V
1560W/36V
2080W/48V

maximální
780W/12V
1560W/24V
2340W/36V
3120W/48V
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
unicast
Příspěvky: 1590
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 267
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FV panely k regulátoru EPever

Nový příspěvek od unicast »

el3ps píše: pát úno 07, 2025 5:04 pm
A jak to že je jiný pro různé napětí baterie, když je to stále jeden a ten samý regulátor. :shock:
Protože ta podstatná věc je proud, protékající MOSFETy toho regulátoru... ;)
Uživatelský avatar
el3ps
Příspěvky: 2
Registrován: pát úno 07, 2025 7:08 am
Reputace: 0
Lokalita: Pelhřimov

Re: FV panely k regulátoru EPever

Nový příspěvek od el3ps »

Díky za odpovědi. V origo manuálu už jsem to taky našel ( sice až na straně 44, ale to nevadí) Takže by se dalo říct že při použití vyššího systémového napětí z něj "vymáčknu" víc. :D

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: betmen, Bing [Bot], Claudebot [Bot], gold1 a 5 hostů