Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od cipis »

No právě nevím, dal jsem na info od kolegy výše, no a evidentně to je asi jinak. Poznámky byly k použití chrániče typu B či A. Kde u trafa stačí A, jenže vzápětí další kolega píše, že izolační pevnost jediného trafa, co tam našel, tak neodpovídá Evropským hodnotám ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
skybor
Příspěvky: 1175
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 132
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh

Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od skybor »

No nevím, ale podle mne žádný Axpert (a jeho klon) v sobě nemá LF TRAFO, ne? Tudíž logicky použít chrániče "B". Pokud tedy v sobě nemá náhodou nějakou ochranu již zabudovanou (o čemž dost pochybuji) a návod povoluje použít chránič "A".
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
josse
Příspěvky: 1215
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace: 143

Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od josse »

Samozřejmě, že chránič B je nutnost. Za transformátorem následuje usměrnění a další polovodičový střídač. Detekci na stejnosměrnou složku to sice má, ale slabou.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
unicast
Příspěvky: 1564
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 264
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od unicast »

Tak minimálně ten King I pracuje s vnitřním napětím výrazně menším, než je efektivní hodnota síťového napětí. Takže i kdyby se DC složka náhodou objevila, nebude mít narozdíl od King II/Must etc. převažující charakter.
betmen
Příspěvky: 555
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace: 60
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert king 48V 5kW v síti TN-C

Nový příspěvek od betmen »

jj, king 1 ma na DCbus iba 325V a viac :)
HV king 2 tam ma 450V
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo