Připojení 2. AkuRacku 51,2V/100A

Příspěvek od fremma »

Zdravím, potřebuji poradit, ten na koho jsem se spoléhal, příliš není sdílný, v návodu nic moc není... Pokud koupím a připojím další Akurack k tomu prvnímu. Propojím to mezi sebou přes konektory dle obrázku, nebo to někde musím připojit na větší svorkovnici a k tomu do měniče??? Ptám se kvuli tomu, že když jsem kupoval 1. AkuRack, byl k tomu jen kabel k měnič (tj. na jednom konci konektor, na druhém očko).
Jak je to s datovým kabelem do 1. Ak do RS 485 a do 2. do CAN nebo také do RS485?
Poslední dotaz, na ADS přepínači po propojení musím změnit z nastavení single mod na Twin na obou Ak?

Děkuji za odpověď.
Přílohy
Akurack1.jpg
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 452
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Chci prodávat energii a využít dotace: ANO
Souhlasím s podmínkami fóra: NE
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Připojení 2. AkuRacku 51,2V/100A

Příspěvek od mgx »

pozri sa ako sa prepajaju pylontechy, postup je rovnaky. co je nutne mat nabite oba packy na rovnaky SOC. Doporucujem teda nabit prvy na 100% SOC (ako to uz necham na teba), odpojit. To iste urobit s 2hym. Potom medzi sebou prepojit kablami a nechat vybalancovat cez noc. potom prepojit datovu zbernicu a pripojit na menic.
Pri 2 packoch mozes mat bud plus a minus z jedneho alebo druheho konca, alebo cez svorkovnicu. len kable musia byt presne rovnako dlhe.
PetrDubi
podporuje fórum
Příspěvky: 1112
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7090
Kapacita baterie [kWh]: 13
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO

Re: Připojení 2. AkuRacku 51,2V/100A

Příspěvek od PetrDubi »

Zkus napsat zprávu místnímu členovi Mikel, ten je z Mivvy a myslím, že se na tebe nevykašle. Kdykoliv jsem mu psal nějaký technický dotaz, tak mi odpověděl nebo sehnal informace
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
fremma
Příspěvky: 29
Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
Lokalita: Třebívlice
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 1515
Kapacita baterie [kWh]: 5120
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO

Re: Připojení 2. AkuRacku 51,2V/100A

Příspěvek od fremma »

mgx píše:pozri sa ako sa prepajaju pylontechy, postup je rovnaky. co je nutne mat nabite oba packy na rovnaky SOC. Doporucujem teda nabit prvy na 100% SOC (ako to uz necham na teba), odpojit. To iste urobit s 2hym. Potom medzi sebou prepojit kablami a nechat vybalancovat cez noc. potom prepojit datovu zbernicu a pripojit na menic.
Pri 2 packoch mozes mat bud plus a minus z jedneho alebo druheho konca, alebo cez svorkovnicu. len kable musia byt presne rovnako dlhe.
Takže to propojení může být dle mého obrázku, tj. od 1. měniče z 2.konektoru + a - do 2. Akuracku...? To balancování, mám měnič MUST 1800VHM ta funkce tam myslím je, ale je ve výchozím nastavení vypnutá, čili mám ji nechat proběhnout?
cipis
Moderátor
Příspěvky: 3242
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Připojení 2. AkuRacku 51,2V/100A

Příspěvek od cipis »

To asi ne, protože pak nebude stejná délka kabeláže.
Z Rack1 to bude do Must jen kabely plus a mínus, kdežto z Rack2 to bude ještě plus délka Rack1 a Rack2.
Must musíš připojit plusem na Rack1 a mínusem na Rack2.
Anebo si tam dát dva kusy mědi, na který připojíš oba Racky a must.
Viz. příručka victronu v pdfku o zapojování.
Balancování myslí kolega to, že si ty baterky samy přelijí energii mezi sebou, aby měly stejné napětí. Měnič s tím nic dělat nebude.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
26 280 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
fremma
Příspěvky: 29
Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
Lokalita: Třebívlice
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 1515
Kapacita baterie [kWh]: 5120
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO

Re: Připojení 2. AkuRacku 51,2V/100A

Příspěvek od fremma »

cipis píše:To asi ne, protože pak nebude stejná délka kabeláže.
Z Rack1 to bude do Must jen kabely plus a mínus, kdežto z Rack2 to bude ještě plus délka Rack1 a Rack2.
Must musíš připojit plusem na Rack1 a mínusem na Rack2.
Anebo si tam dát dva kusy mědi, na který připojíš oba Racky a must.
Viz. příručka victronu v pdfku o zapojování.
Balancování myslí kolega to, že si ty baterky samy přelijí energii mezi sebou, aby měly stejné napětí. Měnič s tím nic dělat nebude.
Moc díky za odpověď.
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 452
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Chci prodávat energii a využít dotace: ANO
Souhlasím s podmínkami fóra: NE
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Připojení 2. AkuRacku 51,2V/100A

Příspěvek od mgx »

ziadny balancer nezvladne, ked das jeden pack s SOC 50% a druhy 100%. Preto treba pripajat do skupiny baliky vzdy s uplne rovnakym SOC.