Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon čer 05, 2023 9:18 pm
Matess píše:ma takoveto reseni smysl?
distributor vam da stejne elektromer ktery meri kazdou pulvlnu, takze ssrkem sepnutym jedna pulvlna a 99 rozepnutych v jedne vterine sice z 2000W udela prumernou spotrebu 20W, ale elektromer to stejne spocita jako 2 smery, ne ? (2000W po 1/100s a 0W po 99/100s)
mpcz píše:Zdravím, řešení nepovolených přetoků je jak vidno i po letech stále aktuální. Než se pustím do výzkumu, prosím dotaz, zda někdo dotáhl do konce řešení vyvedením informace o přetoku z klasického odpočtového elektroměru, jeho zpracováním na Arduinu a připojením zátěže. Nebo nabíječky baterie, čímž se dá energie navíc smysluplně využít.
Také jsem nikde nenašel info, kolik takový Modrásek, (který má víceméně funkční blokaci přetoků), alias SUN1000/2000W těch přetoků udělá ve skutečnosti. A kolik po realizaci přídavného opatření s připojením přídavné zátěže při přetoku.
Jestli to dobře čtu, tak elektroměr může načíst za jednu 1/4 hodinu průmerně 115W, pak pokuta odvozená nejasným výpočtem.
Také by potěšila informace, který dnešní cenově dostupný elektroměr má možnost bastlením vyvedení výstupu s informací o přetoku. Nejlépe s již citovaným čipem ADE7755(ARS). Díky, mpcz, 22aug2022
mpcz píše:Zdravím, řešení nepovolených přetoků
glottis píše:pretok muze byt klidne i o rad vetsi. Treba indukcni deska nebo trouba, jak spina a rozpina tak pretoku muze nasekat hodne. Kdyz se blbe trefi frekvence spinani do pomale regulacni smycky modraska je to vetsi.
Presne co popisujes jsme chtel zkusit. Zajimavejsi by bylo jeste reagovat na velikost pretoku a fazove ridit treba topnou spiralu do bojleru.
solárník píše:glottis píše:pretok muze byt klidne i o rad vetsi. Treba indukcni deska nebo trouba, jak spina a rozpina tak pretoku muze nasekat hodne. Kdyz se blbe trefi frekvence spinani do pomale regulacni smycky modraska je to vetsi.
Presne co popisujes jsme chtel zkusit. Zajimavejsi by bylo jeste reagovat na velikost pretoku a fazove ridit treba topnou spiralu do bojleru.
To by šlo na výstupu CF z ADE7755 je poměrně rychlý impulzní výstup (už si nepamatuju, ale myslím cca stovky Hertz při kW), ale nejsem si jist, jestli by se podařilo tak rychle uřídit nějaký triak. Ta rychlost reakce by musela být blesková, tedy žádná zpětnovazební regulace, ale asi přímo tabulka hodnot střídy (tedy PWM) triaku ku periode CF impulzů, pak by to rychlostně nějakou šanci mělo. GreenBonO má tohle v podstatě už ve fázové verzi udělané (ale asi zpětnovazebně, tedy to bude pomalé), tam si nejsem jist, zda to má takovou rychlost, aby to na ten jehlový peak nějak rychle zareagovalo.
Otázkou je, jestli už nebude jednodušší porochat se v modráskovi, aby reagoval rychleji a přetoky nedělal
kodl69 píše:Jenom detail: pro micros() , nestačí milis() ? když se počítají pulsy za celou minutu, tak není důvod. A to přetečení je nepříjemný i u milis(), ale někde jsem na to našel knihovnu, která to u časovačů řeší.
if(millis() - time_now > period){
time_now = millis();
Serial.println("Hello");
}
glottis píše:pro ostatni ... spravna podminka pro reseni preteceni by mela vypadat takhle
- Kód: Vybrat vše
if(millis() - time_now > period){
time_now = millis();
Serial.println("Hello");
}
unsigned long last = 0;
unsigned int time = 0;
ISR() {
unsigned long now = millis();
time = now - last;
last= millis();
}