NodeRed programování

Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
vk_1
Příspěvky: 373
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm

Re: NodeRed programování

Příspěvek od vk_1 »

Kód: Vybrat vše

tail -f /var/log/node-red-venus/current 
Nejlepší by bylo mít možnost si do nějaké online logovací služby přímo poslat všechny chyby, a ten výstup, co jde do debug baru.
Zatím jsem na dobré řešení nepřišel, ale nevěnoval jsem tomu moc času.
Keraj
Příspěvky: 396
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: NodeRed programování

Příspěvek od Keraj »

No příkazovému řádku u Cerba bych se rád vyhnul.
:-)
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Soban
Příspěvky: 3917
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: NodeRed programování

Příspěvek od Soban »

Proč? Je to to nejednoduší....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Keraj
Příspěvky: 396
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: NodeRed programování

Příspěvek od Keraj »

No zatím jsem ho u GX k ničemu nepotřeboval, v uživatelském rozhraní je asi z dobrého důvodu nepřístupný a přijde mi zbytečné kvůli vyčtení historického stavu několika nodů řešit příkazový řádek.
Pokud by mi to jelo na malině a měl bych to v malíčku tak budiž, ale to bych tu zas nekladl takový dotaz.
Na této úrovni je už velmi snadné něco zeslonit
:-)
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
tomas81
Příspěvky: 69
Registrován: pon led 10, 2022 11:55 am

Re: NodeRed programování

Příspěvek od tomas81 »

Soban píše: sob lis 23, 2024 9:48 am
Ano rete limit je limit na počet správ za čas a ten první posílá hned, protože ten limit ještě nenastal..

Asi by to chtělo lépe popsat co potřebuješ?

Jinak rate limit omezuje počet správ za čas a pokud potřebuješ aby byly i spožděné tak dát rate limit (omezí počet správ v čase) a za to další fixed delay (spozdí ty správy co projdou). A nebo obráceně fixed delay -> rate limit.

Edit: pozdě..... :-(
Domníval jsem se, že jsem to popsal dost, ale můžu to vztáhnout i na zařízení. Jednoduše při nějakých podmínkách napětí a SOC baterie se mi automaticky začne nahřívat bojler, když např. SOC klesne, tak se bojler zase vypne. Potřebuji, aby bojler nevypínal po pár sekundách, kvůli opotřebení kontaktů, když už podmínky nejsou splněny. Zatím mám nastavené zpoždění všech zpráv na 15s a při zprávě pro vypnutí bojleru trigger na 5min. Trigger dle testování přes debug vypadá, že funguje dle požadavků.
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW
Soban
Příspěvky: 3917
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: NodeRed programování

Příspěvek od Soban »

No kdyby jsi to podal takto tak ti ten trigger poradím hned :-)
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Leo
Příspěvky: 68
Registrován: stř dub 17, 2013 1:21 pm

Re: NodeRed programování

Příspěvek od Leo »

Zdravím. Pomuže někdo?
Z arduina po ser. lince mi chodi data.
voda|30.0
kotel|16.7
loznice|19.7|66.5
Bych je potřeboval třidit a ukladat do souboru.
Třeba soubor loznice a do něj 19.7|66.5
Takže uzel funkce, za něj switche a do něj vice writefile.

přes podminku IF zjistime, zda je v řetězci loznice.
let text = "loznice|19.7|66.5";
let result = text.startsWith("loznice");
vrati true

let text = "loznice|19.7|66.5";
let result = text.slice(0, text.indexOf("|"));
v result mame loznice

let text = "loznice|19.7|66.5";
let result = text.slice(text.indexOf("|")+1);
v result mame 19.7|66.5
Děkuji
Leo
Příspěvky: 68
Registrován: stř dub 17, 2013 1:21 pm

Re: NodeRed programování

Příspěvek od Leo »

Děkuji. Už vyřešeno.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek