Axpert VM II 24v 3000w chyba55 - bojler dražice

Souhrn tématu

Axpert 24V 3000W generuje chybu 55 spojenou s DC napětím v AC při provozu obyčejného elektrického bojleru Dražice a topného kabelu v ostrovním systému. Celkový příkon bojleru 2,2 kW a topného kabelu 1,6 kW je blízko limitu měniče. Problém může způsobovat nesymetrické spínání SSR relé, které může propouštět stejnosměrnou složku, případně vadné SSR nebo regulační algoritmus GreenBona. Doporučuje se kontrola osciloskopem a analogovým voltmetrem, případně odpojení SSR pro ověření příčiny. Některé uživatele pomohla výměna měniče za jiný model.
Slavula
Příspěvky: 22
Registrován: sob črc 14, 2018 9:35 pm
Reputace:0
Bydliště: Chotýšany

Axpert VM II 24v 3000w chyba55 - bojler dražice

Nový příspěvek od Slavula »

Zdravím, mám problém s Axpertem, stává se že hodí chybu 55 dc napětí v Ac. Nemá s tím někdo zkušenost? Případně kdo by uměl opravit? Axpert měsíc po zaruce
4x 285w poly Jinko, 4x 390w mono, 2x 450w mono AEG , 3kva Must 24v, Lifepo4 280Ah 24v
rva
Příspěvky: 5179
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1036
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 76
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76

Re: Axpert VM II 24v 3000w chyba55

Nový příspěvek od rva »

No a jaké jsou na něj zapojené spotřebiče? Některé spotřebiče s topnou spirálou (grily, trouby, vařiče, fény) s regulací výkonu mají tuto dělanou tak, že u polovičního výkonu jde do spotřebiče proud přes diodu. A to může měniči vadit.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
Slavula
Příspěvky: 22
Registrován: sob črc 14, 2018 9:35 pm
Reputace:0
Bydliště: Chotýšany

Re: Axpert VM II 24v 3000w chyba55

Nový příspěvek od Slavula »

Mám napojený bojler a topný kabel řízený přes Gbo. Chybu to začalo hlásit až po výměně bojleru. Bojler dražice 2,2Kw předtím bojler jen 1,2Kw. Ještě upřesním že celý systém jede v ostrovním režimu
4x 285w poly Jinko, 4x 390w mono, 2x 450w mono AEG , 3kva Must 24v, Lifepo4 280Ah 24v
rva
Příspěvky: 5179
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1036
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 76
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76

Re: Axpert VM II 24v 3000w chyba55

Nový příspěvek od rva »

No a copak je to za typ GreenBono? Některé používají pro regulaci SSR a je klidně možné, že některou polaritu začne pouštět dříve, než tu druhou (a pak se chová jako dioda). Obdobně se chová třeba i tady používaný "Kybosův vytěžovač" přebytků.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
Kostěj
Příspěvky: 1005
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:DobrovickoSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:34

Re: Axpert VM II 24v 3000w chyba55

Nový příspěvek od Kostěj »

Slavula píše:
Mám napojený bojler a topný kabel řízený přes Gbo. Chybu to začalo hlásit až po výměně bojleru. Bojler dražice 2,2Kw předtím bojler jen 1,2Kw.
Bojler je hloupý, jen spirála a mechanický termostat, nebo je to Smart provedení?
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/6.5kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
Slavula
Příspěvky: 22
Registrován: sob črc 14, 2018 9:35 pm
Reputace:0
Bydliště: Chotýšany

Re: Axpert VM II 24v 3000w chyba55

Nový příspěvek od Slavula »

rva píše:
No a copak je to za typ GreenBono? Některé používají pro regulaci SSR a je klidně možné, že některou polaritu začne pouštět dříve, než tu druhou (a pak se chová jako dioda). Obdobně se chová třeba i tady používaný "Kybosův vytěžovač" přebytků.
mám Gbo aku a kaskádu dvou SSR relé se spínáním v nule
4x 285w poly Jinko, 4x 390w mono, 2x 450w mono AEG , 3kva Must 24v, Lifepo4 280Ah 24v
Slavula
Příspěvky: 22
Registrován: sob črc 14, 2018 9:35 pm
Reputace:0
Bydliště: Chotýšany

Re: Axpert VM II 24v 3000w chyba55

Nový příspěvek od Slavula »

Kostěj píše:
Slavula píše:
Mám napojený bojler a topný kabel řízený přes Gbo. Chybu to začalo hlásit až po výměně bojleru. Bojler dražice 2,2Kw předtím bojler jen 1,2Kw.
Bojler je hloupý, jen spirála a mechanický termostat, nebo je to Smart provedení?

Je to obyčený bojler (elektrický ohřívač)
4x 285w poly Jinko, 4x 390w mono, 2x 450w mono AEG , 3kva Must 24v, Lifepo4 280Ah 24v
rva
Příspěvky: 5179
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1036
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 76
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76

Re: Axpert VM II 24v 3000w chyba55

Nový příspěvek od rva »

No tak ta SSR nezapínat, protože pokud některé polarita spíná dříve, může to vadit.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
Kostěj
Příspěvky: 1005
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:DobrovickoSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:34

Re: Axpert VM II 24v 3000w chyba55

Nový příspěvek od Kostěj »

Slavula píše:
rva píše:
Mám Gbo aku a kaskádu dvou SSR relé se spínáním v nule
Takže ostrov, 3kW, topný kabel a bojler.
První stupeň je topný kabel, nebo bojler?
Jaký je příkon topného kabelu?
Není příkon topného kabelu a bojleru dohromady větší než 3kW?
Máte možnost zkontrolovat osciloskopen, že jsou oba spotřebiče vytěžovány symetricky (že nespíná jen jedna půlvlna)? Není SSR relé vadné a nespíná jen v jedné půlvlně? Jaký je regulační algoritmus GreenBona, je v něm garantována symetrie odběru? Nemáte možnost připojit analogový voltmetr na stejnosměrném rozsahu na 300V (nebo více) ke obou spotřebičům a zkontrolovat, že tam neteče nějaká větší stejnosměrná složka? Pokud regulujete stylem ON/OFF, také to zlobí?
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/6.5kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
Slavula
Příspěvky: 22
Registrován: sob črc 14, 2018 9:35 pm
Reputace:0
Bydliště: Chotýšany

Re: Axpert VM II 24v 3000w chyba55

Nový příspěvek od Slavula »

Kostěj píše:
Slavula píše:
rva píše:
Mám Gbo aku a kaskádu dvou SSR relé se spínáním v nule
Takže ostrov, 3kW, topný kabel a bojler.
První stupeň je topný kabel, nebo bojler?
Jaký je příkon topného kabelu?
Není příkon topného kabelu a bojleru dohromady větší než 3kW?
Máte možnost zkontrolovat osciloskopen, že jsou oba spotřebiče vytěžovány symetricky (že nespíná jen jedna půlvlna)? Není SSR relé vadné a nespíná jen v jedné půlvlně? Jaký je regulační algoritmus GreenBona, je v něm garantována symetrie odběru? Nemáte možnost připojit analogový voltmetr na stejnosměrném rozsahu na 300V (nebo více) ke obou spotřebičům a zkontrolovat, že tam neteče nějaká větší stejnosměrná složka? Pokud regulujete stylem ON/OFF, také to zlobí?
Čistý ostrov na chatě. První stupeň bojler 2,2 Kw, druhy stupeň topny kabel 1,6Kw. Na střeše je 2,5 KWp panelů jihovychod a bude celkově 3,6 (1,1 Kw severozápad až dodělám pergolu). V programu greenbona asi osciloskop je, jenže tu chybu to hodí třeba jednou denně nebo za dva dny jinak to maká bez problému. Pokud zapnu třeba rychlovarnou konvici napřímo tak bez problému. Objednal jsem na ali jiný menic (Must 3Kw) tak zkusím zda je to v měniči.
4x 285w poly Jinko, 4x 390w mono, 2x 450w mono AEG , 3kva Must 24v, Lifepo4 280Ah 24v
rva
Příspěvky: 5179
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1036
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 76
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76

Re: Axpert VM II 24v 3000w chyba55

Nový příspěvek od rva »

Není levnější odpojit to ssr? Tím totiž zjistíš, je- li v tom problém.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot [Bot]