Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvekod sliva » pát dub 14, 2023 11:44 am

Uváznutí v 90V řeším následovně. Jelikož mám rozběhnutého Home Assistenta do kterého mám přes solar assist dotažené hodnoty z Axperta, tak jsem si udělal automatizaci která mi automaticky odpojí a znovu připojí solární vstup do Axperta. V ten moment na solaru je výkon cca 85-90W, takže jsem na to pužíl přepínač sítí z aliku, připojeneho přes zigbee spínač. Mám vyzkoušeno že když z jedno stringu mi jde 0,4A a z druhého 0,5A tak po odpojeni, 10s pauze a znovupřipojeni se to většinou již udrží a nespadne to zpět na 90V. Pokud se tak stane automat počká kdy se zase dostane na dané hodnoty proudu a provede reset panelů (potažmo MPPT). Funguje to spolehlivě. Je to obezlička bez nutnosti přehrát firmware - který pro ten můj měnič zatím nikdo neupravil...

Ještě přidávám jak to pak vypadá - třeba dnes ráno.
Přílohy
zatazene-rano.png
Dnešní zamračené deštivé ráno - reset MPPT Axpert
Naposledy upravil sliva dne pát dub 14, 2023 11:49 am, celkově upraveno 1
9x Canadian Solar CS3W-455Wp (4,1 KWp)
9x Canadian Solar CS3W-450Wp (4,05 KWp)
Baterie 32x ATC 135Ah - 48V (13,8 KWh)
Axpert MAX II 10Kw
?
sliva
 
Příspěvky: 6
Registrován: čtv zář 29, 2022 6:38 am
Bydliště: Slánsko

Výkon panelů [Wp]: 8.3
Kapacita baterie [kWh]: 13.8

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvekod avatar » pát dub 14, 2023 11:45 am

PetrDubi píše:Mám 8x410W JV a 6x410W JZ.
Problém je v tom, že měnič drží napětí dole, dokud proud nepřeleze 1,5A a potom teprve začne zvedat napětí - mimochodem tenhle způsob chování se táhne už od prvních Axpertů, akorát když měl Axpert LV MPPT, tak měl na vstupu několik krátkých stringů paralelně, takže se to zase tolik neprojevovalo. Ale u HV MPPT bývá (s novějšíma panelama) většinou jeden dlouhý string a proto se to projeví v plné kráse.

Podpora ti moc nepomůže, protože to vlastně není přímo chyba, ale spíš vlastnost - zatím to kvůli nikomu neupravili a řešilo to už plno lidí. Jediná možnost je nahrát tam upravený neoficiální FW, který to má upravené a zvedá napětí mnohem dřív. Mám ho nahraný od podzimu a je to v zimě nebo když je hodně zataženo obrovský rozdíl.


no musim znich aspon ziskat ten soft na tento typ axpertu aby bylo co upravovat. Zatim na tento typ neni nikde nic
?
avatar
 
Příspěvky: 481
Registrován: ned kvě 08, 2011 9:16 am


Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvekod Franta2776 » pát dub 14, 2023 11:49 am

10640Wp=5940Wp Jinko 12x495Wp jihovýchod, 4690Wp Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA.
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
?
Franta2776
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1684
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm


Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvekod avatar » pát dub 14, 2023 11:51 am

sliva píše:Uváznutí v 90V řeším následovně. Jelikož mám rozběhnutého Home Assistenta do kterého mám přes solar assist dotažené hodnoty z Axperta, tak jsem si udělal automatizaci která mi automaticky odpojí a znovu připojí solární vstup do Axperta. V ten moment na solaru je výkon cca 85-90W, takže jsem na to pužíl přepínač sítí z aliku, připojeneho přes zigbee spínač. Mám vyzkoušeno že když z jedno stringu mi jde 0,4A a z druhého 0,5A tak po odpojeni, 10s pauze a znovupřipojeni se to většinou již udrží a nespadne to zpět na 90V. Pokud se tak stane automat počká kdy se zase dostane na dané hodnoty proudu a provede reset panelů (potažmo MPPT). Funguje to spolehlivě. Je to obezlička bez nutnosti přehrát firmware - který pro ten můj měnič zatím nikdo neupravil...


toto me nanapadlo udelat takze odpojujes primo draty od panelu to je dobrej napad . https://www.solarpower24.it/negozio/inverter/inverter-off-grid/sp24-axpert-max-twin-11000-48-inverter-11-0kw-48-volt/ mam tohoto zmetka a ten treba dnes proste nejede vubec. uz ted je zase v 90V
?
avatar
 
Příspěvky: 481
Registrován: ned kvě 08, 2011 9:16 am


Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvekod sliva » pát dub 14, 2023 11:52 am

rva píše:
sliva píše: klesne mi odběr v baráku, je vidět jak v ten moment na chvíli proud přeleze přes 100A ale měnič okamžitě stahuje výkon ze solárů tak aby nabíjel přesných 100A.

Obdobné měniče mají volitelnou funkci, která dle zátěže spotřebiči balancuje proud do baterie aby nepřekročil nastavenou hodnotu.
Axpert NO31.jpg


Díky za tip, okouknu dokumentaci a svoje nastavení.
9x Canadian Solar CS3W-455Wp (4,1 KWp)
9x Canadian Solar CS3W-450Wp (4,05 KWp)
Baterie 32x ATC 135Ah - 48V (13,8 KWh)
Axpert MAX II 10Kw
?
sliva
 
Příspěvky: 6
Registrován: čtv zář 29, 2022 6:38 am
Bydliště: Slánsko

Výkon panelů [Wp]: 8.3
Kapacita baterie [kWh]: 13.8

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvekod PetrDubi » pát dub 14, 2023 1:09 pm

To jsou Franto všechno několik let staré FW a na staré tipy měničů, například MAX tam mají jenom 7,2 a o 8, 8 ver II nebo 11 si můžeš nechat jenom zdát a to už i na ty nový vylezlo x FW.

Místo odpojování panelů by mohlo pomoct přepnout režim. Než jsem kupoval ten svůj měnič, tak jsem viděl že takhle řešili lidi tenhle problém - přenuly režim z SBU na jiný a zase zpátky (klidně přes počítač a ne přímo na měniči) a tím přepnutím režimu se měnič rozjel na vyšší napětí.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 2460 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
?
PetrDubi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 914
Registrován: úte říj 12, 2021 9:43 am

Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5740
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvekod PetrDubi » pát dub 14, 2023 1:15 pm

Avatar:
A kterej měnič máš vůbec ty?
Pro MAX I (odnímatelný displej) s procesorem 28066 Coulomb taky vydal upravený FW:
https://powerforum.co.za/topic/14488-be ... t/page/15/
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 2460 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
?
PetrDubi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 914
Registrován: úte říj 12, 2021 9:43 am

Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5740
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvekod Franta2776 » pát dub 14, 2023 1:36 pm

Já mám kromě Max 7200 ještě Easun 5,5kVA klon Axpert s jedním MPPT na něm 2x7panelů 335W a ten funguje normálně.Max se drží 90V a Easun má 240V.
10640Wp=5940Wp Jinko 12x495Wp jihovýchod, 4690Wp Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA.
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
?
Franta2776
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1684
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm


Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvekod avatar » pát dub 14, 2023 1:41 pm

PetrDubi píše:Avatar:
A kterej měnič máš vůbec ty?
Pro MAX I (odnímatelný displej) s procesorem 28066 Coulomb taky vydal upravený FW:
https://powerforum.co.za/topic/14488-be ... t/page/15/


mam Axpert max twin 11 kw ten s odjimatelnym displem na nej jeste nic neni zadnej fw jinak ten režim jsem zkusil z prace přepnout přes soft a nepomohlo to

https://www.solarpower24.it/negozio/inverter/inverter-off-grid/sp24-axpert-max-twin-11000-48-inverter-11-0kw-48-volt/
?
avatar
 
Příspěvky: 481
Registrován: ned kvě 08, 2011 9:16 am


Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvekod PetrDubi » pát dub 14, 2023 2:06 pm

A tenhle FW není pro tvůj měnič?
https://powerforum.co.za/files/file/121 ... rmwarezip/
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 2460 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
?
PetrDubi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 914
Registrován: úte říj 12, 2021 9:43 am

Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5740
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvekod avatar » pát dub 14, 2023 2:11 pm

PetrDubi píše:A tenhle FW není pro tvůj měnič?
https://powerforum.co.za/files/file/121 ... rmwarezip/


Neni to prave TWIN
?
avatar
 
Příspěvky: 481
Registrován: ned kvě 08, 2011 9:16 am


Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvekod sliva » pát dub 14, 2023 3:23 pm

rva píše:
sliva píše: klesne mi odběr v baráku, je vidět jak v ten moment na chvíli proud přeleze přes 100A ale měnič okamžitě stahuje výkon ze solárů tak aby nabíjel přesných 100A.

Obdobné měniče mají volitelnou funkci, která dle zátěže spotřebiči balancuje proud do baterie aby nepřekročil nastavenou hodnotu.
Axpert NO31.jpg


Tak ne, toto nastaveni na mem měniči není ani nic podobného jsem v manuálu nenašel.
9x Canadian Solar CS3W-455Wp (4,1 KWp)
9x Canadian Solar CS3W-450Wp (4,05 KWp)
Baterie 32x ATC 135Ah - 48V (13,8 KWh)
Axpert MAX II 10Kw
?
sliva
 
Příspěvky: 6
Registrován: čtv zář 29, 2022 6:38 am
Bydliště: Slánsko

Výkon panelů [Wp]: 8.3
Kapacita baterie [kWh]: 13.8

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvekod Marty » sob dub 15, 2023 8:44 am

rva píše:Těch max. 90A si tipuji spíš na špatně navržené napětí stringů, kdy to dá těch max. 27(40)A ale při nízkém napětí.


Stringy mám navrženy po 305V. Ale jde mi o proud čistě z baterie.
?
Marty
 
Příspěvky: 16
Registrován: ned bře 19, 2017 1:49 pm


Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvekod Marty » sob dub 15, 2023 8:50 am

Soban píše:
Marty píše:Budou to ty rozjeté články, kor článek 10 a 15 mi dělá starosti viz. příloha :roll: Doufám že to BMS srovná...


Začal bych nastavením v měniči aby přestal baterku vybíjet při 3.1V na článek a nabíjení nastavit na 3.4V a v BMS zapnout balancing od 3.37V a nějakou dobu to tak nechat.
Později nabíjení nastavit na 3.45V a vybíjení na 3V.



Po resetu BMS a 24h se to celkem slušně srovnalo. Momentálně využívám jen horních 30% (není to ještě v plném provozu)
Díky.
Přílohy
BMS po resetu.JPG
?
Marty
 
Příspěvky: 16
Registrován: ned bře 19, 2017 1:49 pm


Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvekod Soban » sob dub 15, 2023 3:28 pm

Podle mě to ještě nebude srovnané - uprostřed je křivka plochá.
Zvedej napětí postupně na 3.45V na článek a až všechny články budou mít 3.45V tak to bude OK.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 2015
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 11

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvekod PetrDubi » pon dub 17, 2023 11:00 am

Coulomb v pátek přidal tenhle post:
Sorry, the Twins are relatively new models, and for whatever reason I only have firmware for 11 kW Twins, no other power level.


Takže možná má firmware na ten tvůj měnič, ale musel by jsi ho kontaktovat a zeptat se přímo jeho.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 2460 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
?
PetrDubi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 914
Registrován: úte říj 12, 2021 9:43 am

Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5740
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvekod Pajavk » stř dub 26, 2023 6:18 pm

mám 4kW jih a 4,5kW východ oba za provozu okolo 270V za provozu v podstatě nepřekročím 90A nabíjecího proudu občas při vypnutí zátěže je vidět jak to skočí klidně přes 110A ale okamžitě ubere na panelech vyskočí napětí nahoru takže aktivní zásah mppt. Nechápu proč se to děje, všude se chvástaj jak dává 150A ale je sem furt omezenovanej na 90A i když mám nastaveno 150A. A taky mám stejnej problém jako měl předchozí MAX 7200, že je nefunkční ekvalizace, i když ji pustím ručně a bliká tam 09 jak prdlý tak prostě za celej den to baterku z bulku nahoru nezvedne.
?
Pajavk
 
Příspěvky: 83
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm


Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvekod utasek » sob dub 29, 2023 5:30 am

Mam Axpert max 2, 10kW a bohuzel verzi s novym DSP tzn firmware verze 82.01 - nikdo jeste nema original FW tim padem neexistuje patch verze na muj model(resil jsem jiz na powerforu s Coulombem a nic). Kdyz je axpert zaseknuty na 90V ale proud je jiz na a vice 0.5A alespon z jednoho stringu tak si pomaham ze menic rucne vypnu a opet zapnu a v ten okamzik MPPT nabehnou na plny vykon. Pomohl jsem si tak ze jsem na menic dal fingerbota a pres zigbee ovladam vzdalene viz foto. Je to sice prasacky workaround ale lepsi nez nic.
Vyrobce totiz totalne ignoruje pobreky zakazniku a tento SW bug prenaseji do vsech produktovych rad. Prodejce v Italii to odmita resit a mam pry menic vratit na testy
Přílohy
20230429_063554.jpg
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
?
utasek
 
Příspěvky: 17
Registrován: sob srp 13, 2022 10:48 am


Re: AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud

Příspěvekod avatar » ned kvě 21, 2023 3:58 pm

sliva píše:Uváznutí v 90V řeším následovně. Jelikož mám rozběhnutého Home Assistenta do kterého mám přes solar assist dotažené hodnoty z Axperta, tak jsem si udělal automatizaci která mi automaticky odpojí a znovu připojí solární vstup do Axperta. V ten moment na solaru je výkon cca 85-90W, takže jsem na to pužíl přepínač sítí z aliku, připojeneho přes zigbee spínač. Mám vyzkoušeno že když z jedno stringu mi jde 0,4A a z druhého 0,5A tak po odpojeni, 10s pauze a znovupřipojeni se to většinou již udrží a nespadne to zpět na 90V. Pokud se tak stane automat počká kdy se zase dostane na dané hodnoty proudu a provede reset panelů (potažmo MPPT). Funguje to spolehlivě. Je to obezlička bez nutnosti přehrát firmware - který pro ten můj měnič zatím nikdo neupravil...

Ještě přidávám jak to pak vypadá - třeba dnes ráno.



Díky za typ (jak na to) stím uvíznutím už to mám udělané jako ty přes Homeassistent samo odpoji a pak za 20s připojí funguje to dobře :) v Node-red jsem to udelal raz dva
?
avatar
 
Příspěvky: 481
Registrován: ned kvě 08, 2011 9:16 am


Předchozí

Zpět na Axpert

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'