Keraj píše:A není na obou těch nákresech náhodou síť TN-S se třemi vodiči L, N, PE ?
A to spojení N-PE na druhém obrázku, co obchází vnitřní zapojení měniče, není v rozporu s normou?
TN-C nevyužívá jen dva vodiče L, PEN ?
glottis píše:Nop to je prave ta blbost co ti tam mozna vnasi neporozumeni. Z DS u nas nedostanes N + PE ale jen PEN a delis si ho dama. To co je na obrazku je kravina. kdo vi pro jake zeme to je namalovane a pro jaky menic.
cipis píše:Co je v rozporu s normou?
Z DS máš vždy TN-C, protože ti jde L a PEN.
Doma si PEN přizemníš a dále vedeš L, N a PE, jako TN-C-S (pokud tedy ještě nemáš dnes již zakázanou ochranu "nulováním, tedy jen L a PEN v baráku).
Měnič máš jako IT, ale to sebou obnáší dvojité jističe (na prvním obrázku jasně vidět), protože nemáš L a N, ale dva fázové vodiče. Takže si z IT sítě uděláš přizemněním jednoho fázového vodiče z měniče síť typu TN. Potom lze používat jednopólové jističe. A vzhledem k tomu, že máš doma zemnící můstek, tak si to uděláš jako TN-S.
Dost se plete to, že za rozdělením se nesmí zase spojovat (TN-S na TN-C), ale tady se vůbec nejedná o změnu TN sítě, ale o změnu IT sítě na TN síť.
glottis píše:Nop to je prave ta blbost co ti tam mozna vnasi neporozumeni. Z DS u nas nedostanes N + PE ale jen PEN a delis si ho dama. To co je na obrazku je kravina. kdo vi pro jake zeme to je namalovane a pro jaky menic.
sheepak píše:A jak nabastlit IT síť na již hotové rozvody TN-S v domě. Nebylo by lépe v sítí IT hlídat izolační stav? To asi doma ale nikdo dělat nebude, nebo ano?