od bokser01 » pát bře 10, 2023 9:25 pm
Poprosím tě, než něco začneš kupovat a podobně... Prostuduj si tu problematiku pořádně třeba tady na forum je tady toho mraky. Evidentně se v tom moc nevyznáš a máš v tom guláš a uvědom si, že tohle není sranda... Blbě šáhneš/spojíš něco a v lepším případě bude požár v horším to tebe nebo někoho z rodiny zraní nebo zabije!
Baterie 48V jsou na eshopu normálně dostupné v různých kapacitách... Panely pokud budeš dělat 2 stringy které spojíš paralelně tak ani nepřemýšlej o slučovacích konektorech! Zkrátka svedeš každý ten string až do rozvodnice u měniče kde každý string bude mít svou pojistku přes kterou se ty stringy spojí paralelně, pak následuje přepětová ochrana a v ideálním případě DC jistič nebo odpínač co zvládne při zátěži rozpojit obvod
Chápu, že každý z nás nějak začínal, ale také každý z nás pečlivě studoval problematiku i když třeba prošlapával slepé uličky nebo třeba odpálil nějakou elektroniku. Proto si to pořádně nastuduj ať máš přehled a víš co a jak, ušetříš si tím spoustu času bádáním a také eliminuješ riziko toho, že něco zničíš nebo si něco uděláš.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,2kWp stringy 4S4P. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 1,4kWp stringy 4S1P + 2S1P, Baterie 9,6KWh olovouhlik (4x JPC12-200), Celek tedy 4,6kWp
-