Stránka 1 z 4

Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Napsal: pon led 30, 2023 1:03 pm
od Empires1979
Zdravím, obracím se na vás s poměrně jednoduchou otázkou. Jde u regulátorů Victron Energy Smartsolar 100/15 (20,30) nějak omezit proud kterým je uložiště nabíjeno? Hledal jsem různě po návodech a nenašel o tom nikde zmínku. Děkuji z za odpověď.

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Napsal: pon led 30, 2023 1:08 pm
od Atman
Áno, ale to obmedzenie potom platí pre výkon celého MPPT, takže ak nastavíš 10A, tak bude vždy vyrábať len max 10A, bude to proste miesto 100/30 len 100/10. Ak chceš vyrábať 15A a do bateriek zároveň dovoliť iba povedzme 5A, na to potrebuješ nejaké GX zariadenie, kde sa to nastaví v položke DVCC.

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Napsal: úte led 31, 2023 9:06 am
od Empires1979
Super, děkuji za vysvětlení.

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Napsal: ned úno 05, 2023 8:53 am
od Marta_CZ
Atman píše:Áno, ale to obmedzenie potom platí pre výkon celého MPPT, takže ak nastavíš 10A, tak bude vždy vyrábať len max 10A, bude to proste miesto 100/30 len 100/10. Ak chceš vyrábať 15A a do bateriek zároveň dovoliť iba povedzme 5A, na to potrebuješ nejaké GX zariadenie, kde sa to nastaví v položke DVCC.
Jde to nastavit i s hloupou baterií, která nekomunikuje s regulátorem? Nějak jsem na to nepřišel.

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Napsal: ned úno 05, 2023 12:41 pm
od Dagus
Jde, pokud máš smart shunt.

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Napsal: ned úno 05, 2023 12:53 pm
od Marta_CZ
Mám smart shunt, mppt 250/100, cerbo gx a phoenix smart 3000/24. Nějak se v tom teď hrabu a nemůžu na to přijít.

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Napsal: ned úno 05, 2023 1:29 pm
od glottis
Všechno musíš zapojit do cerba a zapnout dvcc. Tam pak nastavis proud.

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Napsal: ned úno 05, 2023 1:33 pm
od Marta_CZ
To jo, proud nastavim. Ale jenom celkovej, co jde z reglu ven.

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Napsal: ned úno 05, 2023 3:45 pm
od Diablo1st
Hodnota, čo je v DVCC platí pre batériu, t.z. toľko A sa tlačí do batérie. Mppt ale môže dávať aj viac, pokiaľ je spotreba.

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Napsal: ned úno 05, 2023 4:14 pm
od Marta_CZ
Díky za osvětlení, až bude zase svítit, tak to zkusim.

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Napsal: ned úno 05, 2023 5:28 pm
od glottis
A to máš baterii jakou? To nedá 100a na nabíjení? Tohle se většinou řeší u víc mppt, kde ten proud už může být opravdu velký

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Napsal: ned úno 05, 2023 6:51 pm
od Marta_CZ
Ale jo. Spíš mě to jenom zajímá.

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Napsal: ned úno 26, 2023 10:44 am
od havran2
Nastavení proudu řeším také a nedaří se mi, ani technici z neosolaru se úplně nechytají - nemají otestováno. Pokud je spotřebič Phoenix tak to proudové omezení DVCC přímo zapíše hodnotu do MPPT a nekompenzuje spotřebu Phoenixe.
Mám cerbo, shunt, nově i JKBMS do cerba a phoenixe a také se mi to zatím nepovedlo. Jedinou neověřenou informaci mám, že bych musel dát ještě jeden Shunt před phoenixe a nastavit jej jako DC spotřebu. Tzn. systém s phoenixem se chová jinak než s MP. Pokud se to již někomu povedlo vyřešit také budu rád za info.

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Napsal: ned úno 26, 2023 11:04 am
od xmasin
A máš zapnutu volbu "Has DC system"? To by mohlo pomoci a připočítávat spotřebu z Phoenixe a nastavovat proud podle toho.

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Napsal: ned úno 26, 2023 11:18 am
od Marta_CZ
Taky mi to s Phoenixem nějak nefunguje. Ne, že bych to nějak nutně potřeboval. Zkusil jsem shunt přepnout na DC Monitor a taky nic, dokonce neukazuje ani proud z baterie, jenom napětí. Jestli by pomoh druhej shunt, nevim a tolik, abych ho kupoval na zkoušku mě to zas nezajímá.

Has DC system mam zapnuto furt. Bez toho mi zase nepočítá ani AC spotřebu z Phoenixe.

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Napsal: ned úno 26, 2023 11:24 am
od havran2
jj. mám a nekompenzuje to ani tu DC spotřebu do, které započítává i nepřesné měření výkonu phoenixe. Phoenix ukazuje výkon vždy o něco nižší a cca o 80-150W se zvedá DC spotřeba. Rozdíl odběru z bat a výkon phoenixe přičítá do DC spotřeby. Ale např. teď DVCC omezuje na 40A a MPPT je na 40A přitom do bat. teče 20A a DC spotřeba 5A.

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Napsal: ned úno 26, 2023 11:33 am
od havran2
24V systém a zobrazuje se správně absorbční/max napětí mám 27,7V

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Napsal: ned úno 26, 2023 11:41 am
od Paulob
havran2 píše:Nastavení proudu řeším také a nedaří se mi, ani technici z neosolaru se úplně nechytají - nemají otestováno. Pokud je spotřebič Phoenix tak to proudové omezení DVCC přímo zapíše hodnotu do MPPT a nekompenzuje spotřebu Phoenixe.
Mám cerbo, shunt, nově i JKBMS do cerba a phoenixe a také se mi to zatím nepovedlo. Jedinou neověřenou informaci mám, že bych musel dát ještě jeden Shunt před phoenixe a nastavit jej jako DC spotřebu. Tzn. systém s phoenixem se chová jinak než s MP. Pokud se to již někomu povedlo vyřešit také budu rád za info.
Myslím, že už se to tady dořešilo ale zrovna v tom týdnu který byl smazán.
V každém případě mě dvcc omezení proudu normálně funguje a omezuje proud jen do baterky, když Phoenix žere tak mppt dá tolik kolik je potřeba. Shunt nemám. DC odběr nemám aktivní.

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Napsal: ned úno 26, 2023 11:58 am
od Marta_CZ
Tak když přepnu shunt na DC energy meter a v DC meter type vyberu DC system, tak to funguje, jak si představuju, akorát neukazuje SOC. Akorát nevim, proč to neumí jako Battery monitor, když ty hodnoty, co potřebuje, má.

Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu

Napsal: ned úno 26, 2023 1:21 pm
od havran2
Marta_CZ píše:Tak když přepnu shunt na DC energy meter a v DC meter type vyberu DC system, tak to funguje, jak si představuju, akorát neukazuje SOC. Akorát nevim, proč to neumí jako Battery monitor, když ty hodnoty, co potřebuje, má.
No to je přesně ono, když jeden shunt potřebuju jako monitor baterie, tak bych musel asi doplnit ještě jeden jako ten DC meter a pak by asi fungovalo, ale nedává to logiku když je to prokomunikované a v zájemně to o sobě ví a data to má. A nechce se mi kupovat a vsazovat další shunt jen pro to, abych to vyzkoušel.