MUST 5kW/48v

informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Soban »

Co máš napsané na baterce jak ji nastavit?

Pokud chceš max napětí 57,4V tak to zadáš jako bulk tj položka 17.
Do položky 18 zadáš napětí float - kolik to dělá u liion netuším.

Do položky 19 zadáš minimální napětí co může na baterii být (něco málo víc jak máš nastaveno v BMS ce aby se vypl měnič a né baterka).

Do položky 20 zadáš napětí kdy se má přepnout na bypass - jinak když nebude DS tak to vybíjí baterku až do položky 19.
Do položky 21 zadáš kdy se to má přepínat spět na baterku - nastavit většinou na stejné napětí jako float - položka 18.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
vejvik
Příspěvky: 99
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od vejvik »

moc díky za toto vysvětlení
na baterce mám koncové nabíjecí napětí 57,4 a koncové vybíjecí napětí 44V (dosaženo 0% soc), od výrobce řečeno, nastavit na 46V, já tedy raději nastavim o něco vyšší. Teď při první reálné zkušenosti 45,8V BMS hlásila 17%soc.
To float zkusím vygooglit kolik nastavit.
Ano koukal jsem na BMS a tam výrobce nastavil odpojení aku (58,1V a 43,4V) - takže bude rezerva a neodpojí bms ale střídač
díky
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1283
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od TomHC »

Aká je to presne batéria? Daj presný typ, foto štítku, link... Ak je to ozaj Li-ion, tak pre dlhšiu životnosť je rozumné sa držať s napätím na článku medzi 3.2 - 4.1V . Pod a nad je už len minimum využiteľnej kapacity a používanie mimo tieto limity skracuje živostnosť. Pre 14S je to teda 44.8V - 57.4V, môžeš nastaviť tieto presné čísla.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
vejvik
Příspěvky: 99
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od vejvik »

Ano je to 14s li-ion pack
tady foto štítku
Obrázek
ano nastavim tech 57,4 a minimum 46V když bude sit tak dam alespon 47,5V

děkuji všem za vysvětlení
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
Stanley
Příspěvky: 54
Registrován: pát srp 05, 2022 7:41 am
Lokalita: Králíky

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Stanley »

Zkoušel jste někdo upgrade FW měniče s MODUL WIFI PLUG14 PRO MĚNIČE MUST ? A nebo je jiná cesta jak provést upgrade měniče u mě MUST PV1800 VHM 48V 5000W.
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od bokser01 »

Nezkoušel a ani nevím kde bych firmware sehnal... jen tu Mikel psal, že na vyžádání ho poskytne
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1283
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od TomHC »

bokser01 píše:Nezkoušel a ani nevím kde bych firmware sehnal... jen tu Mikel psal, že na vyžádání ho poskytne
FW mám doma od Mikela, ale zatiaľ sa toho nechytám. Veci ktoré fungujú netreba riešiť...
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od bokser01 »

TomHC píše:
bokser01 píše:Nezkoušel a ani nevím kde bych firmware sehnal... jen tu Mikel psal, že na vyžádání ho poskytne
FW mám doma od Mikela, ale zatiaľ sa toho nechytám. Veci ktoré fungujú netreba riešiť...

No já bych upgradoval pouze, pokud by tam bylo nějaké vylepšení proti původní verzi. Jinak se řídím heslem, co funguje do toho nehrabej :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Soban »

vejvik píše:Ano je to 14s li-ion pack
tady foto štítku
Obrázek
ano nastavim tech 57,4 a minimum 46V když bude sit tak dam alespon 47,5V

děkuji všem za vysvětlení
Já bych nastavil:

Typ baterie položka menu 14 nastavit Li
položku 17 na 57.4V
položku 18 na 51.1V
položku 19 na 44.0V
položku 20 na 44.8V
položku 21 na 51.1V

Položku 11 na 80A
položku 28 na SBE
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od bokser01 »

80A bych tam nerval... je to maximum a není dobré to ždímat na max... dal bych max 60A navíc pokud by měl v položce č.11 proud 80A což je maximum MPPT, tak nemusí zapínat funkci č.28
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
vejvik
Příspěvky: 99
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od vejvik »

díky, ano mám max na 60A, a spodní hranice jsem dal taky malinko výš, díky
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
oscar
Příspěvky: 97
Registrován: ned říj 14, 2018 6:53 am

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od oscar »

Pri hybridnom MUST menici (PH1800 PLUS) podarilo sa niekomu nastavit, aby priorita fungovala takto?
1) spotreba domu (panely, baterka, siet-ked nie je ina moznost)
2) nabyta baterka (len z panelov)
3) vsetok prebytku predat do siete co sa nespotrebuje

Nedari sa nam ten treti bod, bud je baterka nabyta, ale neposiela prebytky do siete, alebo posiela do siete no vybija aj z baterky do siete.
PetrDubi
Příspěvky: 1353
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od PetrDubi »

Oscar:
A nespletl jsi si s tím třetím bodem fórum? :shock:
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Soban »

oscar píše:Pri hybridnom MUST menici (PH1800 PLUS) podarilo sa niekomu nastavit, aby priorita fungovala takto?
1) spotreba domu (panely, baterka, siet-ked nie je ina moznost)
2) nabyta baterka (len z panelov)
3) vsetok prebytku predat do siete co sa nespotrebuje

Nedari sa nam ten treti bod, bud je baterka nabyta, ale neposiela prebytky do siete, alebo posiela do siete no vybija aj z baterky do siete.
Vybíjení baterky do sítě zakážeš zápisem 0 do registru 20108 Inverter discharger to grid enable.

Teoreticky by to měla být položka 9 v menu co mi nemáme ovšem je možné že to zakáže prodávat vše.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od bokser01 »

oscar píše:Pri hybridnom MUST menici (PH1800 PLUS) podarilo sa niekomu nastavit, aby priorita fungovala takto?
1) spotreba domu (panely, baterka, siet-ked nie je ina moznost)
2) nabyta baterka (len z panelov)
3) vsetok prebytku predat do siete co sa nespotrebuje

Nedari sa nam ten treti bod, bud je baterka nabyta, ale neposiela prebytky do siete, alebo posiela do siete no vybija aj z baterky do siete.
Na foru řešíme, jak neposlat do sítě ani watt, takže se budeš muset obrátit jinam :roll:
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
vejvik
Příspěvky: 99
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od vejvik »

Chci zeptat vás odborníků. Jak bylo minulý pátek hnusně tak FVE moc nevyráběla a v noci měnič přepl na sít, přesně jak měl při 46,5V po tud v pořádku a vše běželo na síť. V baterii dle BMS v tu dobu zbývalo cca 30Ah (ze 150Ah nominálních). Čeho jsem si však všimnul, tak ačkoliv z baterie dle střídače i dle BMS nebyl žádný proudový odběr, tak napětí na baterii klesalo dál. Netuším přoč, a asi v 6 ráno najednou BMS napsala 25Ah a následně skok na 0Ah tedy i 0%. i napětí spadlo až ke spodní hranici (baterku BMS neodpojilo). Potom se baterie začala nabíjet a přesně dle stanovéného napětí střídač přepl zpět na baterii. Od té doby už zase jedu na slunko, ale dle BMS nyní baterii nenabiju na plno. maximálně BMS ukazuje 86%, před tímto jsem nabíjel až k 95%, ale dle napětí se tváří nabitá.
Nemůže toto být ta anomálie kdy BMS zničehonic z 25% spadlo na 0%, nevím jak BMS počítá %, jestli podle náboje. Nebo zkusit baterii vybít, aby se BMS s Ah a tedy % srovnala. Jaký je váš názor rada. díky
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1283
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od TomHC »

Nevieme aká BMS. Tým by sme mohli začať.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
vejvik
Příspěvky: 99
Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
Lokalita: Třeboň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od vejvik »

tak to mi uteklo v příspevku, baterie má BMS JBD-AP21S001-P21S-120A-B - já z ní čerpám data do HA přes esp32
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid

3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
:) :) :) :) :)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1283
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od TomHC »

Okej, a pozeral si aj aké bolo najnižšie napätie na článkoch? Lifepo4 sa rozchádzajú pri hornej aj dolnej hranici.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 5kW/48v

Příspěvek od Soban »

BMS neměří přesně takže neřešit! Pořid si smarshunt či BMV712.

Jinak BMS se resetuje jak článek dosáhne napětí co je v položce "Single full voltage" já tam mám 3.43V tak si tam nastav hodnotu co baterka dosáhne při 100%.

Ale pořád to nebude přesné.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home: