Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Souhrn tématu

Paralelní zapojení dvou BMS (například 75A a 50A) pro zvýšení nabíjecího proudu nad 100A není běžně doporučováno, protože BMS funguje jako spínač bez aktivního omezení proudu. Při vypnutí jedné BMS může přes druhou protékat vyšší proud, což může ovlivnit životnost baterie a bezpečnost systému. Chytré BMS mohou situaci lépe řídit, ale bez datového propojení s nabíječem nebo měničem není možné proud efektivně koordinovat.
ZdZ
Příspěvky: 828
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Reputace:6

Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Nový příspěvek od ZdZ »

Je možné přidat paralelně k jedné bms druhou, pro zvětšení nabíjecího proudu ?
Jde o to, že mám BMS 75A, ale potřebuju nabíjet více jak 100A.
Navíc mám jednu slabší bms 50A a mohl bych jí přidat k té 75A.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Atman
Příspěvky: 529
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Reputace:61
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Nový příspěvek od Atman »

nemal by byť problém, len bude problém s odporom prívodov, aby sa delili o prúdy presne v tom pomere. To treba odladiť pri prevádzke. Ak budú identické odpory, pri 100A tá 50A odpojí. Ja mám na jednom akupacku v podstate tri veci. 7,5A horné paliče, prelievacie pumpy mandy a GWL Elerix na monitoring článkov a odpájanie MPPT hore a meniča dolu.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Multiplus 2 6k5 iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší Easun 6kW záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/840Ah - 43kWh -3x16x 280Ah spolu na Victron Smartshunte.
ZdZ
Příspěvky: 828
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Reputace:6

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Nový příspěvek od ZdZ »

takže to bude fungovat ? obě bms pojedu paralelně a pustí potřebný proud ?
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
glottis
Příspěvky: 4081
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Nový příspěvek od glottis »

fungovat to bude ale jak se podeli o proud zalezi na jejich vnitrnim odporu a odporu vodicu jak psal atman. Muze se stat, ze ta slabsi pojede na vic proudu nez silnejsi. Nepravdepodobne ale stat se to muze. I pri zapinani a vypinani muze nastat problem. Hlavne pokud by vypinal na nadproud. Pak vypne silnejsi a slabsi to pak nemusi ustat.

ja bych to osobne nespojoval. BMS bych prodal a koupil jednu silnejsi. Pripadne dokoupit druhou baterii a druhou bms k ni :D Proste bych se drzel jedna baterie jedna BMS
sisdale
Příspěvky: 296
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Reputace:82
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Nový příspěvek od sisdale »

No ja bych BMS paralelne na jednu baterii nedaval. Primarni fce BMS je ochrana baterie, odpojovani nabijeni pri limitu na cell, odpojovani vybijeni pod limitem a podobne. Nikdy 2 kusy BMS nebudou merit a reagovat stejne (ani kdyby byly jednoho typu), takze jedna vypne nabijeni nebo vybijeni drive a tu druho to usmazi.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
ZdZ
Příspěvky: 828
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Reputace:6

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Nový příspěvek od ZdZ »

proč by jí to usmažilo, snad jen omezí proud na maximální
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
glottis
Příspěvky: 4081
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Nový příspěvek od glottis »

ZdZ píše:
proč by jí to usmažilo, snad jen omezí proud na maximální
samozrejme ze ne. BMS je jen spinac ovladany elektronikou. Nic neomezuje, pokud ji datove nespojis s nabijecedm nebo invertorem. Pak si muze vyjednat neco. Ale pokud uz odpojuje asi uz je pozde.
ZdZ
Příspěvky: 828
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Reputace:6

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Nový příspěvek od ZdZ »

mám daly bms, a když je moc vysoké napětí, tak baterky odpojí, články jsou třeba rozhozené, mezitím balancér balancuje a až se napětí vyrovná, tak zase připojí - takhle mi to funguje normálně, balancér se zapne uuž dřív, ale když je nějaký článek trochu napěťove mimo, tak to nestíhá

podpětí jsem neměl, takže odpojení neznám

jen nevím co se stane, když poteče do baterií nebo ven větší proud než na který je bms stavěná, pochopil jsem, že propustí maximální proud a víc ne
bms má výstup 250A a vstup 125
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Soban
Příspěvky: 4726
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:316
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Nový příspěvek od Soban »

Buď je BMS chytrá a ty mosfety vypne (případně stykač) a nebo je blbá a shoří to.

Problém je zda to ta BMS ustojí když jedna vypne a přes ni chvíli poteče ten velký proud, než zareaguje.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
ZdZ
Příspěvky: 828
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Reputace:6

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Nový příspěvek od ZdZ »

takže stejnej problém bude i při použití dvou aku paků se samostatnou bms
když se jeden nabije a bms to utne, tak přes druhou bms povalí do druhého paku více než maximální proud

a to samé směrem ven
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7497
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1080
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Nový příspěvek od cipis »

Nebude, protože nadřazený prvek přece bude vědět, že mu jedna BMSka/pack odpadl.
Od toho se snad používají chytré BMS. Pokud tam tahle vazba není, tak není potřeba vůbec smartBMS, ale stačí obyčejná, co odpojí pack při havarijní situaci.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rva
Příspěvky: 5181
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1037
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 76
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Nový příspěvek od rva »

ZdZ píše:
... když se jeden nabije a bms to utne, tak přes druhou bms povalí do druhého paku více než maximální proud...
Systém by neměl být nastaven tak, aby BMS běžně připojovaly a odpojovaly baterii. BMS je pro případ začínající katastrofy, kdy má asi následovat vypnutí elektrárny a čekání na obsluhu, které identifikuje a odstraní závadu.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
Soban
Příspěvky: 4726
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:316
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Nový příspěvek od Soban »

A za další když je ta BMS samostatně a druhá vypne tak ta u mě to ustojí sice poteče do baterky dvojnásobný proud, ale bude to 1C a to ta baterka dává.
A pokud by moc svítilo tak to ta BMS odpojí i ten druhý pack....

A pak vyletí napětí a mppt by měl taky omezit proud takže by se až tak nemělo nic stát.....

A mám tam ještě olovo no tomu asi skrátím životnost, ale měnič by měl přezít.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
ZdZ
Příspěvky: 828
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Reputace:6

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Nový příspěvek od ZdZ »

no nebylo mi nejlíp bez bms a balancéru, napětí necelých 54,35 všechno šlapalo, nic jsem neřešil
pak jsem se nechal naočkovat a už tady máme další problémy

naštěstí jsem ještě nic nenainstaloval, jen vzal omylem slabou, takže jí asi prodám a koupím silnější
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot]