Menič s dálkovým vypínačem lze automatizovat pomocí paralelního wifi relé připojeného k on/off spínači meniče. Doporučuje se nepřerušovat hlavní napájení kvůli vysokým proudům a možné poruše zařízení. Platformy jako Tuya Zigbee umožňují spolehlivé ovládání přes internet bez zahlcení sítě, přičemž spotřeba meniče v pohotovostním režimu může dosahovat až 100 W, což je problém zejména v zimě.
- slavo
- Příspěvky: 178
- Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am
- Reputace:0
Ovládanie meniča na diaľku
Z aliexpressu som kupil menic, ktory sa da ovladat cez dialkovy vypinac. Chcel by som to nejako zautomatizovat a prepojit to cez nejake smart IoT, len neviem ako to automaticky zapinat a vypinat, neviem na akej frekvencii posobi ten ovladac..na samotnom menici je vypinac on/off..mozno ten by slo dat prec a dat tam nejake dialkove wifi rele.
Skusal to niekto takto riesit?
Samotny menic ma pomerne vysoku spotrebu naprazdno, aj do 100w a v zime to je problem...
https://www.aliexpress.com/item/4000756794677.html
Skusal to niekto takto riesit?
Samotny menic ma pomerne vysoku spotrebu naprazdno, aj do 100w a v zime to je problem...
https://www.aliexpress.com/item/4000756794677.html
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7500
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1080
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18000
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
- Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Ovládanie meniča na diaľku
Ty brďo, za tu cenu byl podobný (24V/4kW trvalý sínus) na hadexu, se spotřebou sotva 24W ...
Jinak ano, k vypínači dej paralelně spínací kontakt wifi relé a hotovo
Jinak ano, k vypínači dej paralelně spínací kontakt wifi relé a hotovo
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- slavo
- Příspěvky: 178
- Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am
- Reputace:0
Re: Ovládanie meniča na diaľku
- mozem poprosit o link na ten menic na hadexu?cipis píše:Ty brďo, za tu cenu byl podobný (24V/4kW trvalý sínus) na hadexu, se spotřebou sotva 24W ...
Jinak ano, k vypínači dej paralelně spínací kontakt wifi relé a hotovo
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- kkristian
- Příspěvky: 201
- Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5730
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:GalantaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5730 Kapacita baterie [kWh]:14,3
Re: Ovládanie meniča na diaľku
ja som rozmyslal nad switchbotom a ten ovladat z home assistantcipis píše:Ty brďo, za tu cenu byl podobný (24V/4kW trvalý sínus) na hadexu, se spotřebou sotva 24W ...
Jinak ano, k vypínači dej paralelně spínací kontakt wifi relé a hotovo
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7500
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1080
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18000
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
- Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Ovládanie meniča na diaľku
Byl to tento v akci:
https://hadex.cz/g486a-menic-napeti-24v ... sinusovka/
Měl jsem ho za 7,5 bez DPH.
Jinak je úplně jedno, co se tam dá, stačí prostě paralelně na ten stávající spínač.
https://hadex.cz/g486a-menic-napeti-24v ... sinusovka/
Měl jsem ho za 7,5 bez DPH.
Jinak je úplně jedno, co se tam dá, stačí prostě paralelně na ten stávající spínač.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Lubo99
- Příspěvky: 5
- Registrován: pon bře 13, 2023 5:01 pm
- Reputace:0
- Lokalita: Trencin
- Lokalita:Trencin
Re: Ovládanie meniča na diaľku
Wifi spinac trebars tuya,zigbe napojeny na 12V, rele 12V na plus menica a fachci to, rele podla potreby,ovladane cez internet ja osobne pouzivam tuya zigbe, zigbe vam nezahlti siet kazde zariadenie je ako repeater,mam zapojene zigbe rozne cidla,spinace,zapinam 220v do chaty,sveta,kurenie teplovzdusne, ovladane aj Ezs aj Ks a pekne to pracuje Za mna platforma tuya zigbe super https://youtu.be/SrkFTHLVzNE
- 007ToMMaS
- Příspěvky: 1099
- Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
- Reputace:16
Re: Ovládanie meniča na diaľku
Pre pána Fera, len nie spínať plus/mínus meniča. Však tam to môže lietať v desiatkach A-mper ba až stovkách a nehovoriac o tom že ak ten menič príde o ktorýkoľvek pol od batérie tak zaručene to vydrží len pár krát.Lubo99 píše:Wifi spinac trebars tuya,zigbe napojeny na 12V, rele 12V na plus menica a fachci to, rele podla potreby,ovladane cez internet ja osobne pouzivam tuya zigbe, zigbe vam nezahlti siet kazde zariadenie je ako repeater,mam zapojene zigbe rozne cidla,spinace,zapinam 220v do chaty,sveta,kurenie teplovzdusne, ovladane aj Ezs aj Ks a pekne to pracuje Za mna platforma tuya zigbe super https://youtu.be/SrkFTHLVzNE
Ako ti vyššie poradili paralelný kontakt na On/OFF vypínač. Pripadne sériový a ten na meniči necháš v ON a bezdrôtové relé bude spínať menič ale na meniči máš stále možnosť ho vypnúť. - vyhneš sa situácii kedy zabudneš menič v ON a už ho nevypneš lebo paralelný kontakt.....
T.
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
DEYE sun-15k-sg05lp3-eu , 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
DEYE sun-15k-sg05lp3-eu , 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah