Hybrid 2.9kWp Liberec - prosím kritiku před koupí komponent
Souhrn tématu
Hybridní fotovoltaická elektrárna 2.9kWp v Liberci využívá 10 panelů 290W s orientací na jih a západ, GWL/Power eTracer MPPT regulátor 60A a LiFeYPO4 baterie 48V 5kWh. Systém je navržen pro pokrytí spotřeby bojleru s tepelným čerpadlem, klimatizace a dalších zařízení, s přepínáním na distribuční síť. Diskutuje se o vhodnosti kabeláže, kapacitě baterií a výběru měniče, přičemž je kladen důraz na minimalizaci ztrát a efektivní řízení nabíjení a vybíjení.
- drama
- Příspěvky: 1001
- Registrován: čtv črc 28, 2011 12:01 pm
- Reputace:20
Re: Hybrid 2.9kWp Liberec - prosím kritiku před koupí kompon
V mém datasheetu se píše: Series Fuse Rating also known as Maximum Reverse Current.
- miki.lbc
- Příspěvky: 25
- Registrován: čtv zář 12, 2013 6:44 pm
- Reputace:0
Re: Hybrid 2.9kWp Liberec - prosím kritiku před koupí kompon
Tak to by mohla být dobrá informace.
Není to spíše tak, že je v panelu (15A) dioda, která ho bypass-ne pří záporném napětí? Které ale nikdy nenastane protože by panel musel být ve 100% tmě aby na něm nebylo vůbec nic?
V neděli to můžu změřit.
Není to spíše tak, že je v panelu (15A) dioda, která ho bypass-ne pří záporném napětí? Které ale nikdy nenastane protože by panel musel být ve 100% tmě aby na něm nebylo vůbec nic?
V neděli to můžu změřit.
- drama
- Příspěvky: 1001
- Registrován: čtv črc 28, 2011 12:01 pm
- Reputace:20
Re: Hybrid 2.9kWp Liberec - prosím kritiku před koupí kompon
Tak ještě jednou a jasně. Maximum reverse current je maximální zpětný proud, který je schopen panel vydržet, aniž by se zničil, nemá to nic společného s by pass diodami, které se stejně v poslední době už často nedávají. U dvou stringů složených ze stejných panelů se toho člověk nemusí bát. Problém nastává většinou až od tří, kdy se typicky jeden panel ve stringu spálí, vyzkratuje a ostatní stringy to valí přes tento jediný vyzkratovaný string.
- Pan Taum
- Příspěvky: 565
- Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
- Reputace:25
Re: Hybrid 2.9kWp Liberec - prosím kritiku před koupí kompon
Maximální zpětný proud v podstatě udává maximální ztrátový výkon, jaký dokáže panel vyzářit zpět do prostoru aniž by se spálil.