Svodič přepětí

Souhrn tématu

Svodiče přepětí jako Citel DS240-280V se používají k ochraně solárních panelů a elektrických zařízení před přepětím. Správná instalace zahrnuje umístění svodičů na vhodných místech včetně za regulátory Victron a dodržení vzdáleností od hromosvodu. Varistory a TVS diody jsou efektivní pro ochranu proti přepětí, ale musí být správně dimenzovány a instalovány, aby zvládly impulzní proudy a nepoškodily zařízení.
unicast
Příspěvky: 3019
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:576
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od unicast »

skybor píše: ned bře 17, 2024 8:59 am
Možná blbý dotaz. Jaký je praktický rozdíl v tom jestli dám Citel 110 (na 150V) nebo Citel 130 (na 180V) ? Mám na mysli samozřejmě na stringy a regl do 150V.

Jako, že by to mělo zachránit regl před malým přepětím si moc nemyslím. Já myslím, že tam jsou ty přepěťovky spíš na ochranu před megapřepětím ...

Připojuji se k dotazu. V technických parametrech u DS240S-130DC se píše tohle:

Nominal PV voltage Un-dc 130 Vdc
Nominal DC voltage Uocstc 130 Vdc
Max. AC operating voltage Uc 150 Vac
Max. PV operating voltage Ucpv 180 Vdc
Max. DC operating voltage Uc 180 Vdc


Hledám teď přepěťovku, která by měla chránit Epevera 6240AN/8240AN/10240AN, panely CS7L-600MB-AG v zapojení 4S, Voc 41.3 V, Vmp 34.9 V, napěťový teplotní koeficient -0.26 %/℃, to už se obávám, že o asi 6 V nevychází (Epever ok, ale té přepěťovce by se těch 186 voltů už nemuselo líbít... i když šance, že se tam takové napětí kdy objeví, je spíše teoretická). Napadá někoho přepěťovka na 190 nebo 200 voltů DC?
kodl69
Příspěvky: 8490
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace:1103
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od kodl69 »

dej tam DS240S-220DC, regulátor to stejně nezachrání ale snad nebude hořet nic plamenem...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
unicast
Příspěvky: 3019
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:576
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od unicast »

No na to chci ještě dát za regulátory přepěťovku na 48 V.
kodl69
Příspěvky: 8490
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace:1103
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od kodl69 »

Je otázka, jestli impulsní proud dokáže přetlačit baterku s vnitřním odporem pár miliohm spíš než nějakej varistor s tenkejma nožičkama. Když do 10miliohm pustíš 10kA tak máš 100V. Navíc T2 přepěťovky nejsou na ochranu před přímým zásahem blesku...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
unicast
Příspěvky: 3019
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:576
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od unicast »

No fajn... Takže to asi dopadne tak, že z toho nakonec udělám 2S2P a dám tam osvědčené DS240S-110DC.
Franta2776
Příspěvky: 7059
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:682

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od Franta2776 »

To bude asi novinka.Zná to nĕkdo??
https://www.facebook.com/share/14Nz2GTWCDY/
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
MartinF
Příspěvky: 117
Registrován: stř úno 16, 2022 7:25 pm
Reputace:12
Lokalita: Zlín
Lokalita:Zlín

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od MartinF »

Nepoznas ze je prorazen nem identifikaci..
DC ::fv:: - 8,08kWp (V - 1,680kWp, J - 3,04kWp, Z - 3,36kWp), Victron MP2 5000VA, 2 * (Victron MPPT 250/85), (AC-coupled PV with Fronius xxx kWp ), 3 * *batt* ( LiFePo4 16x 280Ah Eve), Victron Smartshunte + BMS
glottis
Příspěvky: 4081
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od glottis »

Franta2776: Asi by ti to vyresilo hodne kablovani co? :) Rozhodne lepsi nez nejake mc4 spojky. Uz jsi zjistoval co to stoji?

jestli je to pororazene pozna na reglu.
Franta2776
Příspěvky: 7059
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:682

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od Franta2776 »

Nezjišťova jsem co to stojí. Vyskočilo to na.mĕ jako reklama. Moc kA to podle káblíků nesvede.
Ty svodiče přepětí je podobná kulišárna na RD jak hromosvody.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
glottis
Příspěvky: 4081
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od glottis »

Varistory a tvs nejsou zadna kulisarna. Je to uplne vsude a videl jsem spoustu veci, ktere varistor zachranil. Po jeho vymene to jelo. Zrovna prepetovka k necemu je. Prepeti nemusi prijit jen ze strechy. Ale samozrejme to musi byt udelane dobre a na spravnych mistech. Ne jen u panelu. JInak to taky neco udela ale spis tak jen ze asi nevyhoris.

I max pisou 50 a 100kA tak to je typ 1 uplne v pohode.