Svodič přepětí

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
unicast
Příspěvky: 1951
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 345
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od unicast »

skybor píše: ned bře 17, 2024 8:59 am
Možná blbý dotaz. Jaký je praktický rozdíl v tom jestli dám Citel 110 (na 150V) nebo Citel 130 (na 180V) ? Mám na mysli samozřejmě na stringy a regl do 150V.

Jako, že by to mělo zachránit regl před malým přepětím si moc nemyslím. Já myslím, že tam jsou ty přepěťovky spíš na ochranu před megapřepětím ...

Připojuji se k dotazu. V technických parametrech u DS240S-130DC se píše tohle:

Nominal PV voltage Un-dc 130 Vdc
Nominal DC voltage Uocstc 130 Vdc
Max. AC operating voltage Uc 150 Vac
Max. PV operating voltage Ucpv 180 Vdc
Max. DC operating voltage Uc 180 Vdc


Hledám teď přepěťovku, která by měla chránit Epevera 6240AN/8240AN/10240AN, panely CS7L-600MB-AG v zapojení 4S, Voc 41.3 V, Vmp 34.9 V, napěťový teplotní koeficient -0.26 %/℃, to už se obávám, že o asi 6 V nevychází (Epever ok, ale té přepěťovce by se těch 186 voltů už nemuselo líbít... i když šance, že se tam takové napětí kdy objeví, je spíše teoretická). Napadá někoho přepěťovka na 190 nebo 200 voltů DC?
kodl69
Příspěvky: 7933
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 994
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od kodl69 »

dej tam DS240S-220DC, regulátor to stejně nezachrání ale snad nebude hořet nic plamenem...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
unicast
Příspěvky: 1951
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 345
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od unicast »

No na to chci ještě dát za regulátory přepěťovku na 48 V.
kodl69
Příspěvky: 7933
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 994
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od kodl69 »

Je otázka, jestli impulsní proud dokáže přetlačit baterku s vnitřním odporem pár miliohm spíš než nějakej varistor s tenkejma nožičkama. Když do 10miliohm pustíš 10kA tak máš 100V. Navíc T2 přepěťovky nejsou na ochranu před přímým zásahem blesku...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
unicast
Příspěvky: 1951
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 345
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od unicast »

No fajn... Takže to asi dopadne tak, že z toho nakonec udělám 2S2P a dám tam osvědčené DS240S-110DC.

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů