4xMultiplus ?

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Vlasta Hirka
Příspěvky: 38
Registrován: stř črc 27, 2022 8:22 am
Bydliště: Líně

Re: 4xMultiplus ?

Nový příspěvek od Vlasta Hirka »

Díky. Takže max výkon 10kw je 200A, který se rozdělí na 2 baterie. Tedy 100 A /3= 33.33 mm2. 35 tedy bude stačit, jestli jsem to dobře pochopil.
Diablo1st
Příspěvky: 1859
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: 4xMultiplus ?

Nový příspěvek od Diablo1st »

Volil by som skôr vyšší prierez a to 50mm2 pre každú batériu. Ono ani so 70mm2 by si chybu nespravil, ale vyššie by som pre jednotlivé batérie nešiel.
Pozor na prepojenie medzi smartshunt a busbar, lebo tuto bude tiecť plný výkon z/do oboch batérii!
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Vlasta Hirka
Příspěvky: 38
Registrován: stř črc 27, 2022 8:22 am
Bydliště: Líně

Re: 4xMultiplus ?

Nový příspěvek od Vlasta Hirka »

Diablo1st píše:
Pozor na prepojenie medzi smartshunt a busbar, lebo tuto bude tiecť plný výkon z/do oboch batérii!
Mám Lynx distributor a Lynx shunt a má to vydržet 1000A, tak to bude v pohodě.
bereda20
Příspěvky: 131
Registrován: úte led 25, 2022 4:19 pm
Lokalita: Klatovy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: 4xMultiplus ?

Nový příspěvek od bereda20 »

Take bych dal 50mm, nesmis zapomenout na pretizeni a ucinnost. Ubytek napeti je okamzita hodnota, musis pocitat se spickovym zatizenim. Rozbehy motoru atd.. victron zvladne spickove myslim az 10kW. Kdyz vezmu takovy standart 2*6500kW/0.9% tak mas necelych 300A na dva paralelne.

Edit:
Zalezi take na delce toho propoje, na 1m v souctu bych klidne dal mensi prurez
bereda20
Příspěvky: 131
Registrován: úte led 25, 2022 4:19 pm
Lokalita: Klatovy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: 4xMultiplus ?

Nový příspěvek od bereda20 »

Mam treba zkusenost s provozem MP5000 paralelne pripojenym k siti s pouze 12mm2 vodicem z baterie. Vykon 4kw dava v pohode, ale ubytek napeti je obrovsky, jako ostrov nebo trvaly provoz to je neakceptovatelne.
Dagus
Příspěvky: 1998
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 4xMultiplus ?

Nový příspěvek od Dagus »

No a taky průřez budeš řešit s jištěním. Nemá moc smysl dávat 200A pojistku na 35mm2 kabel. 100A bych řekl ti vonět v tonhle setupu nebude a 35tka si víc nezaslouží.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Vlasta Hirka
Příspěvky: 38
Registrován: stř črc 27, 2022 8:22 am
Bydliště: Líně

Re: 4xMultiplus ?

Nový příspěvek od Vlasta Hirka »

Už je tam 35mm2, pojistky 125A. Zkouška cca 4 h na 7500w, z toho dávalo slunce tak 2500w a všechno je studené. Více to snad zatěžovat nebudu, max ještě než se uvaří voda v konvici. Díky všem, ale nejvíc se mi líbila poučka výkon/3, hlavně proto, že jsem měl doma dráty i oka.