Shelly spínače shazují chránič

Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
eman
Příspěvky: 2406
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 256
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Shelly spínače shazují chránič

Nový příspěvek od eman »

PE je samozřejmě vkuse.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Soban
Příspěvky: 4351
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 284
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Shelly spínače shazují chránič

Nový příspěvek od Soban »

Fakt je problém zrušit přepínání N a zjistit zda to právě toto není problém?

Taky by mě zajímalo kde ty různé N pro přepínání bere když zem (PEN) je pouze jedna někde na přívodu kde z toho vzniká N a PE tak jak vznikla ta druhá N.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
glottis
Příspěvky: 3080
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Shelly spínače shazují chránič

Nový příspěvek od glottis »

Soban píše: pát zář 13, 2024 9:29 am
Fakt je problém zrušit přepínání N a zjistit zda to právě toto není problém?

Taky by mě zajímalo kde ty různé N pro přepínání bere když zem (PEN) je pouze jedna někde na přívodu kde z toho vzniká N a PE tak jak vznikla ta druhá N.
Psal ze mu to delalo i pred prepinanim.
gupa
Příspěvky: 3311
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 151
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Shelly spínače shazují chránič

Nový příspěvek od gupa »

Tady té Shelly věci někdo mění elektrolyty.



Nakreslen na obrázku v jednom z minulých příspěvků je interferenční kond.

Rady. Zkusit jestli je to kusem.(zřejmě je)Jestli ty relátka jsou odhlučněná na obou stranách. (itf kondy, prohlédnout co dali na DPS na cívky) Jestli to nedělá nějaký přechoďák a jestli není nějaká možnost to hodit do koše, protože jestli se těm věcem zvýší ESR na elektrolytech, je to pěkně načasované kurvítko.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací!
eman
Příspěvky: 2406
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 256
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Shelly spínače shazují chránič

Nový příspěvek od eman »

Soban: Mě to nedává taky smysl, ale je to jako se vším. Když vezmeš do místnosti 10 revizáků, tak se ti servou jako koně, protože 5 jich bude chtít přepínat a 5 nebude. Pak navíc vymyslí nějakou jinou pípovinu.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Soban
Příspěvky: 4351
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 284
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Shelly spínače shazují chránič

Nový příspěvek od Soban »

To že to dělalo i před přepínáním N je irelevantní protože i tam mohla být chyba kolem N na kterou se nepřišlo před přidáním přepínání.

Fakt je problém to vyzkoušet? A budeme moci pak hledat dál......
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
eman
Příspěvky: 2406
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 256
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Shelly spínače shazují chránič

Nový příspěvek od eman »

Já jsem celý rozvaděč před připojením FVE předělal. Doslova všechno rozpojil a zapojil znova i s rozdělením na okruhy atp. Padá to pořád.
Zatím to nechám být, protože to spíš vypadá na ten jeden spotřebič, co při přepnutí pouští něco do L.
Chránič třeba nevypadne, když na DS přepínají MP2. Ani nepoznám, že k přepnutí došlo. Ale jak to dělám ručně, tak jde do háje.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 787
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace: 131
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Shelly spínače shazují chránič

Nový příspěvek od betmen »

eman, este otazka.
tie shelly, kde ti to vybavuje maju chranic, alebo istico-chranic?
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo