Jištění ATS

Souhrn tématu

V elektrárně s čínskými ATS Tomzn bez jištění ovládací elektroniky došlo k poškození ATS vlivem nesprávného přepínání. Doporučuje se použití vhodné pojistky, která vydrží aktivaci cívky a zároveň ochrání PCB před zkratem. Diskutují se také možnosti řízení přepínání sítě pomocí stykačů nebo motorizovaných přepínačů od ABB či BJ Elektronic.
mirekcafa
Příspěvky: 481
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Jištění ATS

Nový příspěvek od mirekcafa »

mirekcafa píše: sob lis 25, 2023 8:36 pm
jen takový možná blbý dotaz, jak by fungoval u jednofázového systému přepínač fází místo té ATS???
třeba tohle
https://www.zbozi.cz/vyrobek/vcx-rm-ps1-prepinac-fazi/
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 8x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7467
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1068
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jištění ATS

Nový příspěvek od cipis »

Tohle prej ne, nemá to patřičné oddělení těch dvou sítí, protože je to originál dělané na 3f/1f, tj. z jednoho zdroje.
Ale třeba se podívej na řízení záskoku sítě:
https://catalogue.lovatoelectric.com/cz ... ATL100/snp

K tomu dáš tu reverzní stykačovou kombinaci a moc už neřešíš další relátka/stykače. Podle prvního schématu.
Anebo to uděláš stejně, jak tu má publikované ElektroEzs. Možná by to svoje schémátko měl dávat do každého vlákna, kde se začne řešit automatické přepínání sítě. Protože je asi jediný, kdo to "veřejně" dotáhl do funkčního celku.

Anebo můžeš koupit motorizovanou přepínací jednotku od ABB, tuším za 1200-1500 dolarů.

To moje od BJ Elektronic stálo tuším pět tisíc. Korun.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

Kdo je online