Správné zacházení s LIFePO4

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
Uživatelský avatar
Toul
Příspěvky: 322
Registrován: čtv dub 21, 2011 2:46 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Toul »

Ahoj,
poraďte prosím kdo už máte zkušenosti.
Jaká je a bude životnost žlutých Winston LiFepo?

v provozu od 7/2013 tedy 2,5roku = 912dní, ne vždy proběhl plný cyklus.
zapojení 200Ah 12V
balancování tristar absorb. 3,5V/článek pak Float 3,4V/článek (ochrana od i4wifi, takové ty levné odporové balancéry)
max. nabíjecí proud cca 43A
max vybíjecí proud cca 100A
již jimi proteklo 1462kWh

Díky
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od ota »

Při tomto zatěžování:
Velmi zhruba: až přez přes ně proteče 15MWh (6000 plných cyklů), ztratí 20%kapacity. Po dalších 15MWh ztratí dalších 20%. A tak dále, kapacita klesá lineárně.
Hlavně nepřebíjet.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
atom
Příspěvky: 436
Registrován: sob čer 02, 2012 8:22 pm
Bydliště: 580m n.m. na Vysočině

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od atom »

podíval jsem se do křišťálové koule a ta mi řekla, že jejich poslední den nastane v prosinci 2031. :)
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
Uživatelský avatar
Toul
Příspěvky: 322
Registrován: čtv dub 21, 2011 2:46 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Toul »

Jen potřebuju uklidnit, že vám i po 3letech jedou se skoro plnou kapacitou:-)
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od brumlaj »

Hodně záleží jak je na těch článcích stejné napětí. 43A ty omezovače napětí nedají, takže těžko říci jak na tom je článek s nejvyšším napětím při nabíjení a jak na tom je článek s nejnižším napětím při vybíjení. Jakou ochranu proti vybití tam má? Při jakém napětí je spotřebič odpojen? Chce to aby se ozval někdo se stejnou konfigurací, tipuji že zde snad každý má balancer, ne jen ten odporový omezovač napětí.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
kodl69
Příspěvky: 7431
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od kodl69 »

nebyl bych si jist, že se některej článek nepřebíjí, ty baterky si zaslouží něco lepšího než ty sprostý odporový balancery, aspoň BMS, která křičí při překročení/poklesu nad 3,5V/pod 3V a při 3,6V/2,7V to doopravdy vypne. Ne podle napětí celkovýho, ale na jednotlivejch článcích. Máš nějakej monitoring, nebo jseš věřící? 3,5V je moc. mám balancery na 3,45V a pokud se nenabíjí víc než 20A, tak se do baterek vleze to, co mají na štítku. A i 5A balancery to neudrží, pokud se do baterek láduje 40A. Pod 3V na článek nejdu nikdy, ani při zátěži.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
rva
Příspěvky: 3610
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od rva »

Toul píše:Ahoj,
...
již jimi proteklo 1462kWh
A jak jde poznat, kolik proteklo baterkami? Já se snažím spotřebovat energii přímo, teda když svítí, jedou žravé spotřebiče a energie z panelů jde přes měnič přímo k nim. Takže vím, kolik energie proteklo měničem. A baterií proteklo méně. Zajímalo by mě o kolik méně, ale to bych musel nainstalovat měření kladných proudů (nebo záporných, je to jedno), které jdou do baterky. Monitoring, který mám, toto neumožňuje, ten tyto proudy postupně načítá a ukazuje tak SOC baterie.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
Toul
Příspěvky: 322
Registrován: čtv dub 21, 2011 2:46 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Toul »

kodl69 píše:nebyl bych si jist, že se některej článek nepřebíjí, ty baterky si zaslouží něco lepšího než ty sprostý odporový balancery, aspoň BMS, která křičí při překročení/poklesu nad 3,5V/pod 3V a při 3,6V/2,7V to doopravdy vypne. Ne podle napětí celkovýho, ale na jednotlivejch článcích. Máš nějakej monitoring, nebo jseš věřící? 3,5V je moc. mám balancery na 3,45V a pokud se nenabíjí víc než 20A, tak se do baterek vleze to, co mají na štítku. A i 5A balancery to neudrží, pokud se do baterek láduje 40A. Pod 3V na článek nejdu nikdy, ani při zátěži.
Ty odporový balancery http://www.i4wifi.cz/Baterie-a-nabijeni ... -1-7A.html
mám zdvojené na každém článku, ale prakticky nebalancují, jelikož dříve nabíjení ukončí tristar. Vybíjení hlídám dle napětí vizualně, aby nikdy nekleslo pod 3V/článek a samozřejmě vše hlídá napěťové relé na 12V odpojí zátěže.
Napětí na článcích hlídám cell logem, který připojuju nepravidelně a zatím jsou články srovnané.
Uživatelský avatar
Toul
Příspěvky: 322
Registrován: čtv dub 21, 2011 2:46 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Toul »

rva píše:
Toul píše:Ahoj,
...
již jimi proteklo 1462kWh
A jak jde poznat, kolik proteklo baterkami? Já se snažím spotřebovat energii přímo, teda když svítí, jedou žravé spotřebiče a energie z panelů jde přes měnič přímo k nim. Takže vím, kolik energie proteklo měničem. A baterií proteklo méně. Zajímalo by mě o kolik méně, ale to bych musel nainstalovat měření kladných proudů (nebo záporných, je to jedno), které jdou do baterky. Monitoring, který mám, toto neumožňuje, ten tyto proudy postupně načítá a ukazuje tak SOC baterie.
Ano nepřesný údaj ode mě, 1462kWh neproteklo baterkama, ale bylo vyrobeno, i když přes den mám minimální spotřebu, většina spotřeby je až večer, tedy z baterií.
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od ota »

Napadá mě parafráze reklamy na Antirezin:
"Tatínku, až příště budeme měnit ty baterky, tak Vy už tady nebudete"... :lol:
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
Toul
Příspěvky: 322
Registrován: čtv dub 21, 2011 2:46 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Toul »

ota píše:Napadá mě parafráze reklamy na Antirezin:
"Tatínku, až příště budeme měnit ty baterky, tak Vy už tady nebudete"... :lol:
Jojo kéž by, za ty prachy. Ideální by bylo kdybych je měnil po deseti letech:-)
JiříK
Příspěvky: 1023
Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
Bydliště: 345m n.m. v Chřibech

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od JiříK »

Toul píše:
ota píše:Napadá mě parafráze reklamy na Antirezin:
"Tatínku, až příště budeme měnit ty baterky, tak Vy už tady nebudete"... :lol:
Jojo kéž by, za ty prachy. Ideální by bylo kdybych je měnil po deseti letech:-)
Ee. Ideální by bylo, kdybych je už nikdy nemusel měnit! :mrgreen:
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od xmasin »

Měl bych dotaz na využití LiFePO4 baterií v UPS, kdy bych je využíval na překlenutí VT z DS. Mám stálý odběr cca 200W a jako přípravu na NTS přemýšlím, že bych tuto stálou spotřebu napájel pouze z NT, resp. v době VT by byl odběr krytý z baterií. Problém je, že při sazbě D57d resp. D2Td - 20 hodin, nad kterou uvažuji, je doba VT jedna hodina 4x denně, což by znamenalo, že za den proběhnout 4x cykly vybití a nabití a nabití by bylo potřeba stihnout v době platnosti NT mezi dvěma dobami VT, která je různá, ale v nejhorším případě potřebuji do baterií dostat využitých 200Wh za jednu maximálně jeden a půl hodiny. Plánuji 12V systém s 40Ah články, takže hloubka jednoho cyklu by byla cca 40% a otázkou je, jak dlouho by tyto baterie tento způsob zacházení vydržely. Případně zvažuji, jestli by nebyl lepší 24V systém s 20Ah články. Nejde mi o dlouhodobou výdrž UPS, spíš to beru jako řešení průšvihu s NTS a potřebou dodržet požadovaný podíl odběru v NT a tímto bych ho poměrně úspěšně eliminoval. Samozřejmě další stupeň je připojení baterií na FVE, ale to by bylo později.
TyTycko
Příspěvky: 110
Registrován: pon zář 03, 2012 8:47 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od TyTycko »

No ,jak se zdá NTS jde zatím do kytek http://www.novinky.cz/ekonomika/396343- ... budou.html a snad už do další změny tarifu bude k mání i levnější typ úložiště
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever :-( ,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od ota »

Při 40% vybití nebudou ty baterie ani vědět, že jsou v zátěži.
U LiFePO4 zkracuje život výše nabití a nikoli na hloubka cyklování.

Zde je odkaz na test LiFePO na ČVUT s 13000 cykly při 10% vybíjení 1,5C: http://www.auto88.cz/_info/Tests/GWL-Po ... e-Test.pdf

Výsledek testu je že se neprojevilo významné snížení kapacity ani jiná degradace.
Takže nenabíjet nad 3,45V na článek a baterie přežije všechna zařízení na ní připojená.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od brumlaj »

Ale i tak bych dodržel doporučený cyklovací proud max. 0,3C-0,5C dle výrobce a typu článku, takže při 40Ah nabíjet/vybíjet do 13-20A. Takže cca. 150W-200W při 12V.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

LiFe lze použít v UPS jen a pouze za předpokladu že nebude při nabíjení překročeno napětí 3,45V/článek = 13,80V . Což ale u malých a levných UPSek bývá problém :arrow: spolehlivě zabíjí i volověný AGM :hell: . Jinak co se týče cyklování , není problém ;) . Zda-li 13V 40Ah nebo 26V 20Ah je téměř šumák :arrow: "cucaný" výkon bude takřka stejný .

Fakt úžasný jak pí Vitásková víc jak dvouletou práci "expertní" skupiny spláchla do haj*lu i spolu s "expertní" skupinou ::facepalm:: že by vážně celý roky vůbec nevěděla co se v jejím ouřadě děje ? Fakt hunus :uh: .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od xmasin »

TyTycko píše:No ,jak se zdá NTS jde zatím do kytek http://www.novinky.cz/ekonomika/396343- ... budou.html a snad už do další změny tarifu bude k mání i levnější typ úložiště
Nebude v navržené podobě, protože se žáby ozvaly, že voda je moc horká, otázkou je, jestli nestihnou návrh upravit tak, aby žáby zas tolik neprotestovaly a aby platil od 1.1.2017, pokud už mají model, tak v něm jen upraví čísla a mohou ho zveřejnit znovu relativně rychle.
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od xmasin »

brumlaj píše:Ale i tak bych dodržel doporučený cyklovací proud max. 0,3C-0,5C dle výrobce a typu článku, takže při 40Ah nabíjet/vybíjet do 13-20A. Takže cca. 150W-200W při 12V.
To by neměl být problém, počítal jsem, že vybíjení při 12V bude cca 17A a nabíjel bych pomaleji, třeba jen 10A, podle aktuální sazby D45d (snad bude mít D57d stejné časy) je nejkratší přestávka mezi dvěma VT 1,5 hodiny, takže potřebuju do baterie dostat zpět 200Wh za 1,5 hodiny což by znamenalo nabíjet proudem cca 12A. Případně by v tento čas nebyla baterie dobita na 100%, ale třeba na 90% a plné nabití na 100% by bylo v době delší platnosti NT.
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od xmasin »

abrams píše:Zdravím ,
LiFe lze použít v UPS jen a pouze za předpokladu že nebude při nabíjení překročeno napětí 3,45V/článek = 13,80V . Což ale u malých a levných UPSek bývá problém :arrow: spolehlivě zabíjí i volověný AGM :hell: . Jinak co se týče cyklování , není problém ;) . Zda-li 13V 40Ah nebo 26V 20Ah je téměř šumák :arrow: "cucaný" výkon bude takřka stejný .
UPS je myšleno jako způsob fungování, rozhodně bych nepřipojoval LiFe baterky do klasické UPS už jen kvůli tomu, že tyto UPS mají nabíjecí proud kolem 2 - 3A, spíš bude celé řešení složeno z komponent tak, aby bylo možné do budoucna přidat panely a regulátor nabíjení.
abrams píše: Fakt úžasný jak pí Vitásková víc jak dvouletou práci "expertní" skupiny spláchla do haj*lu i spolu s "expertní" skupinou
::facepalm:: že by vážně celý roky vůbec nevěděla co se v jejím ouřadě děje ? Fakt hunus :uh: .
Elektronům zdar *cloud*
To jo, holt asi nikdo nepočítal s tím, že žáby začnou řvát a skákat z hrnce. A navíc se blíží volby, což by mohlo některým politikům, jejichž voličů by se rychlovar příliš dotkl, snižit preference až na nevolitelnou úroveň a tím by přišli o korýtka a to přeci nejde, že?