Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
Koukni sem: https://www.mivvyenergy.cz/cs/index.php ... achment=29
A koukni na poslední stránku, proč je asi ta hvězda zaškrtnutá a ten trojúhelník ne?
A je tam napsáno:
A koukni na poslední stránku, proč je asi ta hvězda zaškrtnutá a ten trojúhelník ne?
A je tam napsáno:
Samozřejmě toto je návod k mustu od mivvy, předpokládám že podobně to bude u 99% měničů pokud nejsou přímo stavěné na 3f provoz.NOTE: No connect 3-phase equipment of delta connection
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 55
- Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am
Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
Prepinam mezi 1f a 3f pouze v lete/zime. Na 3f mam jen tepelne cerpadlo a v lete ho samozrejme nezapinam a proto je v lete 1f mnohem lepsi. Musim hlidat pretoky jen na jedne fazi a vyuziti panelu je take lepsi. Akorat u kuchynskeho sporaku hlidam aby nebezel na plny vykon, protoze by byl nulak pretizeny. Resim to tak, ze vytahnu 2 faze z jistice a do 3f zasuvky zastrcim vidlici se spojenymi fazemi. V prechodnem obdobi to delam obden nebo kdyz potrebuji pritopit. Trva to 5 minut.
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
A není jednoduší tam dát mechanický 3f přepínač a z DS nechat 3f a z FVE přivést jednu na všechny 3 kontakty a na výstupu budeš mít buď normální 3f z DS nebo budou všechny připojený na jednu fázi z FVE?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
Též mě přijde ta zkratovací 3f zástrčka jako děsná volovina ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 55
- Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am
Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
Delta connection.mivvyenergy.
Zajimava info. Ale nikde zadne vysvetleni proc to nejde. Co ted?
Zajimava info. Ale nikde zadne vysvetleni proc to nejde. Co ted?
-
- Příspěvky: 117
- Registrován: sob zář 10, 2022 5:20 pm
Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
Až by si mal, alebo budeš musieť mať BEV, tak by si asi zmenil názor na 3f.
Alebo existuje aj výkonná nabíjačka BEV na 1f?
Alebo existuje aj výkonná nabíjačka BEV na 1f?
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
Podle mě bude právě problém s polovodiči kdy poteče proud z jedné L do druhé L přes dva měniče a prostě ty polovodiče nejsou na to napětí/výkon dimenzovány.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 55
- Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am
Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
Do rozvodne skrine se uz nic nevejde. Musim to resit az za skrini. Puvodne jsem propojoval hrebenem na 3f jistici, ale nechce se mi porad kroutit srouby kdo vi jak dlouho by vydrzely. Ta 3f zasuvka je nejjednodussi.
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
Určitě existuje v USA nemají rodinné baráky 3f rozvody, ale jednofázové o 400A a podobně.....FrantisekCa píše:Až by si mal, alebo budeš musieť mať BEV, tak by si asi zmenil názor na 3f.
Alebo existuje aj výkonná nabíjačka BEV na 1f?
Stačí pohledat na youtubu videa jak to montují co tam jsou za tlusté kabely atd.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 55
- Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am
Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
Mam BEV, ale v lete staci nabijeni 1f. V zime pak mam 3f 11kW.
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
Soban: Jako to dává logiku, ale proč to tak nikde není popsané? Vždyť to pak veškeré 3f FVE postrádají už úplně smysl, když se tu doteď tvrdilo, že 3f jedině, když má někdo točivé stroje. To je pak posun fází k ničemu. To si tam ani nepřipojím míchačku, co je sice do hvězdy, ale nemá vyvedený střed. Protože u souměrné hvězdy se to také "vrací" do dalších fází, jen je to oproti trojúhelníku menší napětí.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
To je fakt prasárna ...
Nevejde je výmluva, vždycky jde, jen se musí chtít. Klidně přidat nástěnný, nebo rozsekat zeď a dát větší nebo další ...
Nevejde je výmluva, vždycky jde, jen se musí chtít. Klidně přidat nástěnný, nebo rozsekat zeď a dát větší nebo další ...
Sluncejeelektrina píše:Do rozvodne skrine se uz nic nevejde. Musim to resit az za skrini. Puvodne jsem propojoval hrebenem na 3f jistici, ale nechce se mi porad kroutit srouby kdo vi jak dlouho by vydrzely. Ta 3f zasuvka je nejjednodussi.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
A co brání ten vypínač namontovat vedle rozvodnice a propojit dovnitř ?Sluncejeelektrina píše:Do rozvodne skrine se uz nic nevejde. Musim to resit az za skrini. Puvodne jsem propojoval hrebenem na 3f jistici, ale nechce se mi porad kroutit srouby kdo vi jak dlouho by vydrzely. Ta 3f zasuvka je nejjednodussi.
Sice to nebude tak hezké, ale určitě lepší jak 3f zásuvka a vidlice na kabelu......
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 55
- Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am
Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
Napeti diktuje menic a ten urcite nebude generovat vyssi napeti vedouci k sebedestrukci.
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
Možná právě jde o to napětí aby to neprorazilo ty tranzistory?cipis píše:Soban: Jako to dává logiku, ale proč to tak nikde není popsané? Vždyť to pak veškeré 3f FVE postrádají už úplně smysl, když se tu doteď tvrdilo, že 3f jedině, když má někdo točivé stroje. To je pak posun fází k ničemu. To si tam ani nepřipojím míchačku, co je sice do hvězdy, ale nemá vyvedený střed. Protože u souměrné hvězdy se to také "vrací" do dalších fází, jen je to oproti trojúhelníku menší napětí.
Fakt netuším proč to tak je, podle mě to ví výrobce.
Že by šetřil a nepočítal že na to někdo bude připojovat výkonné motory - na ty klony axpertů s tím asi fakt nepočítají.....
Možná by stálo za zmínku kdo má victrony zda i tam je takové omezení nebo není?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 55
- Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am
Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
Mozna to pisou kvuli tomu, ze nektere motory jsou stavene na napeti 400/690V a nektere 230/400V a aby nebylo pochyb, tak zakazou vsechny trojuhelniky.
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
Tak on to nemusí být vůbec výkonný motor, třeba kolem 1 kW.
Cirkula snad nemá ani 750W, hoblovka je také tak nějak.
Všechno je to 3xF + PE, žádné N tam není.
Ale tak to 230 nebo 400 je dané právě tou hvězdou/trojúhelníkem.
A řada motorů se v připojovací skříňce dá přepojit, podle toho, co je potřeba.
Některá zařízení mají i přepínač hvězda trojúhelník, některá dokonce automatický, kvůli rozběhu.
Cirkula snad nemá ani 750W, hoblovka je také tak nějak.
Všechno je to 3xF + PE, žádné N tam není.
Ale tak to 230 nebo 400 je dané právě tou hvězdou/trojúhelníkem.
A řada motorů se v připojovací skříňce dá přepojit, podle toho, co je potřeba.
Některá zařízení mají i přepínač hvězda trojúhelník, některá dokonce automatický, kvůli rozběhu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
Nemyslím sí.
Podle mě tím že to bude do trojůhelníku budou ty polovodiče namáhány více, s čím podle mě levné měniče nepočítají.
Podle mě správnou odpověď můžeš dostat pouze od výrobce a nebo pokud máš dost peněz že to vyzkoušíš a proměříš.
Podle mě tím že to bude do trojůhelníku budou ty polovodiče namáhány více, s čím podle mě levné měniče nepočítají.
Podle mě správnou odpověď můžeš dostat pouze od výrobce a nebo pokud máš dost peněz že to vyzkoušíš a proměříš.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
Tady nejde vůbec o výkon, ty jsou o dost menší než na 1f (ostatně toto je hlavní důvod vzniku 3f systému), ale max. o to napětí.
Jestli je "zakázaný" trojúhelník, tak by měla být zakázaná i hvězda bez středu.
Jestli je "zakázaný" trojúhelník, tak by měla být zakázaná i hvězda bez středu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 55
- Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am
Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
V motoru samozrejme N neni. Ten se pripoji pri hvezde na spolecnou propojku. U trojuhelniku N neni, neni ho kam pripojit.
400 = sqrt(3)*230
400 = sqrt(3)*230
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 41 Odpovědi
- 4792 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FrantisekCa
-
- 3 Odpovědi
- 957 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PaN1
-
-
Axpert KING 1 fazove nebo 2 fazove zapojeni
od salinm1 » » v Axpert
Axpert KING 1 fazove nebo 2 fazove zapojeni
- 8 Odpovědi
- 990 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Plazivec
-
-
-
Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče
od Joe » » v Ostrovní elektrárny
Zapojení voltronic KING 5kW do rozvádeče
- 33 Odpovědi
- 4194 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
- 3 Odpovědi
- 2572 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel