Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Re: Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
Krásný domeček, gratuluji
Nemáte tam vlhko, v tom dolíku?
K tomu systémovému napětí za mě tolik, že 48V je rozhodně super pro velké výkony měničů, ale jak sám vidíte, výběr ostrovních měničů na tomto napětí ve střední třídě nebo dokonce v low-endu je špatný.
12V je pro Vás při 1250Wp taky nepoužitelné, protože max proud regulátoru Tristar je 60A. Takže nejrozumnější pro Vás podle mě je 24V systém.
S těmi přebytky - podívejte se na naše ostrovy - já např. se svými 950Wp v létě nemám šanci energii spotřebovat, protože bojler nemám a strkat to do přímotopu se dá jen v létě. Nevadí mi to. Horší je to, že pokud byste šel do olova, tak při 1200W / 24V se bavíme o proudu 50A, čili nejmenší baterie by byly dvě 500Ah baterie v sérii, to je už pěkný kus olova. A drahý. Takže levněji Vás příjde to lithium, fundovaněji by věděl např abrams, nicméně začít by se podle mě dalo už na 8x200Ah, ve kterém by jste při DOD 70% našel přes 3 kWh energie.
A ještě k té soběstačnosti v zimě: jsou dny, kdy systém dá doslova pár wattů. Já mám letošní minimum 60Wh při 950Wp.
No a malá cca kalkulace na závěr: reg 15000, měnič 10000, panely (12xSchott ASI) 25000, baterie lithium 25000, kabeláž, rozvaděče aj. 10000 = čili těch Vašich 60000 určitě přeťápnete, protože v tom nemám konstrukci.
Nemáte tam vlhko, v tom dolíku?
K tomu systémovému napětí za mě tolik, že 48V je rozhodně super pro velké výkony měničů, ale jak sám vidíte, výběr ostrovních měničů na tomto napětí ve střední třídě nebo dokonce v low-endu je špatný.
12V je pro Vás při 1250Wp taky nepoužitelné, protože max proud regulátoru Tristar je 60A. Takže nejrozumnější pro Vás podle mě je 24V systém.
S těmi přebytky - podívejte se na naše ostrovy - já např. se svými 950Wp v létě nemám šanci energii spotřebovat, protože bojler nemám a strkat to do přímotopu se dá jen v létě. Nevadí mi to. Horší je to, že pokud byste šel do olova, tak při 1200W / 24V se bavíme o proudu 50A, čili nejmenší baterie by byly dvě 500Ah baterie v sérii, to je už pěkný kus olova. A drahý. Takže levněji Vás příjde to lithium, fundovaněji by věděl např abrams, nicméně začít by se podle mě dalo už na 8x200Ah, ve kterém by jste při DOD 70% našel přes 3 kWh energie.
A ještě k té soběstačnosti v zimě: jsou dny, kdy systém dá doslova pár wattů. Já mám letošní minimum 60Wh při 950Wp.
No a malá cca kalkulace na závěr: reg 15000, měnič 10000, panely (12xSchott ASI) 25000, baterie lithium 25000, kabeláž, rozvaděče aj. 10000 = čili těch Vašich 60000 určitě přeťápnete, protože v tom nemám konstrukci.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Příspěvky: 489
- Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
Je tá cena za 200Ah/ 24V lítia reálna? Nie je to omyl? Mne vychádzajú v prieskume trhu oveľa väčšie pálky...vata píše:baterie lithium 25000,
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
-
- Příspěvky: 766
- Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
- Bydliště: SK
Re: Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
Prečo?Mňa u i4wifi vyšlo 2,4kW life 770 euro.ixo píše:Je tá cena za 200Ah/ 24V lítia reálna? Nie je to omyl? Mne vychádzajú v prieskume trhu oveľa väčšie pálky...vata píše:baterie lithium 25000,
-
- Příspěvky: 438
- Registrován: sob čer 02, 2012 8:22 pm
- Bydliště: 580m n.m. na Vysočině
Re: Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
tu cenu 25000,- za LiFePO jsem tu nadhodil asi první já a bylo to myšleno jako 2,5kWh kapacita složená z 8x 100Ah 3,2V.
Tedy 8x toto http://eskutr.cz/cs/baterie/78-baterie- ... 100ah.html
což 8x3126= 25 008,- Kč
z i4wifi (ev-power.eu) to vychází s dph +/- stejně, pravděpodobně dají lepší cenu na poptávku více ks.
Je to tedy 24V a 100Ah.
a né jak píše ixo 200Ah/ 24V !
Tedy 8x toto http://eskutr.cz/cs/baterie/78-baterie- ... 100ah.html
což 8x3126= 25 008,- Kč
z i4wifi (ev-power.eu) to vychází s dph +/- stejně, pravděpodobně dají lepší cenu na poptávku více ks.
Je to tedy 24V a 100Ah.
a né jak píše ixo 200Ah/ 24V !
2x Tristar / 26kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >38MWh / start 05/2012 s 440Wp.
-
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Re: Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
Aha, pravda Krát dvě to mělo bejt
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: sob lis 17, 2012 9:20 pm
Re: Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
LUI: tohle už jsem tady někde od tebe četl, každopádně díky. Radši bych, kdyby se ozval někdo lokálnější...
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: sob lis 17, 2012 9:20 pm
Re: Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
To Vata: dům je suchý, ale vzduch je zatraceně vlhký - pomalu vysychá a plesniví dřevo, plesniví oblečení atd. No něco za něco. Zase máme neomezené, nezamrzající množství kojenecké vody a krásné okolí. Je to malý ráj. S vlhkostí se musíme naučit žít. Naplácali jsme v létě hliněné omítky a dost to zlepšilo pocit uvnitř, oproti cementu.
Díky za kalkulaci. Takže položka za baterie je 50tis. místo 25? Čili cca 110tis.? Konstrukci bych se možná pokusil udělat ze střešních latí nebo něčeho podobného, to by šlo ne? No počítám, že mě ještě něčím ohromíte:-)
Když jsem počítal naší spotřebu spíše blíž její maximální hranici, vyšlo mi kolem 2kWh denně. Takže by možná stačilo, co navrhuje Vata mínus 30 %. Na zbytek by se v zimě kdyžtak využila ta centrála...musím ještě přičíst nabíječku na ty články. To si myslím, je naše maximum, 70 - 80tis. Pokud by to šlo kdykoliv rozšířit, jen dobře, ale zase nechci skončit při nakupování spotřebičů, které nepotřebujeme jen kvůli přebytkům energie. Žili jsme tam rok na jednom panelu 220 Wp a dvou starých 45Ah bateriích...
Díky za kalkulaci. Takže položka za baterie je 50tis. místo 25? Čili cca 110tis.? Konstrukci bych se možná pokusil udělat ze střešních latí nebo něčeho podobného, to by šlo ne? No počítám, že mě ještě něčím ohromíte:-)
Když jsem počítal naší spotřebu spíše blíž její maximální hranici, vyšlo mi kolem 2kWh denně. Takže by možná stačilo, co navrhuje Vata mínus 30 %. Na zbytek by se v zimě kdyžtak využila ta centrála...musím ještě přičíst nabíječku na ty články. To si myslím, je naše maximum, 70 - 80tis. Pokud by to šlo kdykoliv rozšířit, jen dobře, ale zase nechci skončit při nakupování spotřebičů, které nepotřebujeme jen kvůli přebytkům energie. Žili jsme tam rok na jednom panelu 220 Wp a dvou starých 45Ah bateriích...
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: sob lis 17, 2012 9:20 pm
Re: Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
Předpokládám, že tady asi nikdo dvě 180 Ah olověné baterie chtít nebude že? Koupené na jaře.
-
- Příspěvky: 438
- Registrován: sob čer 02, 2012 8:22 pm
- Bydliště: 580m n.m. na Vysočině
Re: Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
jestli opravdu z těch baterií plánuješ čerpat jen 500Wh denně, tak si je klidně nech, v takovém režimu by mohly pár let vydržet, lithium můžeš koupit klidně později. Na tristáru si jen omezíš nabíjecí proud na 20A abys je neuvařil.
2x Tristar / 26kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >38MWh / start 05/2012 s 440Wp.
-
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Re: Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
Jojo, ta cena za baterie x 2... Mám pořád v hlavě ten svůj 12V systém a příslušné počty...
Nejsem znalkyně LiFeYPo, ale mám dojem, že kolegové tady tvrdili, že tahle technologie zvládne hodně velké proudy, takže i C/2 by snad zvládly. Takže začít byste mohl třeba i na 100Ah, pokud s tím vystačíte, a časem rozšířit.
Nejsem znalkyně LiFeYPo, ale mám dojem, že kolegové tady tvrdili, že tahle technologie zvládne hodně velké proudy, takže i C/2 by snad zvládly. Takže začít byste mohl třeba i na 100Ah, pokud s tím vystačíte, a časem rozšířit.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Příspěvky: 585
- Registrován: pon dub 23, 2012 2:51 pm
Re: Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
K vlhkosti: jen obtížně může být dům dlouhodobě sušší než okolní vzduch; zkuste zvážit snížení vlhkosti zděných konstrukcí prostřednictvím noúové folie a drenáže z vnější strany základů.rumcajs píše:dům je suchý, ale vzduch je zatraceně vlhký - pomalu vysychá a plesniví dřevo, plesniví oblečení atd.
K ceně měničů: již o tom psal drama, že nakupoval z e-shopu v EU a cena nebyla o mnoho vyšší než za čínu, kvalita evropská, vlastní spotřeba nízká; tako zde byla zmínka o novém typu (zatím není v nabídce) měniče s nabíječkou z Alrex.cz typ ACM3024, můžete ho zkusit poptat, ceny mají přijatelné.
-
- Příspěvky: 978
- Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Re: Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
rumcajs:
Pokud nejsou finance, je třeba zapojit svaly a hlavu - shánět.
Začal bych u těch aku a poohlídl se po použitých nicd, myslím, že těch 200ah 24V(5kwh-využitelných kolem 3kwh) by se mohlo podařit sehnat do 10t kč(bazary,inzeráty, kovošroty, trolejbusy,vlaky). Co 1kwh, to 70kg váhy a 70l objemu. Jinak lifepo současně platí, co 1kwh to 10t kč.
Už ted bych se snažil navrhnout system, který bude do budoucna vyžadovat co nejméně změn, tedy asi začít rovnou na 48V, ledaže by byly některé komponenty na 24,12V zadarmo(např. ups). Každá změna zbytečně navýší celkovou investici a posune celkovou návratnost.
Pokud nejsou finance, je třeba zapojit svaly a hlavu - shánět.
Začal bych u těch aku a poohlídl se po použitých nicd, myslím, že těch 200ah 24V(5kwh-využitelných kolem 3kwh) by se mohlo podařit sehnat do 10t kč(bazary,inzeráty, kovošroty, trolejbusy,vlaky). Co 1kwh, to 70kg váhy a 70l objemu. Jinak lifepo současně platí, co 1kwh to 10t kč.
Už ted bych se snažil navrhnout system, který bude do budoucna vyžadovat co nejméně změn, tedy asi začít rovnou na 48V, ledaže by byly některé komponenty na 24,12V zadarmo(např. ups). Každá změna zbytečně navýší celkovou investici a posune celkovou návratnost.
-
- Příspěvky: 390
- Registrován: čtv říj 13, 2011 10:45 am
- Bydliště: Příbor
Re: Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
zkusil bych vetrani, libi se mi napad rekuperace "trubka v trubce"rumcajs píše:dům je suchý, ale vzduch je zatraceně vlhký
http://forum.tzb-info.cz/105782-rekuper ... -prispevky
nebo takhle
http://blog.vicenezokna.cz/2008/10/vyso ... i-susicky/
osobne mam dobre zkusenosti i s teplovdusnym panelem
http://www.solarventi.cz/clanek/17-co-r ... znici.html
urcite funguje vysouseni zakladu osmozou
- Přílohy
-
- elektroosmoza.zip
- (1.07 MiB) Staženo 189 x
-
- Příspěvky: 585
- Registrován: pon dub 23, 2012 2:51 pm
Re: Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
Pro provoz rekuperace, elektroosmózy nebo odvlhčovače je mimo počáteční investice nezbytný neustálý zdroj elektrickkého proudu. Pro odvodnění a drenáž základů je investice velmi nízká a pro provoz nejsou třeba další náklady.
-
- Příspěvky: 390
- Registrován: čtv říj 13, 2011 10:45 am
- Bydliště: Příbor
Re: Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
Vetrani bych stejne promyslel, pokud se vymeni okna a zatepli....SJM píše:Pro provoz rekuperace, elektroosmózy nebo odvlhčovače je mimo počáteční investice nezbytný neustálý zdroj elektrickkého proudu. Pro odvodnění a drenáž základů je investice velmi nízká a pro provoz nejsou třeba další náklady.
Souhlas, no pokud vzlina vlhkost pod zaklady, pomuze drenaz? Osmoza ano. Navic muze byt i v pasivnim rezimu, tedy provoz taky 0. V aktivnim rezimu (pri doporucenem napeti pod 2V, aby tolik "nemizela" anoda)je to par mA.
-
- Příspěvky: 489
- Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
Trochu som pogooglil o tom vysúšaní. Čo hovoríte na technológiu v linku nižšie?
http://suchydom.webnode.sk/
Mne to pripadá byť ako úplný nezmysel. Niečo na spôsob prania prádla bez pracieho prášku, iba s takou kartičkou, ktorá údajne štiepi molekoly vody - aj také sa na Slovensku pokúšali niektorí predávať.
http://suchydom.webnode.sk/
Mne to pripadá byť ako úplný nezmysel. Niečo na spôsob prania prádla bez pracieho prášku, iba s takou kartičkou, ktorá údajne štiepi molekoly vody - aj také sa na Slovensku pokúšali niektorí predávať.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
-
- Příspěvky: 390
- Registrován: čtv říj 13, 2011 10:45 am
- Bydliště: Příbor
Re: Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
Nevim, jestli to muze fungovat, mozna je to tak, ze je zaruka vraceni penez pri nefunkci, kterou ale musi potvrdit JEJICH laborator (v cesku se to tusim jmenuje hydropol).
Pokud chcete vyzkouset, jestli ano ci ne a postavit si to doma, tu je navod:
http://remesla-jirikov.cz/index.php/nav ... vani-zdiva
Jsme OT, prosim admina o presun do samostatneho vlakna
Pokud chcete vyzkouset, jestli ano ci ne a postavit si to doma, tu je navod:
http://remesla-jirikov.cz/index.php/nav ... vani-zdiva
Jsme OT, prosim admina o presun do samostatneho vlakna
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: sob lis 17, 2012 9:20 pm
Re: Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
Opravdu nemáme vlhké zdi - stavba je suchá, kdo nevěří, ať k nám běží... Stavěli to před 200 lety, většina přírodních materiálů, kámen, hlína, řezanka atd. Neměřil jsem vlhkost, ale pocitově a hmatově dobrý. Problém nastává ve skříních.
Ale raději bych se zabýval FVE. Mohl bych se u někoho z vás stavit a okouknout váš systém a pokecat? Nejlépe s LiFe bateriemi. Mám v tom chaos. Použil jsem tuto kalkulačku http://www.altestore.com/store/calculat ... alculator/ ale myslím, že my vyšla nereálná čísla, podle toho, co tu píšete vy.
Ale raději bych se zabýval FVE. Mohl bych se u někoho z vás stavit a okouknout váš systém a pokecat? Nejlépe s LiFe bateriemi. Mám v tom chaos. Použil jsem tuto kalkulačku http://www.altestore.com/store/calculat ... alculator/ ale myslím, že my vyšla nereálná čísla, podle toho, co tu píšete vy.
-
- Příspěvky: 585
- Registrován: pon dub 23, 2012 2:51 pm
Re: Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
Někde se voda ve zmíněných skříních vzít musí, snad jí tam sami nelijete. Pokud je konstrukčním materiálem domu kámen, hlína a řezanka, tak vlhkost z podloží pravděpodobně bez překážek vzlíná zdmi do interiéru. Nopovou fólii, drenážní trubky a štěrk je možno pořídit za nízké náklady. Uvidíte sám, jak vlhkost ze skříní zmizí a stěny budou mít i lepší tepelně-izolační vlastnosti.rumcajs píše:Opravdu nemáme vlhké zdi - stavba je suchá... Stavěli to před 200 lety, většina přírodních materiálů, kámen, hlína, řezanka atd. Neměřil jsem vlhkost, ale pocitově a hmatově dobrý. Problém nastává ve skříních.
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: sob lis 17, 2012 9:20 pm
Re: Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
Tohle by určitě pomohlo celému domu, je to na plánu, ale ještě předtím je milion jiných věcí, jako koupelna/sauna atd. Díky. Ale větší problém je ten vzduch - stráně jsou nasáklé vodou jak houba, všude kolem nás vytýkají prameny vody a bují vegetace. Vše je ráno i večer orosené a některé dny (především ve štíru) se rosa udrží i celý den. Jak jsem psal, dřevo nevysychá jako jinde, kamarád truhlář si ve stodole uložil dřevo do práce a říkal, že tohle ještě neviděl - jen za pár dní bylo tmavší vlkostí, samozřejmě na zemi neleželo. Kovové nářadí také rezne neuvěřitelným tempem. Ale přes tyhle věci se dům drží, krovy jsou suché. Pro mě je to malá záhada, stojíme skoro v bažině...SJM píše:Někde se voda ve zmíněných skříních vzít musí, snad jí tam sami nelijete. Pokud je konstrukčním materiálem domu kámen, hlína a řezanka, tak vlhkost z podloží pravděpodobně bez překážek vzlíná zdmi do interiéru. Nopovou fólii, drenážní trubky a štěrk je možno pořídit za nízké náklady. Uvidíte sám, jak vlhkost ze skříní zmizí a stěny budou mít i lepší tepelně-izolační vlastnosti.rumcajs píše:Opravdu nemáme vlhké zdi - stavba je suchá... Stavěli to před 200 lety, většina přírodních materiálů, kámen, hlína, řezanka atd. Neměřil jsem vlhkost, ale pocitově a hmatově dobrý. Problém nastává ve skříních.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 568 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Petr.p.
-
-
Pomoc s návrhem FVE bez baterií
od Banung » » v Plánované elektrárny
Pomoc s návrhem FVE bez baterií
- 112 Odpovědi
- 9983 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Hyp
-
-
- 24 Odpovědi
- 2121 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sindyk
-
- 7 Odpovědi
- 633 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
- 16 Odpovědi
- 1144 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac