ostrovní systém s napojením do distribuční sítě
Souhrn tématu
Ostrovní fotovoltaický systém s výkonem kolem 20 kWp je navržen pro rodinný dům s roční spotřebou 28 MWh. Klíčovým prvkem je měnič s točivými třemi fázemi, který musí umožnit plynulý přechod na odběr elektřiny z distribuční sítě při vybitých bateriích bez výpadku spotřebičů. Důležitá je také galvanická izolace měniče od distribuční sítě a prevence přetoků, které mohou vést k pokutám. Diskutuje se o modelech jako Infinisolar, MPP Solar, PIP 8048MAX, PIP-5048MK a Axpert King a o jejich schopnostech v režimu ostrova i připojení k síti.
- marko250
- Příspěvky: 3794
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Reputace:591
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
- Lokalita:Hlučín
Re: ostrovní systém s napojením do distribuční sítě
Proč je druhý měnič napojen na L1 stejně jako první,má být na L3 ? U obou máš tedy mód SBU jo?
20.415kWp/JZ-39°/16x Jinko bifacial 590 ,JV-90°/8xLeapton mono 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / mono 385
regly EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/1412Ah<uloží 76kWh>
dvě ŠKATULE 11kW paraelně /22kW
regly EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/1412Ah<uloží 76kWh>
dvě ŠKATULE 11kW paraelně /22kW
- proasnet
- Příspěvky: 432
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
- Lokalita:Rajecké TepliceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Re: ostrovní systém s napojením do distribuční sítě
Děkuji za upozornění, je to chyba ve výkresu. Druhý měnič je připojený na L3. Oba měniče jsou v SBU. Nemají zatím ani společnou baterii, každý má svoji.marko250 píše:Proč je druhý měnič napojen na L1 stejně jako první,má být na L3 ? U obou máš tedy mód SBU jo?
Nespínají bypasy současně. Ty měniče nejedou v paralelním režimu. Každý sám za sebe. Nechápu jak k tomu může docházet, nedává to žádnou logiku.Přece se nemůže vracet bypasem EE do DS. Jiné spojení tam není. Ty bypasy se spínají současně?
Jediné, co mě napadá, je že měnič pokud má na vstupu přítomné napětí z DS, tak si sleduje fázi, aby vyráběl také vefázi. Ale to by přece neměl být spoj na přetok, tam bych očekával nějaký optočlen do CPU... druhý důvod mě napadl, že by to mohla být zvýšená impedance na N pólu a šlo by to nějak přes sdružené napětí... ale v tom čase přetoku jely oba měniče v BAT módu, takže jakoby DS nebyla připojená.
Podle grafu z DS z porálu energetických dat k tomu včera došlo 2x, max 30W, přikládám ho do příspěvku. V tom prvním čase od 15-18h šla na tento měnič jen pračka, a ve večerních hodinách sušička. Na tento měnič ( pozn. co je z 3. fáze ) mám jen spotřebiče typu pračka, sušička, myčka, sporák. Nic víc. Ve večerním čase už FV nedodávaly energii, měnič jel jen z baterie - a dodal do sítě přetok!!!
V sumáru včera došlo k dodávce celkem 140Wh.
Na tom prvním, co je z fáze 1 je zbytek domácnosti.
První měnič provozuju od minulého roku, nikdy nebyl přetok, je to měnič Easun iSolar SMV 3KW 24V Plus, ten druhý měnič jsem připojil tento víkend, je to měnič MPP Solar PIP3024MSX. Měl jsem za to, že jsou hardwarově zcela totožné.
Tento přetok přisuzuji tomu MPP Solar měniči....
Offgrid 11kW, Lifepo4
- Pawel
- Příspěvky: 994
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
- Reputace:75
Re: ostrovní systém s napojením do distribuční sítě
Sporák je připojený jen na 1f?
- marko250
- Příspěvky: 3794
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Reputace:591
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
- Lokalita:Hlučín
Re: ostrovní systém s napojením do distribuční sítě
Je slyšet odpojení /připojení relé bypasu? Není v domě spotřebič co může poslat do DS?Zkus tu pračku na okruhu prvního měniče a sleduj co bude na grafu.Samozřejmě s vyplým na L3.
20.415kWp/JZ-39°/16x Jinko bifacial 590 ,JV-90°/8xLeapton mono 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / mono 385
regly EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/1412Ah<uloží 76kWh>
dvě ŠKATULE 11kW paraelně /22kW
regly EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/1412Ah<uloží 76kWh>
dvě ŠKATULE 11kW paraelně /22kW
- proasnet
- Příspěvky: 432
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
- Lokalita:Rajecké TepliceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Re: ostrovní systém s napojením do distribuční sítě
Sporák mám plynový, trouba je elektrická, cca 2,2kWPawel píše:Sporák je připojený jen na 1f?
V případě, že jsou oba měniče v Bat modu, tak k DS není připojené nic, jen vstupuje do měničů, ale neodebírá se.marko250 píše:Je slyšet odpojení /připojení relé bypasu? Není v domě spotřebič co může poslat do DS?Zkus tu pračku na okruhu prvního měniče a sleduj co bude na grafu.Samozřejmě s vyplým na L3.
V časech kdy došlo k přetokům, relé samo slyšet nebylo, bypass nenastal. Měnič je v Bat modu už asi 48h, no od soboty co jsem k němu připojil panely.
Prostě, nedává mi tam nic logiku čím by k tomu došlo. relé je relé, na jednom polu má ds a na druhým má fve, nemám teda schéma měniče abych si to nějak vyhodnotil. Asi by se hodilo, ale našel jsem jen na hybridy od axpertu, ne na tento ostrov.
Offgrid 11kW, Lifepo4
- rva
- Příspěvky: 5181
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1037
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 76
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
- Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: ostrovní systém s napojením do distribuční sítě
Mělo by to být oddělené přes bypass relé. Zkusil bych
1. vypnout DS a změřit, jestli na vstupu do axpertu rovněž vymizí napětí.
2. Obvykle je možné zvolit výstupní napětí - změnil bych ho z 230 V na 220 V. Jestli bude nějaká změna.
1. vypnout DS a změřit, jestli na vstupu do axpertu rovněž vymizí napětí.
2. Obvykle je možné zvolit výstupní napětí - změnil bych ho z 230 V na 220 V. Jestli bude nějaká změna.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
- proasnet
- Příspěvky: 432
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
- Lokalita:Rajecké TepliceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Re: ostrovní systém s napojením do distribuční sítě
Ok, taky mě toto napadlo, zkusím to v nejbližším čase.rva píše:Mělo by to být oddělené přes bypass relé. Zkusil bych
1. vypnout DS a změřit, jestli na vstupu do axpertu rovněž vymizí napětí.
2. Obvykle je možné zvolit výstupní napětí - změnil bych ho z 230 V na 220 V. Jestli bude nějaká změna.
Našel jsem servisní manuál, je tam bohužel jen blokový diagram.
edit: přikládám nové schéma, původní bylo k jinému měniči
Offgrid 11kW, Lifepo4
- proasnet
- Příspěvky: 432
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
- Lokalita:Rajecké TepliceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Re: ostrovní systém s napojením do distribuční sítě
Blokové schéma
- Přílohy
- axp_sch_jpg.jpg (39.88 KiB) Zobrazeno 992 x
Offgrid 11kW, Lifepo4