Hromosvod-uzemnění na vše.

Souhrn tématu

Popisuje se plán rozšíření uzemnění od hlavního hromosvodu na rodinném domě k dalším budovám pomocí zemnících pásků. Uzemnění je měřeno s odporem 2,7 ohm, výkop je hluboký 40–50 cm v různorodé půdě. Diskutuje se možnost vedení kabelů v zemi společně s uzemněním, použití přepěťových ochran na LAN a antény, a ochrana zařízení proti impulsům z blesků. Plánuje se také využití kabelů pro napájení a monitoring v rámci fotovoltaiky a domácí automatizace.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3153
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace:962

Re: Hromosvod-uzemnění na vše.

Nový příspěvek od youda »

Souhlas.
Tak jeste uvidime, co na tom vedeni bude mit pripojeneho Skrat...
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 633
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace:28
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7380
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7380 Kapacita baterie [kWh]:900Ah

Re: Hromosvod-uzemnění na vše.

Nový příspěvek od Skrat »

Děkuji za debatu kolem jištění kabelů.Neplánuji tady stoho dělat kdo ví co.Jen je mi škoda nevyužít(třeba do budoucna) přílezitost natahnout ňáký kabel navíc,když to de.V plánu je jedním cyky posílat přebytky do bojleru,druhým napájet světla domu a třetím cyky kabelem Lednici s Mrazákem.Samozdřejmně když bude dostatek elektřiny ze slunce.Ti slabý dráty sem chtěl na ovládání přepínacího mechanismu DS-FVE.Další na jakýs takýs monitorink co se děje a zpuštění poplachu pri poruše.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 633
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace:28
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7380
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7380 Kapacita baterie [kWh]:900Ah

Re: Hromosvod-uzemnění na vše.

Nový příspěvek od Skrat »

Zdravím.Tak konečně de net.V sobotu 3.8.019 blesk bochnul ca 50m od baráku do vedení DS,nebo do kapličky.Myslím že díky přepěťovkám a celkovýmu uzemnění sem vše přežil.FV šlape,veškeré spotřebiče také,ale odnesla to internetová síť.Odešly Vifiny a swishti(nevím jak se to píše), a mladýmu v PC síťovka.Všechny zdroje na napájení internetu na pudě sem dal přes UPS,jako pojistku proti přepětí.Co jěště udělat pro ochranu??
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 633
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace:28
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7380
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7380 Kapacita baterie [kWh]:900Ah

Re: Hromosvod-uzemnění na vše.

Nový příspěvek od Skrat »

Ještě sousední baráky spálený PC+Swisht,satelit a plinový kotel.Asi impuls do sítě
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
kodl69
Příspěvky: 8490
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace:1103
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12

Re: Hromosvod-uzemnění na vše.

Nový příspěvek od kodl69 »

Jestli by to třeba nechtělo přepěťovky i na LAN... Doporučuju zkontrolovat stav přepěťovek,minimálně prohlídnoit signalizaci, jestli nelde nevyskočila červena, to už je přepěťovka KO.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 633
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace:28
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7380
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7380 Kapacita baterie [kWh]:900Ah

Re: Hromosvod-uzemnění na vše.

Nový příspěvek od Skrat »

přepěťovky sem kontroloval jako první,všechny zelený OK.Vede mě myšlenka že se naindukoval proud na anténě a po drátech to vše odpálilo.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3186
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace:239
Bydliště: Vyškov

Re: Hromosvod-uzemnění na vše.

Nový příspěvek od diablo007 »

Většina firem co montuje internet má v oblibě na střeše UTP kabel namotat kolem hromosvodů aby to nemuseli kotvit
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 633
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Reputace:28
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7380
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7380 Kapacita baterie [kWh]:900Ah

Re: Hromosvod-uzemnění na vše.

Nový příspěvek od Skrat »

To u mě nehrozí.Zatím nemám hromosvod.Mám na severním štítu stožár a na ňom antény jak pro mě tak pro půlku vesnice.Zase je fakt že všechno udělali zdarma,jen tu síťovku do kluka PC sem kupoval já.Ca 360,0Kč což de,jako kdyby lehla FV tak sem nas....j. Ale chci být připraven na příště.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
kodl69
Příspěvky: 8490
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace:1103
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12

Re: Hromosvod-uzemnění na vše.

Nový příspěvek od kodl69 »

Tak to ti obyčejná přepěťovka nepomůže, ale je potřeba to řešit komplexně. Buď rád, že to nebyl přímej zásah do anténního stožáru, to by asi měli práci i hasiči...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]