Zabezpečení elektroinstalace – ochrana proti blesku, přepětí, zemní smyčky, svodiče, pojistky, proudové chrániče, SPD typy I–III, praxe s reálnými zásahy i doporučené komponenty.
-
- Příspěvky: 1840
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 299
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Prepäťovkna na ethernet, RJ45
Pravděpodobnost poškození zařízení přepětím přes PoE je vyšší, než pravděpodobnost poškození přepětím přes běžný zdroj.
Sdělovací vodiče na ethernetu jsou vždy od elektroniku toho aktivního prvku odděleny optočleny, je to součást normy IEEE 802.3, takže tam to riziko zničení celého prvku paradoxně není moc velké. Ale PoE mění pravidla hry.