Hledám vhodnou venkovní krabici na kombibox

Souhrn tématu

Pro venkovní instalaci kombiboxu s DIN lištou je potřeba krabice s lepším IP krytím a dostatečným počtem slotů (4–6 pozic). Cenově dostupné varianty často trpí nízkou výškou nebo vysokou cenou. Důležité jsou také normy pro vedení kabeláže, požární utěsnění prostupů a bezpečné odpojování, zejména u systémů do 120 V a 10 kWp. Plechové skříňky jsou doporučovány kvůli požární bezpečnosti a ochraně před poškozením, ale v některých případech může být vhodnější plastová krabice s manuálním vypínačem blízko panelů.
cuki
Příspěvky: 409
Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:BerounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6400 Kapacita baterie [kWh]:16

Re: Hledám vhodnou venkovní krabici na kombibox

Nový příspěvek od cuki »

cipis píše: čtv črc 04, 2024 6:59 pm
Ono to taky plati mesic ...
A ty pozadavky nerealne nejsou, jen to stoji vic ... A dost podstatne je tech 120 V.
Pod 120V se to řešit nemusí? A nebo jen mírněji?
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7500
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1080
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: Hledám vhodnou venkovní krabici na kombibox

Nový příspěvek od cipis »

Do 120 V / 10kWp / 20 kWh musis dodrzet akorat ty "obycejne" normy na vedeni kabelaze atd.
Plus musis pozarne utesnit prostupy skrz pozarne delici konstrukci a take mezi vnejsim a vnitrnim prostredim. Tj. prostup skrz strechu a prostupy skrz posledni strop a prvni podlahu.

Pokud mas sousedy, tak 0,9 metru od jejich zdi (za jistych podminek muzes az na 0,3).

Kdyz mas horlavou strechu, tak ty plechove zlaby musis pouzit vzdy.

Oznaceni rozvadecu atd. je samozrejmost.

Musis mit hlasice a musi byt spojene, tj. jeden detekuje a rvat budou vsechny.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]