klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
Tak sorry, jen jsem to prolétl. Stejně nic pro mne.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 3881
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
Taky promiň cips mě seřval že se nechovám slušně, ale mě strašně vytáčí jak dá člověk odkaz a někdo si to nepřečte nekoukne na to pořádně. A asi jsem taky trochu přestřelil s reakcí. Prostě nikdo není neomylný.
Jasně jediný co je pouze na DC je s blbým rozsahem, ale ten HRN-39 s AC/DC 24 – 150 V je akorát pro 48V OK.
Jediné co je že je tam to tak nějak hůř popsané že to vypadá jako by ty ostatní byly na AC a jenom ten jeden je na DC.
Jasně jediný co je pouze na DC je s blbým rozsahem, ale ten HRN-39 s AC/DC 24 – 150 V je akorát pro 48V OK.
Jediné co je že je tam to tak nějak hůř popsané že to vypadá jako by ty ostatní byly na AC a jenom ten jeden je na DC.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1555
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
Akorát ten rozsah 24-150V je na hlídání vybité LiFePo4 baterie hrozně velký, na to se nikdy nepůjde spolehnout a o teplotní stabilitě bych při tom rozsahu taky nepluvil (ono už jenom nastavení na požadovanou hodnotu by bylo peklo a nejspíš by se nepovedlo). To už bych věřil spíš nějakémo relé z Ali - prodávají jich tam plno a někteří členové fóra je používají třeba k řízení vytěžování a podobně už léta (byly tu i odkazy na prověřené typy).
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 3881
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
Tak neskoumal jsem jakou to má přesnost, ale proudové relé jdou nastavit OK akorát si třeba s tím pohrát..
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1555
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
Ty přístroje jsou na tohle k ničemu, prostě to tak je..
Teď jsem kouknul do návodu a minimální diference mezi zapínacím a vypínacím napětím je 5%, takže pokud vypne při 50V, tak ten měnič zapne zpátky až při 52,5V což je u LiFePo4 dost velký rozdíl. Přesnost nastavení (mechanická) 5%, opakovatelná přesnost do 1%, teplotní stabilita do 0,1%/°C, takže rozdíl spínání léto/zima může být klidně 1-2V (podle toho, kde je baterka umístěná).
Na běžný spínání podle napětí asi v pohodě, ale na hlídání baterky s rozdílem napětí několik voltů absolutně nevhodné..
Teď jsem kouknul do návodu a minimální diference mezi zapínacím a vypínacím napětím je 5%, takže pokud vypne při 50V, tak ten měnič zapne zpátky až při 52,5V což je u LiFePo4 dost velký rozdíl. Přesnost nastavení (mechanická) 5%, opakovatelná přesnost do 1%, teplotní stabilita do 0,1%/°C, takže rozdíl spínání léto/zima může být klidně 1-2V (podle toho, kde je baterka umístěná).
Na běžný spínání podle napětí asi v pohodě, ale na hlídání baterky s rozdílem napětí několik voltů absolutně nevhodné..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 3881
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
Tak je jasné že to není nic extra.
Podle mě je pořád lepší si pohrát s nastavením měniče.
Nebo to brát z bms nějakým esp32 kde můžeš dělat i nějaké korekce nepřesnosti.
Podle mě je pořád lepší si pohrát s nastavením měniče.
Nebo to brát z bms nějakým esp32 kde můžeš dělat i nějaké korekce nepřesnosti.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 106 Odpovědi
- 8339 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JindrichSlad
-
- 4 Odpovědi
- 3440 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 0 Odpovědi
- 387 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od proasnet
-
-
Čínský klon Axperta. Jak vzdáleně vyčítat základní data.
od l.martin@email.cz » » v Střídače, měniče napětí, invertory
Čínský klon Axperta. Jak vzdáleně vyčítat základní data.
PetrDubi: Přes ESPhome, integrace pipsolar. - 10 Odpovědi
- 1707 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
-
Připojení externího nabíječe k baterii axperta.
od Nezmar » » v Axpert
Připojení externího nabíječe k baterii axperta.
- 1 Odpovědi
- 743 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-