Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

Souhrn tématu

Uzemnění solárních panelů je klíčové pro bezpečnost, zejména pokud dům nemá hromosvod. Doporučuje se uzemnit panely přímo u nich a instalovat přepěťovou ochranu u domu s dalším uzemněním. Správné vedení uzemňovacích vodičů minimalizuje riziko poškození při přepětí a bleskových proudech, i když je pravděpodobnost přímého úderu blesku nízká díky okolním vyšším stavbám.
tomsth
Příspěvky: 15
Registrován: pát črc 28, 2023 2:42 pm
Reputace:1
Lokalita: Dobříš
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2300
Kapacita baterie [kWh]: 5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

Příspěvek od tomsth »

to kodl 69 - díky za tip, použiji. A ještě vysvětlení - i když to vypadá jako hromosvod, není to hromosvod. Je to uzemnění rámů panelů a všeho kovového na střeše, které tam dělám proto, abych měl kam připojit přepětovku v DC rozvaděči, neb z DS mi do objektu jde pouze "tkanička" 6mm2 a projektant mi proto doporučil udělat další uzemnění přímo u objektu. Lze namítnout, že jsem i tak vytvořil hromosvod, byť bez jímače. Ovšem přímý úder blesku je zde velmi málo pravděpodobný, všude okolo stojí mnohem vyšší stavby s LPS.
Ostrůvek na hraní v neustálém vývoji: 2,3kWp (6x 385Wp 2s3p), Multiplus II GX 48V/3000, MPPT 150/45, LiFePo4 5kWh.
pibi
Příspěvky: 1816
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace:434
Lokalita: Východně od Třince
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

Příspěvek od pibi »

Je úplně jedno, jestli je to uzemění panelů, když už to děláš, tak to udělej pořádně, co kdyby do toho náhodou prásklo.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
tomsth
Příspěvky: 15
Registrován: pát črc 28, 2023 2:42 pm
Reputace:1
Lokalita: Dobříš
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2300
Kapacita baterie [kWh]: 5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

Příspěvek od tomsth »

to pibi - jistě, ostatně proto se tu ptám zkušenějších, tohle je moje první práce s hromosvodovým drátem. Předělám to, jak radí kodl69.
Ostrůvek na hraní v neustálém vývoji: 2,3kWp (6x 385Wp 2s3p), Multiplus II GX 48V/3000, MPPT 150/45, LiFePo4 5kWh.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]