Správné zacházení s LIFePO4

Souhrn tématu

Pro dlouhodobé bezpečné užívání LiFePO4 akumulátorů ve fotovoltaických systémech je klíčové správné nastavení nabíjecího a vybíjecího napětí. Doporučuje se maximální nabíjecí napětí 3,45 V na článek a odpojování zátěže při 2,90–3,00 V na článek, aby se zabránilo zkrácení životnosti. Balancování není nutné prvních 3–5 let při správném formátování a provozu. Příklad nastavení zahrnuje systém 24 V s Tristar-MPPT a 8x 100 Ah LiFePO4 články Winston.
Franta2776
Příspěvky: 7059
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:682

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Franta2776 »

Já mám v obytce 4x280Ah články od roku 2021 omotané páskou pod sedadlem, nabíjel jsme je 120A a žádný problém.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 2680
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Česká Lípa

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Valdano »

Pokud jste je nabíjel tak zmrzlé jako je ten článek napravo ve videu níže a máte o tom prokazatelný záznam tak volejte Vatikán, že máte důkaz o zázraku. :lol:

Franta2776
Příspěvky: 7059
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:682

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Franta2776 »

Nene mám tam Daly BMS s teplotním čidlem, které funguje a pod nulou BMS nespustí nabijeni.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 2680
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Česká Lípa

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Valdano »

To většinou stačí což ostatně říká i autor toho videa na předchozí stránce tématu. Samozřejmě za předpokladu, že je teplotní čidlo na článku/článcích a ne jen uvnitř BMS. Mimochodem to teplotní čidlo máte umístěno kde? Není to náhodou jen teplotní čidlo uvnitř BMSky? To čidlo v BMS je ovlivněno teplotou BMSky za provozu a pak samozřejmě reálná teplota článku může být mnohem nižší než teplota měřená uvnitř BMS.
Franta2776
Příspěvky: 7059
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:682

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Franta2776 »

Daly mà teplotni čidlo na cca 25cm dlouhém drátku a já ho mám u ĉlánků.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
Valdano
Příspěvky: 2680
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Česká Lípa

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Valdano »

V tom případě se nelze divit tomu, že to máte bez problémů.
Matess
Příspěvky: 2102
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk
Lokalita:Šumperk

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Matess »

v profi bednach když utáhneš to čelo co je před baterkama a máš mezi článkama ty izolační prvky tak jsou v kompresi.