Victron 48/375

Měniče Victron
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Victron 48/375

Příspěvek od Skrat »

Dobrý den. Dnes sem se stal hrdým vlastníkem měniče victron 48V/375W. Mám ale problem.Po rozebráni a zkontrolování uzemnění sem zjistil,že uzemňovací svorka na výstupní zásuvce je spojena s obalem a propojena na zemnící svorku měniče ...to je zatím vše OK.Dotaz zní potřebuji aby na výstupu měniče bylo L-fáze,N-pracovní nula a P-uzemnění.Jak docílím N-pracovní nula??. Nerad bych hnet první den odpálil měnič.Měnič bude napájet PC a drobný věci okolo,který jsou samostatně uzemněný.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
camel1cz
Příspěvky: 805
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Victron 48/375

Příspěvek od camel1cz »

Ten měnič má na výstupu síť TN-C (dvouvodicovou, L a PEN).

Síť TN-S s oddělenými N a PE uděláš tak, že vytvoříš bod rozdělení (někdy je nutné jej uzemnit, záleží na vzdálenosti) a pomocí proudového chrániče rozdelis PEN na PE + N... Dál už vedeš vše 3vodicově (L+N+PE) a nesmíš už PE s N spojit.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Victron 48/375

Příspěvek od Skrat »

OK .pochopeno a Děkuji.Ještě sem si všiml že vedení do trafa není přes feritový válečky.Někdo to tam dodělával na snížení spotřeby.Má to cenu tam dávat?
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
jahodovák
Příspěvky: 2029
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron 48/375

Příspěvek od jahodovák »

Pokud ti nebude vadit zvýšená spotřeba na prázdno,tak to tam nedávej....
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Victron 48/375

Příspěvek od youda »

To by mne zajímalo, jakou tak asi spotřebu naprázdno může mít 375W měnič od Victronu.
Dva pikowatty?
:D
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Victron 48/375

Příspěvek od Skrat »

Dobrá nic tam dávat nebudu.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Victron 48/375

Příspěvek od rottenkiwi »

Spotreba naprázdno nie je u nových Victronov až tak závislá na výkone.

Tá 48/375 má 8.5 W,
Nové Smart 1600 a 2000 VA / 48 majú po 11 W.

NOvé Multi II 3000 a 5000 VA / 48 majú 11 a 18 W,
a ak sa zapne zúžená sinusovka / AES / tak majú 7 a 12 W,
keď si predstavíme, že to vie pricucnúť 32 / 50 A na vstupe, tak to nie je až taká zlá spotreba naprázdno.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
jahodovák
Příspěvky: 2029
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron 48/375

Příspěvek od jahodovák »

youda píše:
To by mne zajímalo, jakou tak asi spotřebu naprázdno může mít 375W měnič od Victronu.
Dva pikowatty?
:D
asi máš pravdu,já neřeším ani ztrátu u aexperta.. :D :D :D
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Victron 48/375

Příspěvek od Skrat »

Tak vše sem udělal jak poradil " camel1cz "a mám vývod z Victronu přes chránič.Jak sem chtěl L,N a Pen.Vše funguje na 100%.K mému zděšení se stala taková událost.Rozeberu rozvaděč v dílně(kde je připojen PC a ostatní drobotina) a Koukám že vedení k zásuvce kde jsou jmenované komponenty je natáhlý jen v dvouvodičové instalaci: L a Pen. Přitom PC,Router,Tiskárna,Skenr atd mám ještě samostatně uzemněný na trubky od topení a na Pen ze Zásuvky!!.Jak to zapojit? Nový kabel nenatáhnu,k zásuvce se dostanu jen když rozeberu celej stůl---to nejde! A to sem měl radost jak to hladce půjde zapojit.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
camel1cz
Příspěvky: 805
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Victron 48/375

Příspěvek od camel1cz »

Tohle je bohužel neřešitelné... TN-S síť nejde natáhnout dvěma vodiči.

(samozřejmě by bylo lepší to předělat na 3 vodiče, ale jestli nejde, tak nejde)

Jediná šance je udělat kombinovanou síť TN-C-S... hodně zjednodušeně je to vlastně současně 2 i 3 vodičová varianta. Neodporuje to normám - teda pokud tuhle akci považujeme za částečnou rekonstrukci.

Tu dvouvodičovou část si odboč z měniče PŘED chráničem, ještě z čistokrevného PEN vodiče co leze z měniče...

Jinak sem moc nepobral to zvláštní zemění na trubky a PEN ze zásuvky. Asi budu psát zbytečně, ale pro jistotu:
- v zásuvce (v dvouvodičové TN-C) musí být kolík i pravá díra zapojená na PEN, obvykle bez přerušení vodiče (jen se část izolace oholí pod šroubem díry a končíš pod kolíkem). Všechny dospělé spotřebiče pak mají vidlici a přívodní kabel trojvodičový a je tam pak dvojmo vedený PEN. V PC je z kolíku zapojený na kostru zdroje a teda i skříně a ten druhý (co by byl N v trojvodiči) se použivá na napájení proti L,
- uzeměné trubky topení (a ostatní kovové rozlehlé části domu) jsou určitě dobrá věc, ale ne takto. Topení má být připojené vodičem dostatečného průřezu (tuším min 16mm2) k zemnícímu můstku elektrorozvodu, potom si můžeš odpustit nějaké dodatečné zemění - je pak zbytečné, zdvojené.

No zabíháme už trochu daleko a nerad bych radil nějaké dílčí věci, abysme nestvořili něco nebezpečného.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Victron 48/375

Příspěvek od volente »

"jen se část izolace oholí pod šroubem díry a končíš pod kolíkem"

Ne ne, nejdřív na kolík a končí se na zdířce, tak je to správně.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Victron 48/375

Příspěvek od Skrat »

Pro camel1cz" Vemu to od konce. Zásuvka je na 100% zapojená dobře.L na levou díru a Pen na kolík a pak na pravou díru bez přerušení.To dodatečné uzemnění na Cu trubky od topení sem bral jako dodatečnou ochranu.Jak píšete Cu trubky jsou ve vedlejší místmosti (6m daleko) spojený s centrální páskou na hlavní uzemňovací rozvod a do pásky v zemy.Je to propojené 16tkou kulatinou.Tak a napadla mě taková hovadina(prosím nenadávat).Jelikož je to jediný vedení které bude napájet PC a ostatní komponenty a nikam jinam to nevede co to udělat takle:Kabel do zásuvky L-použiji ,Pen-přeznačím na modrý N a Pen natáhnu z Cu trubek topení.Mám vyskoušíno že ochrana reaguje i na zkoušečku.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
kodl69
Příspěvky: 7706
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron 48/375

Příspěvek od kodl69 »

Takhle fakt ne. Přívody zásadně plným počtem vodičů. Co když někdo to topení odstraní?
A pořád nevím, kde je problém. stačí naplánovat malování v dané místnosti, kabel připravit na ukrytí do podlahové lišty a jenom doseknout a pak zapravit kousky ke krabicím. A bude to tak jak má být a bez bastlení. Takhle se dá udělat rekonstrukce elektriky v celým bytě, místnost po místnosti, na chodbě v liště a není co řešit.
Ostatně normální je uvést instalaci do nějakýho stavu odpovídajícímu aspoň konci 20-týho století a pak teprve řešit FV a pod.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Victron 48/375

Příspěvek od Skrat »

Já sem si říkal že je to nápad za milion průserů.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
feliz navidad
Příspěvky: 204
Registrován: stř říj 10, 2012 8:31 pm

Re: Victron 48/375

Příspěvek od feliz navidad »

Skrat píše:
OK .pochopeno a Děkuji.Ještě sem si všiml že vedení do trafa není přes feritový válečky.Někdo to tam dodělával na snížení spotřeby.Má to cenu tam dávat?
U Victron 375 se dá snižit spotřeba naprázdno jedině náhradou lineárního stabilizátoru 12V za impulzní.
Například u 24/250 je příkon naprázdno 7W při napětí baterie 28V, z čehož jsou téměř 3W ztráta na stabilizátoru 12V. Tohle trochu nedořešili.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek