Maly ostrov - nabijeni dvou sad baterii

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
franko
Příspěvky: 3
Registrován: stř dub 20, 2016 9:07 am

Maly ostrov - nabijeni dvou sad baterii

Příspěvek od franko »

Zdravim Vas,


jiz 3 roky pouzivam mini offgrid system na chate a jsem vcelku spokojen. Mam jeden panel 270Wp a 3x100Ah baterie zapojene paralelne (12V).

Momentalne mam k dispozici dalsi 3 baterie.

Chtel bych to mit tak, ze bych mel zapojene 2 sady baterii, ktere by byly fyzicky oddelene, ale automaticky by se dobijely ze soucasneho reglu a pred menicem (12/230V) by byl umisteny manualni prepinac pro vyber vzdy jedne ze sad baterii. Jakmile bych pres noc vybil jednu sadu baterii, tak bych mel jednoduse k dispozici druhou.

Existuje nejake rele, ktere by resilo nabijeni dvou nezavislych baterii ? Napadlo me, ze by to mohlo fungovat mozna i jako spinaci hodiny s dvema nezavislymi rele, Tedy rele by v casech prepinaly baterie.

Dekuji za odpovedi.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Maly ostrov - nabijeni dvou sad baterii

Příspěvek od youda »

Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
kodl69
Příspěvky: 7666
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Maly ostrov - nabijeni dvou sad baterii

Příspěvek od kodl69 »

Jo, to je přesně to relátko, co je v origo obytňácích...
P.S. A není lepší spojit obě baterky paralelně a užívat si výhod větší kapacity, menšího vnitřního odporu a vyšší zatížitelnosti?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
vla
Příspěvky: 1203
Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
Lokalita: Praha 6
Bydliště: Praha 6

Re: Maly ostrov - nabijeni dvou sad baterii

Příspěvek od vla »

Pokud je to olovo asi bych to nespojoval, jeden panel to pravděpodobně nebude schopen dobíjet do plna, což je u olova velký problém.
Nemám rád tenhle stát.
franko
Příspěvky: 3
Registrován: stř dub 20, 2016 9:07 am

Re: Maly ostrov - nabijeni dvou sad baterii

Příspěvek od franko »

Dekuji, to rele se mi libi .....presne, nechci to spojovat, jedna se o olovene baterie ...
kodl69
Příspěvky: 7666
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Maly ostrov - nabijeni dvou sad baterii

Příspěvek od kodl69 »

Jenom bych upozornil na spotřebu 220mA pokud je sepnutý relé. Má to podle datasheetu asi celkem rozumnou "inteligenci" spínání a rozpínání pro olověný baterky.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Maly ostrov - nabijeni dvou sad baterii

Příspěvek od diablo007 »

Pokud panel nedobije baterie spojené nedobije je ani rozdělené takže jedny baterky budes udržovat a druhé ti tam budou umírat? To není moc dobrá koncepce
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Maly ostrov - nabijeni dvou sad baterii

Příspěvek od JonasPP »

Ako už bolo spomenute,olovene baterie treba spojiť. V prvom rade nastane to,že sa budu plytko cyklovať a ostatok presne podla toho ako to povedal Kodl.
Podstatna vec je ta,že spoločne zapojenie ma samu vyhodu a žiadnu nevyhodu,to aj napriek tvrdeniu,že baterie sa nebudu dobijať na plno,hlavne si nepovru,čo neje uplne pravda. Majitel nech skusi a uvidi,len rozdelene mu istotne umru na zasulfadovanie omnoho skôr a ku koncu ich aj tak spoji.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek